Intérêt de mise en place d'un seul panneau solaire pour préchauffer ballon tampon 1000l?
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur
- ventura
- Maitre Solaire
- Messages : 1000
- Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
- Localisation : narbonne (11 )
Re: Intérêt de mise en place d'un seul panneau solaire pour préchauffer ballon tampon 1000l?
Bonjour,
Je te conseilles de mettre un thermomètre dans ta grange au niveau de l'aspiration de l'air des PAC et comparer avec l'air extérieur à l'ombre.
Bonne idée pour le poele à granule, ne pas oublier l'admission d'air extérieur pour la combustion
Je te conseilles de mettre un thermomètre dans ta grange au niveau de l'aspiration de l'air des PAC et comparer avec l'air extérieur à l'ombre.
Bonne idée pour le poele à granule, ne pas oublier l'admission d'air extérieur pour la combustion
Re: Intérêt de mise en place d'un seul panneau solaire pour préchauffer ballon tampon 1000l?
Pour les PAC, j'ai une sonde de température PT1000 domotisée qui me donne la température à l'arrière des PAC en permanence et j'ai une autre PT1000 posé dans des conditions optimales dans un abri météo pour la température extérieure...Et il y a toujours 3 à 4° en plus dans la grange, quelles que soient les conditions...Même quand les PAC soufflent beaucoup de froid parce qu'elles chauffent l'eau.
Pour le Poêle à granulés, il est prévu avec un tuyau double paroi qui permet l'aspiration de l'air et l'évacuation des fumées en même temps...
Ventura, tu ne m'as pas répondu sur la taille de mon ballon tampon actuel par rapport à tes calculs. Il est bien dimensionné avec ses 200l ou pas?
Pour le Poêle à granulés, il est prévu avec un tuyau double paroi qui permet l'aspiration de l'air et l'évacuation des fumées en même temps...
Ventura, tu ne m'as pas répondu sur la taille de mon ballon tampon actuel par rapport à tes calculs. Il est bien dimensionné avec ses 200l ou pas?
- ventura
- Maitre Solaire
- Messages : 1000
- Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
- Localisation : narbonne (11 )
Re: Intérêt de mise en place d'un seul panneau solaire pour préchauffer ballon tampon 1000l?
Bonsoir ,
Les paramétres de tes machines je ne les connais pas.
C'est du paramétrable, c'est un élément de réglage lors de la première mise en route.
Ta régulation en cascade fait fonctionner que une seule PAC lorsque tu arrives en fin de chauffage.
Le ballon à 2 fonctions,
Anti court cycles , avec 200 l et dT 10°C j'ai calculé 8mm40s
avec 200l et dT 5°C c'est la moitier 4mm 20s
C'est aussi est surtout un ballon d'équilibrage des débits .
Une boucle de production avec son débit (circuit PAC échangeur à plaque R410A/eau,circulateur interne aux machines,vers le ballon )
Une boucle vers ton chauffage à un débit établi par ton circulateur ALfa2)
Une PAC qui n'évacue pas sa chaleur c'est la cata..
Immagines ta voiture sans radiateur, ton moteur n'aimera pas, la PAC c'est pareil
Le volume est suffisant, je te conseille de sur isoler tes 200 litres,
tu doit avoir seulement 50 mm d'isolant, idem tubes, tous le circuit qui n'est pas à l'intérieur du volume chauffé
Les paramétres de tes machines je ne les connais pas.
C'est du paramétrable, c'est un élément de réglage lors de la première mise en route.
Ta régulation en cascade fait fonctionner que une seule PAC lorsque tu arrives en fin de chauffage.
Le ballon à 2 fonctions,
Anti court cycles , avec 200 l et dT 10°C j'ai calculé 8mm40s
avec 200l et dT 5°C c'est la moitier 4mm 20s
C'est aussi est surtout un ballon d'équilibrage des débits .
Une boucle de production avec son débit (circuit PAC échangeur à plaque R410A/eau,circulateur interne aux machines,vers le ballon )
Une boucle vers ton chauffage à un débit établi par ton circulateur ALfa2)
Une PAC qui n'évacue pas sa chaleur c'est la cata..
Immagines ta voiture sans radiateur, ton moteur n'aimera pas, la PAC c'est pareil
Le volume est suffisant, je te conseille de sur isoler tes 200 litres,
tu doit avoir seulement 50 mm d'isolant, idem tubes, tous le circuit qui n'est pas à l'intérieur du volume chauffé
- ventura
- Maitre Solaire
- Messages : 1000
- Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
- Localisation : narbonne (11 )
Re: Intérêt de mise en place d'un seul panneau solaire pour préchauffer ballon tampon 1000l?
