Raccords diélectriques sur petit cumulus électrique.
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur
-
- Maitre Solaire
- Messages : 2343
- Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
- Localisation : Bretagne
Raccords diélectriques sur petit cumulus électrique.
Bonjour,
J'ai un gros doute avant de raccorder un petit cumulus électrique premier prix que je viens d'acheter en GSB. Les sorties sont en 15/21 et la gentille vendeuse m'a trouvé illico les réductions laiton pour adapter notamment le groupe.
Quel résultat va donner le raccord diélectrique alors que j'y remets une pièce laiton entre son côté ferraille et la ferraille de la cuve ?
Pour le côté chaud j'ai aussi un diélectrique en 20/27 de prévu pour raccorder un mètre de cuivre avant de partir en per.
Est-ce que j'ai pas intérêt à trouver des réductions fer noir pour visser mes diélectriques, voire fer noir tout seul (sans aucun diélectrique) qui jouera le rôle de fusible démontable.
Merci pour vos avis et autres combines
edit : précision : pas de calcaire mais une eau plutôt agressive (massif granitique).
J'ai un gros doute avant de raccorder un petit cumulus électrique premier prix que je viens d'acheter en GSB. Les sorties sont en 15/21 et la gentille vendeuse m'a trouvé illico les réductions laiton pour adapter notamment le groupe.
Quel résultat va donner le raccord diélectrique alors que j'y remets une pièce laiton entre son côté ferraille et la ferraille de la cuve ?
Pour le côté chaud j'ai aussi un diélectrique en 20/27 de prévu pour raccorder un mètre de cuivre avant de partir en per.
Est-ce que j'ai pas intérêt à trouver des réductions fer noir pour visser mes diélectriques, voire fer noir tout seul (sans aucun diélectrique) qui jouera le rôle de fusible démontable.
Merci pour vos avis et autres combines
edit : précision : pas de calcaire mais une eau plutôt agressive (massif granitique).
Modifié en dernier par domwood le ven. nov. 18, 2022 23:23 pm, modifié 1 fois.
https://webold.apper-solaire.org/
Re: Raccords diélectriques sur petit cumulus électrique.
de toute façon , il y a une anode en magnesium non?
en plus , la surface en contact avec l'eau de tes raccord laiton semble indiquer que la corrosion galvanique sera tres tres faible.
a verifier bien sur...
en plus , la surface en contact avec l'eau de tes raccord laiton semble indiquer que la corrosion galvanique sera tres tres faible.
a verifier bien sur...
-
- Maitre Solaire
- Messages : 2343
- Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
- Localisation : Bretagne
Re: Raccords diélectriques sur petit cumulus électrique.
Je me méfie de "surface faible = concentration du problème" que j'ai dû lire en surfant sur la vague galvanique
Oui, une anode. mais aucune envie de prématurer le sacrifice.
Oui, une anode. mais aucune envie de prématurer le sacrifice.
https://webold.apper-solaire.org/
- youn260
- Maitre Solaire
- Messages : 795
- Enregistré le : dim. janv. 20, 2008 17:43 pm
- Localisation : pontrieux 22
Re: Raccords diélectriques sur petit cumulus électrique.
bonjour
y a pas le feu
pourquoi avoir pris des réductions en laiton
ça existe en fer et moins cher
et pas de prise de tete
a espace emeraude a graces y a ce qu'il faut
je te les prends si tu veux
cordialement youn
y a pas le feu
pourquoi avoir pris des réductions en laiton
ça existe en fer et moins cher
et pas de prise de tete
a espace emeraude a graces y a ce qu'il faut
je te les prends si tu veux
cordialement youn
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3114
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: Raccords diélectriques sur petit cumulus électrique.
Pour résoudre ce genre de problème, j'avais mis des raccords en inox. (mon ballon a des prises femelles alors que les raccords diélectriques étaient aussi en femelle. )
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
-
- Maitre Solaire
- Messages : 2343
- Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
- Localisation : Bretagne
Re: Raccords diélectriques sur petit cumulus électrique.
Salut Jérome,
j'en suis aussi arrivé à cette solution. mais grrrrr ... , impossible de trouver deux réductions ad hoc dans mon bazar. Je peux faire mais c'est tellement mieux quand c'est compact pour du définitif.
j'en suis aussi arrivé à cette solution. mais grrrrr ... , impossible de trouver deux réductions ad hoc dans mon bazar. Je peux faire mais c'est tellement mieux quand c'est compact pour du définitif.
https://webold.apper-solaire.org/
- ventura
- Maitre Solaire
- Messages : 1000
- Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
- Localisation : narbonne (11 )
Re: Raccords diélectriques sur petit cumulus électrique.
Bonjour,
Dans une pile ou une batterie tu as 2 facteurs de prise en compte: La tension, et la quantité d'énergie.
Mon avis ( à vérifier) je pense que pour l'effet galvanique c'est la meme chose:
La tension lié à la différence de métaux,
La quantité d'énergie lié à la masse des matériaux.
Un autre élément la surface de contact entre les métaux.
Dans le cas du raccord laiton perso je pense que le risque est minime.