Chaudière bois et thermosiphon

Message par Jimmy67250 »

Bonjour à tous,

Je suis entrain d'installer une chaudière bois ctc v35 de 35kw.
Cependant je me pose la question du raccordement sur le ballon tampon afin de reussir à faire la circulation par thermosiphon quand il y a une coupure d'électricité.
D'après vous cela va t'il marcher malgré la tuyaux du haut qui redescend sur le ballon ? Je n'ai pas choix de faire comme ça à cause du conduit de fumée....
Le tuyaux de retour lui c'est ok. Voici le petit schéma et une photo


Image

Image

Merci d'avance

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Chaudière bois et thermosiphon

Message par j2c »

Je suppose que ton schéma n'est pas complet. (il manque la gestion de surchauffe, système autonome raccordé à l'eau potable)

Es-tu sur que ton ballon est au même niveau que a chaudière ?

Chez moi, le futur bouilleur (qui remplace ta chaudière), est un poil plus bas que le futur ballon. Les tuyaux sont dans la même config que chez toi.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Jimmy67250
Newbie
Newbie
Messages : 10
Enregistré le : ven. juil. 30, 2021 17:14 pm

Re: Chaudière bois et thermosiphon

Message par Jimmy67250 »

Oui bien sûr il n'est pas complet c'était juste pour montrer ''l'allure'' du tuyaux de chauffe du ballon histoire de savoir si ça empêche le thermosiphon.

Merci

domwood
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2327
Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
Localisation : Bretagne

Re: Chaudière bois et thermosiphon

Message par domwood »

Bonjour,
je suppose que le clapet dans le laddomat est prévu pour mais tu es dans un cas limite à cause de la hauteur du ballon par rapport à ta hauteur de bouilleur.

en imaginant que ton ballon soit déjà chaud, que tu lances une flambée foyer chargé, et que le circu soit inopérant, pas sûr que le thermosiphon soit assez réactif pour évacuer la chaleur du bouilleur.

La pente inverse n'est pas très handicapante, si conduite bien purgée d'air. Un socle pour surélever le ballon serait une bonne chose.

ta chaudière a-t-elle un serpentin d'injection d'eau pour refroidissement du foyer en sécurité ? injecter de l'eau froide en direct dans un corps de chauffe qui est près de l' ébullition, ça doit pas faire du bien.

Pour rappel, moteurs du thermo : différence de hauteur entre emetteur et recepteur et différence de température. (delta T° et delta H)
https://webold.apper-solaire.org/

Avatar du membre
ezza
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 644
Enregistré le : dim. sept. 25, 2011 15:28 pm
Localisation : La côte Ouest 33

Re: Chaudière bois et thermosiphon

Message par ezza »

...des info

1844 Art de chauffer par le thermosiphon.pdf - https://www.casimages.com/fd/wtEyEQF7TcVcO4X
(peut être pas très utile)

voir les recommandation - http://aquariasol.ch/images/ThermoSiphon.pdf

du blabla util - viewtopic.php?f=34&t=9194&start=15

sim's
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 525
Enregistré le : sam. avr. 10, 2021 16:29 pm

Re: Chaudière bois et thermosiphon

Message par sim's »

bonsoir ,

esperer passer 35 kw en thermosiphon avec un ballon au meme niveau que la chaudiere , avec les pertes de charge d'un circulateur a l'arret... peu probable que ça bouille pas dans la chaudiere en moins d'une minute... mais bon peut etre j'ai trop survolé le sujet et il y a du tres gros diametre de tuyau qui relie les deux , le ballon est plus haut , ya pas de coude dans la tuyauterie , pas d'etranglement dans la conduite...