Autre chose que tu peux faire aujourd'hui , regarde la températures aux bas de tes radiateurs, si ils sont tièdes tu peux augmenter le débit du circulateur Alfa2
On attend ta réponse
A+
On attend ta réponse
A+
Re: Intérêt de mise en place d'un seul panneau solaire pour préchauffer ballon tampon 1000l?
J'ai réglé depuis hier soir le circulateur en pression proportionnelle la plus élevée...et je n'arrive plus à atteindre ma température de consigne alors que le circulateur tourne...
Auparavant j'étais en pression constante la plus élevée et j'arrivais à atteindre la consigne (qui n'est qu'à 19 sur le Netatmo...).
Je vais persister un peu pour voir dans la durée...
Mais je viens tout de même de commander un Alpha 2 avec la fonction AutoAdapt pour le laisser gérer tout seul la problématique de débit de et de pression.
Je mesurerais dimanche quand le système tournera les températures en bas et haut de radiateurs et vous fait un retour (je ne suis pas chez moi avant...).
D'ailleurs, comment puis-je mesurer cela? J'ai une sonde de calibration PT100 avec une pointe...Il me suffit de la poser dessus assez longtemps?
Auparavant j'étais en pression constante la plus élevée et j'arrivais à atteindre la consigne (qui n'est qu'à 19 sur le Netatmo...).
Je vais persister un peu pour voir dans la durée...
Mais je viens tout de même de commander un Alpha 2 avec la fonction AutoAdapt pour le laisser gérer tout seul la problématique de débit de et de pression.
Je mesurerais dimanche quand le système tournera les températures en bas et haut de radiateurs et vous fait un retour (je ne suis pas chez moi avant...).
D'ailleurs, comment puis-je mesurer cela? J'ai une sonde de calibration PT100 avec une pointe...Il me suffit de la poser dessus assez longtemps?
- ventura
- Maitre Solaire
- Messages : 1000
- Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
- Localisation : narbonne (11 )
Re: Intérêt de mise en place d'un seul panneau solaire pour préchauffer ballon tampon 1000l?
Bonjour,
Moi pour prendre ce type de températures j'utilise un thermomètre infrarouge
Si je devais me servir d'un thermomètre à pointe PT 100 je prendrais un isolant , percerais avec la pointe jusqu'au contact.
J'ai toujours touché avec les mains pour me faire rapidement une idée
Attention aux brulures
Moi pour prendre ce type de températures j'utilise un thermomètre infrarouge
Si je devais me servir d'un thermomètre à pointe PT 100 je prendrais un isolant , percerais avec la pointe jusqu'au contact.
J'ai toujours touché avec les mains pour me faire rapidement une idée
Attention aux brulures
- ventura
- Maitre Solaire
- Messages : 1000
- Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
- Localisation : narbonne (11 )
Re: Intérêt de mise en place d'un seul panneau solaire pour préchauffer ballon tampon 1000l?
un petit conseil si tu cherches des infos sur le Grundfos Alfa 2
Sur APPER ," Index du forum" , Technique du solaire thermique", "Matériel annexe",
Sujet: " Commande vitesse circulateur Grundfos Alfa 2
tu as 21 réponses.
Sur APPER ," Index du forum" , Technique du solaire thermique", "Matériel annexe",
Sujet: " Commande vitesse circulateur Grundfos Alfa 2
tu as 21 réponses.
Re: Intérêt de mise en place d'un seul panneau solaire pour préchauffer ballon tampon 1000l?
C'est cool. Merci. Je vais regarder cela...
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3112
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: Intérêt de mise en place d'un seul panneau solaire pour préchauffer ballon tampon 1000l?
la hauteur manométrique de ton circulateur c'est 4m ou 6 m ?
si ça se trouve tu es un peu juste à ce niveau là, ce qui fait que le réglage différentiel ne fonctionne pas au mieux.
L'autoadapt ne t'apportera pas grand chose si tu étais déjà obligé de faire tourner le circulateur à grande vitesse ;)
La bonne nouvelle, c'est que ces circulateurs d'occasion, deviennent abordables, et que ça se revend très bien (au même prix), si ça n'allait pas, pour passer au modèle supérieur.
24-40-180 vers 24-60-180 par exemple.
si ça se trouve tu es un peu juste à ce niveau là, ce qui fait que le réglage différentiel ne fonctionne pas au mieux.
L'autoadapt ne t'apportera pas grand chose si tu étais déjà obligé de faire tourner le circulateur à grande vitesse ;)
La bonne nouvelle, c'est que ces circulateurs d'occasion, deviennent abordables, et que ça se revend très bien (au même prix), si ça n'allait pas, pour passer au modèle supérieur.
