transformer une installation solaire ECS en drain back

Message par FAB24 »

Bonjour,
J'ai l'occasion d'acheter un kit complet chauffe-eau solaire plus de panneaux plus toute la régulation etc (ref FES2 250 B M et GHS8), toute l'installation est neuve et n'a jamais été posée pour 1300e, qu'en pensez-vous?
J'aimerais savoir s'il était possible de transformer cette installation avec un système de drainback.
Suffit-il de rajouter un petit ballon tampon permettant de récupérer le fluide ou est-il nécessaire d'y ajouter une régulation spécifique, de déplacer la pompe?
En tout cas tous vos conseils me seront utiles.
merci d'avance

Avatar du membre
clyric
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1668
Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
Localisation : morangis

Re: transformer une installation solaire ECS en drain back

Message par clyric »

en soit ça me semble raisonnable, ça dépends de l'état dans lequel il est ?
les panneaux, il y en a pour quel surface ?

pour du drain back, à 1ere vue, ça me semble possible. et oui, il faut une vasque pour le liquide.

les experts du forum t'en dirons plus
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/

FAB24
Newbie
Newbie
Messages : 5
Enregistré le : ven. déc. 10, 2021 9:25 am

Re: transformer une installation solaire ECS en drain back

Message par FAB24 »

Bonjour, merci pour cette réponse ultrarapide.
les panneaux font 2,51m2 chacun, ils sont encore sous blister tout est neuf sous carton sauf le ballon.
À votre avis cela amène-t-il un surcoût important, remplacement de la régulation, de la pompe?

Avatar du membre
ROCHA 84
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 662
Enregistré le : sam. janv. 19, 2008 21:52 pm
Localisation : ISLE SUR LA SORGUE 84

Re: transformer une installation solaire ECS en drain back

Message par ROCHA 84 »

Bonjour

Avant toute chose il faut déterminer si les capteurs sont compatibles avec l'auto vidange ils doivent être du type dit à échelle ou harpe. S'il s'agit' de capteurs à serpentin ce dernier doit obligatoirement avoir des boucles en forme de V permettant une vidange satisfaisante. Voir par exemple le capteurs proposés par Héliofrance

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3110
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: transformer une installation solaire ECS en drain back

Message par j2c »

Faudrait voir si tes panneaux se prettent au drain-back ;)

Le tarif que tu as payé, est bon. Fais juste attention.. on se fait vite rattraper par les "faux frais"... le cout de tout les raccords, et autres tuyaux entre les éléments.. (chez moi, ça avait doublé le prix de l'installation du chauffe eau.. qui m'avait couté à peu près le même prix que toi en occaz)
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

FAB24
Newbie
Newbie
Messages : 5
Enregistré le : ven. déc. 10, 2021 9:25 am

Re: transformer une installation solaire ECS en drain back

Message par FAB24 »

merci pour les infos je vais voir si les capteurs sont compatible.
il y a 10m de tuyaux fourni et les raccords je vais voir, je pense aller le chercher dans l'après midi.
je vous tiendrais au courant. merci pour les infos encore une fois.
à suivre...

domwood
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2341
Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
Localisation : Bretagne

Re: transformer une installation solaire ECS en drain back

Message par domwood »

attention à certains capteurs échelle qui ont un pincement sur un des collecteurs. il faut visualiser la chose à travers le carreau et voir le dessin du capteur dans l'avis technique cstb que google saura trouver avec la ref exacte du capteur.
https://webold.apper-solaire.org/

Avatar du membre
ROCHA 84
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 662
Enregistré le : sam. janv. 19, 2008 21:52 pm
Localisation : ISLE SUR LA SORGUE 84

Re: transformer une installation solaire ECS en drain back

Message par ROCHA 84 »

Bonsoir
Concernant la pompe ou ciculateur il faut mesurer la hauteur entre le circulateur et la sortie haute du capteur et voir si les caractéristiques du circulateur ( hauteur manométrique ) est suffisante car dans une installation en autovidange on a besoin d'un surrçroît de puissance au démarrage pour la phase de remplissage du ou des capteurs, le temps que le circuit de retour vers l'échangeur du ballon s'établisse
Surtout, pour une vidange totale ne pas oublier de donner une pente (2cm /m) au ou aux capteur(s) en direction du point bas étant l'entrée basse du capteur. ceci pour éviter une vidange incomplète qui lorsque le capteur sera en stagnation s'évaporera, si tu conserves un circuit glycolé cela à terme lentement dégradera le glycol. Quelle sera l'inclinaison du ou des capteurs

