Bonjour,
+1 avec Kironk
Les PAC DAIKIN ont leurs propre régulation.
Les monobloc sont prévu de fonctionner à l'eau claire, ils annonce une protection interne contre les température négative.( A vérifier sur la notice de montage)
Flexible obligatoire en entrée et sortie PAC.
Isolation extérieure des tubes à soigner.
A vérifier mais suivant le modèle la régulation du PC doit ètre paramétrable sur la PAC.

vivi1_08
Newbie
Newbie
Messages : 8
Enregistré le : mer. mai 04, 2022 9:18 am
Localisation : Ardennes

Re: PAC et ballon tampon

Message par vivi1_08 »

ventura a écrit :
ven. mai 06, 2022 19:17 pm
Bonjour,
+1 avec Kironk
Les PAC DAIKIN ont leurs propre régulation.
Les monobloc sont prévu de fonctionner à l'eau claire, ils annonce une protection interne contre les température négative.( A vérifier sur la notice de montage)
Flexible obligatoire en entrée et sortie PAC.
Isolation extérieure des tubes à soigner.
A vérifier mais suivant le modèle la régulation du PC doit ètre paramétrable sur la PAC.
Bonjour,

Qu'entends tu par "fonctionner à l'eau clair"?
Je pensais avoir une régul pour le PC ( 2 zones) et pour la PAC un simple thermostat qui sous une certaine température dans le ballon enclenche la PAC, je me trompe?

Avatar du membre
ventura
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 991
Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
Localisation : narbonne (11 )

Re: PAC et ballon tampon

Message par ventura »

Bonjour,
Les monobloc sont à l'extérieur de la maison avec le risque de gel de l'eau claire ( sans antigel).
Les anciens modèles utilisaient de l'eau avec de l'antigel.
Ce n'est plus obligatoire pour certaines PAC, Les machines sont protégés contre le gel.

Pour la puissance de la machine, il faut la choisir 20% plus puissante que le bilan.
soit 10800W. au condition climatique de base hiver de ta ville. (Tu parles de -10°C)
donc 10800W à -10°C, ce n'est pas pareil que 10800W à +7°C

+7°C c'est la température moyen annuelle de l'hiver en l'europe.
C'est le moyen de comparer les différentes machines et marque suivant une norme

Pour la régulation il faut connaitre le modèle que tu as choisi.

kironk
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 193
Enregistré le : mer. mai 11, 2011 17:22 pm
Localisation : Vosges

Re: PAC et ballon tampon

Message par kironk »

Du dois raccorder la PAC directement au tampon sans utiliser de serpentin.
Bouilleur 10/8kW / BT Mixte 800/200 Solaire / Pac

Avatar du membre
ventura
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 991
Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
Localisation : narbonne (11 )

Re: PAC et ballon tampon

Message par ventura »

Bonsoir,
C'est dommage de chauffer un ballon tampon pour rien.
Je te conseille de raccorder l'entrée de ta PAC à la sortie du ballon,
raccorder la sortie de la PAC à l'entrée de ton PC.
Il faut voir si la régulation de la PAC régule lorsque le ballon est trop chaud par le solaire.
Voir marque et modèle PAC.