24-40-180 vers 24-60-180 par exemple.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
Re: Intérêt de mise en place d'un seul panneau solaire pour préchauffer ballon tampon 1000l?
Bonsoir,
Je ne sais pas quelle est la hauteur manométrique de mon Alpha 2L.
En revanche finalement, après 2 jours de tests, la température de consigne est atteinte avec le réglage de pression différentielle. J'ai même augmenté de 1° la consigne pour voir si ça suivait et c'est le cas...Donc à priori pas de soucis.
Pour le Alpha 2 avec AutoAdapt, j'en ai effectivement trouvé sur leboncoin à pas trop cher...Je ne risque donc pas grand chose...Mon alfpha 2L est un 25-40-180. J'ai donc ciblé la même chose pour le Alpha 2...Après, aurais-je intérêt à prendre une valeur différente? Mon circuit d'eau va tout de même relativement grossir avec les nouveaux radiateurs en fonte...Tu penses qu'un 25-60-180 serait mieux? D'ailleurs, à quoi correspondent ces valeurs?
Je ne sais pas quelle est la hauteur manométrique de mon Alpha 2L.
En revanche finalement, après 2 jours de tests, la température de consigne est atteinte avec le réglage de pression différentielle. J'ai même augmenté de 1° la consigne pour voir si ça suivait et c'est le cas...Donc à priori pas de soucis.
Pour le Alpha 2 avec AutoAdapt, j'en ai effectivement trouvé sur leboncoin à pas trop cher...Je ne risque donc pas grand chose...Mon alfpha 2L est un 25-40-180. J'ai donc ciblé la même chose pour le Alpha 2...Après, aurais-je intérêt à prendre une valeur différente? Mon circuit d'eau va tout de même relativement grossir avec les nouveaux radiateurs en fonte...Tu penses qu'un 25-60-180 serait mieux? D'ailleurs, à quoi correspondent ces valeurs?
-
- Maitre Solaire
- Messages : 2341
- Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
- Localisation : Bretagne
Re: Intérêt de mise en place d'un seul panneau solaire pour préchauffer ballon tampon 1000l?
bonjour
25 diamètre nominal raccords
60 6mètres hauteur manométrique
130 longueur (encombrement pour remplacement)
25 diamètre nominal raccords
60 6mètres hauteur manométrique
130 longueur (encombrement pour remplacement)
https://webold.apper-solaire.org/
Re: Intérêt de mise en place d'un seul panneau solaire pour préchauffer ballon tampon 1000l?
OK. Super. Merci.
Donc en gros, si je veux éviter de refaire de la tuyauterie, je prend un 25-X-180...et ensuite j'imagine que le paramètre c'est 4m ou 6m de hauteur manométrique...Le 6m (60), j'imagine aussi que c'est capable de pousser de l'eau plus haut que le 4M (40), donc il est plus puissant et a plus de pression...Ce qui peut être bienvenu pour un circuit d'eau avec un plus gros volume que mon circuit actuel...C'est bien cela?
Donc en gros, si je veux éviter de refaire de la tuyauterie, je prend un 25-X-180...et ensuite j'imagine que le paramètre c'est 4m ou 6m de hauteur manométrique...Le 6m (60), j'imagine aussi que c'est capable de pousser de l'eau plus haut que le 4M (40), donc il est plus puissant et a plus de pression...Ce qui peut être bienvenu pour un circuit d'eau avec un plus gros volume que mon circuit actuel...C'est bien cela?
-
- Maitre Solaire
- Messages : 2341
- Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
- Localisation : Bretagne
Re: Intérêt de mise en place d'un seul panneau solaire pour préchauffer ballon tampon 1000l?
oui
https://webold.apper-solaire.org/
- vile-coyote
- Maitre Solaire
- Messages : 873
- Enregistré le : mar. nov. 06, 2007 12:44 pm
- Localisation : bretagne (56)
Re: Intérêt de mise en place d'un seul panneau solaire pour préchauffer ballon tampon 1000l?
fxlacombe,
j'ai relu tout ce que tu as écrit, et il semble qu'un élément est oublié,
pour réduire sa consommation, il faut impérativement travailler en basse température, et par conséquences réduire les variations de températures au maximum.
il faut donc en préalable redéfinir les choses autrement.
ton circulateur doit tourner en permanence et les régimes de réductions pièces par pièces doivent etre les plus limités possibles. ( thermostatique radiopiloté éventuel)
dans le but de réduire le plus possible la température de départ de l'eau vers ton circuit radiateurs, et crois moi l'on peut descendre très bas, si l'eau y circule en permanence.