FAB24
Newbie
Newbie
Messages : 5
Enregistré le : ven. déc. 10, 2021 9:25 am

Re: transformer une installation solaire ECS en drain back

Message par FAB24 »

Par rapport à la pompe, est-il possible de la changer si nécessaire.
En ce qui concerne l'inclinaison des panneaux je fais ce que je veux étant donné que ce sera sur un toit plat, je pensais l'incliner à 60° à fin de favoriser l'ensoleillement d'hiver.
Sinon j'ai pu relever les références des panneaux (bulex SRDV 2.3),du ballon (helioset FES2 250 BM) et du bloc externe (GHS8).
Ils semblerait qu'il y ai des modèles très sensiblement pareil qui sont d'origine en auto vidangeable (modele helioset FES2 250 BID) d'autre qu'ils appellent pressurisé (modele helioset FES2 250 BP).
Ils ont tous le même capteur, et d'après mes recherches, il semblerait bien qu'il soit fait pour l'auto vidange. Si quelqu'un pouvez confirmer cela ce serait super.
Ils expliquent de plus que le modèle auto vidangeable récupère-le glycol directement dans l'échangeur.
Pour mon modèle (helioset FES2 250 BM) j'ai plus de mal à trouver des informations. J'ai pu voir qu'il l'appelait "FES2 250 BM à vidange" je ne comprend pas cette appellation.
En tout cas je suis preneur de toutes informations à propos de ce modèle.

domwood
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2341
Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
Localisation : Bretagne

Re: transformer une installation solaire ECS en drain back

Message par domwood »

pour le capteur, c'est ok, comme précisé par Rocha, serpentin en V. à noter que les capteurs sont impérativement à poser en vertical (portrait).
doc de pose ici avec détail de l'absorbeur :
https://manualzz.com/doc/5286098/capteu ... de-montage

j'ai pas creusé pour tes autres éléments. à mon avis, BD classe énergétique B, D=Drainback et BP P=Pressurisé. BM, pas d'idée.
concernant les circus, on peut choisir ce dont on a besoin, selon la configuration.

beaucoup à apprendre sur l'ancien portail apper :
https://webold.apper-solaire.org/?Pratique
il faut passer outre les alertes de sécurité (histoires de certificats)

edit
ici installation avec un ballon BM. lu en diagonale, ça parle de pentes à respecter donc oui, ok pour l'autovidange.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... NWU650j7kc

à noter que la pression permet d'élever le point d'ébullition.
https://webold.apper-solaire.org/

Avatar du membre
ROCHA 84
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 662
Enregistré le : sam. janv. 19, 2008 21:52 pm
Localisation : ISLE SUR LA SORGUE 84

Re: transformer une installation solaire ECS en drain back

Message par ROCHA 84 »

Bonjour
Pour la réserve intermédiaire destinée à recevoir le fluide contenu dans les capteurs et les lignes aller et retour, il y a ce qu'il faut chez solaire diffusion dans la rubrique boutique: vases d'expansion ils proposent ce qu'ils appellent vase additionnel de refroidissement en différentes capacités.

FAB24
Newbie
Newbie
Messages : 5
Enregistré le : ven. déc. 10, 2021 9:25 am

Re: transformer une installation solaire ECS en drain back

Message par FAB24 »

super je vais jeter un oeuil à tout ça, il y a quelques docs que j avais déjà récupérer.
je n ai pas encore réussi à passer outre l 'alerte du lien de domwood.
en effet difficile de trouver des info sur le modèle BM je vais appeler saunier duval.
avec la kit j ai été surpris que les tuyaux sois en cuivre et d'un si petit diamètre (10mm) mais dans les docs techniques il semblerais que se soit cela.

domwood
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2341
Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
Localisation : Bretagne

Re: transformer une installation solaire ECS en drain back

Message par domwood »

bonjour

oui, je t'aurais aussi suggéré d'appeler saunier.
leur demander notamment si ce petit diamètre ne serait pas exclusif pressurisé. en drainback on se méfie de tout ce qui peut freiner pour que ça se vide, et dans la pratique, beaucoup fonctionnent avec du glycol. ceinture et bretelles, comme on dit.

webold, avertissement : chez moi, firefox récent, je choisis "avancé" puis "accepter le risque et poursuivre". bonne lecture.
https://webold.apper-solaire.org/

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3110
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: transformer une installation solaire ECS en drain back

Message par j2c »

En solaire thermique les débits en jeux en pressurisés sont assez faibles.. ça sert à rien d'avoir des tuyaux en 22.. (sauf si on veut péter son PEL...) Chez moi, j'étais en 16, et j'ai du brider à mort mes circulateurs...
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.