Bonjour,
Je viens d'acheter un préparateur d'eau sanitaire Atlantic conforto (1 circuit échangeur). Celui-ci est livré avec un seul raccord diélectrique, dont il est indiqué qu'il doit être utilisé sur la sortie eau chaude.
Ma question est la suivante: faut-il prévoir d'autres raccords: sur l'entrée eau froide, la sortie/entrée de l'échangeur ?
Merci
Je viens d'acheter un préparateur d'eau sanitaire Atlantic conforto (1 circuit échangeur). Celui-ci est livré avec un seul raccord diélectrique, dont il est indiqué qu'il doit être utilisé sur la sortie eau chaude.
Ma question est la suivante: faut-il prévoir d'autres raccords: sur l'entrée eau froide, la sortie/entrée de l'échangeur ?
Merci
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3110
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: Raccords dielectriques
Bonjour,
Par sécurité, j'ajoute un raccord diélectrique en entrée.
Par contre, c'est totalement inutile sur le circuit échangeur (il est parcouru par de l'eau morte, qui par définition est dégasée, donc ne génère plus de réactions d'oxydo réduction qui corrode la cuve.
Par sécurité, j'ajoute un raccord diélectrique en entrée.
Par contre, c'est totalement inutile sur le circuit échangeur (il est parcouru par de l'eau morte, qui par définition est dégasée, donc ne génère plus de réactions d'oxydo réduction qui corrode la cuve.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
Re: Raccords dielectriques
Merci pour cette réponse.
J'ai trouvé depuis ce document très complet :
https://www.apper-solaire.org/Pages/Fic ... /index.pdf
Effectivement, l'eau morte est moins problématique, mais l'auteur conseille néanmoins l'isolation des 4 ports du ballon.
J'ai trouvé depuis ce document très complet :
https://www.apper-solaire.org/Pages/Fic ... /index.pdf
Effectivement, l'eau morte est moins problématique, mais l'auteur conseille néanmoins l'isolation des 4 ports du ballon.
- clyric
- Maitre Solaire
- Messages : 1668
- Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
- Localisation : morangis
Re: Raccords dielectriques
c'est aussi ce que je conseillerais quand même... surtout pour le prix que ça coute ( 7euro chez leroy... )
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3110
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: Raccords dielectriques
Ça n'a strictement aucun intérêt !
Surtout si l'échangeur est en cuivre.
Le raccords dielectriques tentera de proteger le matériaux le plus faible contre la corrosion .. (arrachage d'ion)
Le cuivre.. lui...le seul risque qu'il court, c'est d'être recouver d'une fine couche d'acier.
Après, oui, ça coûte quedale, mais ça rajoute juste 4 éléments supplémentaires qui peuvent générer des fuites
Surtout si l'échangeur est en cuivre.
Le raccords dielectriques tentera de proteger le matériaux le plus faible contre la corrosion .. (arrachage d'ion)
Le cuivre.. lui...le seul risque qu'il court, c'est d'être recouver d'une fine couche d'acier.
Après, oui, ça coûte quedale, mais ça rajoute juste 4 éléments supplémentaires qui peuvent générer des fuites
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
- clyric
- Maitre Solaire
- Messages : 1668
- Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
- Localisation : morangis
Re: Raccords dielectriques
t'as qu'a mettre un ballon standard avec un pv routeur faut dire t'es un peu le chat noir de la plomberie
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3110
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: Raccords dielectriques
...même pas en rêve.
On va dire que j'ai eut pas mal de soucis avec le maniement du chalumeau :) Et franchement, ça se soigne bien, et maintenant mes soudures sont fiables :)
On va dire que j'ai eut pas mal de soucis avec le maniement du chalumeau :) Et franchement, ça se soigne bien, et maintenant mes soudures sont fiables :)
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
Re: Raccords dielectriques
question...
un raccord dielectrique ça sert a quelque chose si on a une plomberie en PER?
j'en ai pas mis moi du coup...
un raccord dielectrique ça sert a quelque chose si on a une plomberie en PER?
j'en ai pas mis moi du coup...
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3110
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: Raccords dielectriques
Je ne suis pas convaincu de son utilité avec du multi couche ou du per.
C'est vraiment utile quand la plomberie est en cuivre.
C'est vraiment utile quand la plomberie est en cuivre.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
- clyric
- Maitre Solaire
- Messages : 1668
- Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
- Localisation : morangis
Re: Raccords dielectriques
techniquement non, c'est clairement sur les contacts directe entre cuivre et fer. il y a un transfert d'ion ( comme une pile ) entre les 2 métaux et donc le cuivre prends au fer qui s'oxyde et fini par être rongé.
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/
-
- Maitre Solaire
- Messages : 812
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 19:47 pm
- Localisation : St Pierre la Palud (69 Lyon)
- Contact :
Re: Raccords dielectriques
Bonjour
Pour moi, avec la compréhension que j'ai du phénomène, dans la mesure où l'écrou au bout du tube PER ou multicouche est en laiton et le tuyau en attente sur le cumulus est en acier, j'ai donc installé des raccords di-électriques sur les 2 tuyaux, chaud et froid, par précaution.
Pour moi, avec la compréhension que j'ai du phénomène, dans la mesure où l'écrou au bout du tube PER ou multicouche est en laiton et le tuyau en attente sur le cumulus est en acier, j'ai donc installé des raccords di-électriques sur les 2 tuyaux, chaud et froid, par précaution.
- clyric
- Maitre Solaire
- Messages : 1668
- Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
- Localisation : morangis
Re: Raccords dielectriques
je viens de regarder un peu et le laiton est en gros au même niveau électrique que le cuivre, par contre avec l'acier et le galva c'est une autre histoire....
si on prends le graph du document suivant :
https://fixation.emile-maurin.fr/custom ... ldoc12.pdf
un alliage cu-zn ( laiton ) est compatible avec un aliage fer-nickel ou fonte ( max 300mv de différence ) par contre incompatible avec du fer pur ( 450 mv )
le pb c'est que les tubes acier sont souvent galvanisé ( zinc ) et là, c'est plus trop bon du tout... ( 750mv )
donc effectivement, une isolation galvanique est à prévoir.
si on prends le graph du document suivant :
https://fixation.emile-maurin.fr/custom ... ldoc12.pdf
un alliage cu-zn ( laiton ) est compatible avec un aliage fer-nickel ou fonte ( max 300mv de différence ) par contre incompatible avec du fer pur ( 450 mv )
le pb c'est que les tubes acier sont souvent galvanisé ( zinc ) et là, c'est plus trop bon du tout... ( 750mv )
donc effectivement, une isolation galvanique est à prévoir.
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/