( dans mon ancienne installation, après optimisation, je descendait en départ à 29°C à -3°C extérieur, pour 20°C dans la maison, 195m² sur radiateurs )
pour mémoire, la méthoe à appliquer, (il faudra peut etre compter 1 semaine pour trouver l'équilibre)
tu ouvres les thermostatiques en entier, tu baisse progressivement la consigne chauffage pour obtenir la température souhaitée dans la pièce la plus froide,
disons 20°C, lorsqu'elle est atteinte , cela signifie que ton radiateur produit juste la quantité de chaleur nécessaire pour cette pièce là ( la plus froide)
les autres pièces étant plus chaude, la chaleur produite devient inutile et le thermostatique pourra rentrer en service.
tu va donc définir ton régime de loi d'eau avec le réglage le plus bas possible, et ne plus surproduire de la chaleur pour rien, et augmentera de facon significative ton COP
qui pour mémoire se dégrade avec l'augmentation de la température d'eau départ, et la baisse de la température extérieure.
enfin un ballon tampon de 200 ou 1000L n'a que peu d'impact sur un fonctionnement en PAC seule,
couplé à des panneaux solaires, je n'aurai pas le même avis, mais ce n'est pas ton projet.
enfin puisque tu souhaites garder des régulations pièces par pièces, le mode pression constante est le meilleur sur les circulateurs modernes,
et quitte à supprimer un thermostatique, enlève celui de la salle de bain et remplace le par un robinet ouvert en permanence.
tu as tout l'hiver pour faire progresser ton projet, tu découvrira peut etre que la domotisation à outrance n'est pas forcément la meilleure solution en terme de confort.
et que l'inertie d'un système est beaucoup plus compatible avec le ressenti humain. m'enfin c'est juste mon avis
j'oubliais, un lien vers mon ancienne installation,
ici
mais aussi sur chaleur terre
la
j'ai relu tout ce que tu as écrit, et il semble qu'un élément est oublié,
pour réduire sa consommation, il faut impérativement travailler en basse température, et par conséquences réduire les variations de températures au maximum.
il faut donc en préalable redéfinir les choses autrement.
ton circulateur doit tourner en permanence et les régimes de réductions pièces par pièces doivent etre les plus limités possibles. ( thermostatique radiopiloté éventuel)
dans le but de réduire le plus possible la température de départ de l'eau vers ton circuit radiateurs, et crois moi l'on peut descendre très bas, si l'eau y circule en permanence.
( dans mon ancienne installation, après optimisation, je descendait en départ à 29°C à -3°C extérieur, pour 20°C dans la maison, 195m² sur radiateurs )
pour mémoire, la méthoe à appliquer, (il faudra peut etre compter 1 semaine pour trouver l'équilibre)
tu ouvres les thermostatiques en entier, tu baisse progressivement la consigne chauffage pour obtenir la température souhaitée dans la pièce la plus froide,
disons 20°C, lorsqu'elle est atteinte , cela signifie que ton radiateur produit juste la quantité de chaleur nécessaire pour cette pièce là ( la plus froide)
les autres pièces étant plus chaude, la chaleur produite devient inutile et le thermostatique pourra rentrer en service.
tu va donc définir ton régime de loi d'eau avec le réglage le plus bas possible, et ne plus surproduire de la chaleur pour rien, et augmentera de facon significative ton COP
qui pour mémoire se dégrade avec l'augmentation de la température d'eau départ, et la baisse de la température extérieure.
enfin un ballon tampon de 200 ou 1000L n'a que peu d'impact sur un fonctionnement en PAC seule,
couplé à des panneaux solaires, je n'aurai pas le même avis, mais ce n'est pas ton projet.
enfin puisque tu souhaites garder des régulations pièces par pièces, le mode pression constante est le meilleur sur les circulateurs modernes,
et quitte à supprimer un thermostatique, enlève celui de la salle de bain et remplace le par un robinet ouvert en permanence.
tu as tout l'hiver pour faire progresser ton projet, tu découvrira peut etre que la domotisation à outrance n'est pas forcément la meilleure solution en terme de confort.
et que l'inertie d'un système est beaucoup plus compatible avec le ressenti humain. m'enfin c'est juste mon avis
j'oubliais, un lien vers mon ancienne installation,
ici
mais aussi sur chaleur terre
la
mon ancienne installation https://www.apper-solaire.org/Pages/Experiences/Delcourt%20Bertrand%2085/ses%2020m2%20de%20capteurs%20tubes%20et%20son%20ballon%20combi/index.htm
bientôt un nouveau projet solaire thermique
bientôt un nouveau projet solaire thermique