Pression qui augmente
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur
Re: Pression qui augmente
J'ai une anode magnésium changée en décembre 2018.
L'installation est en cuivre avec apparemment 2 raccords diélectrique. Bizart qu'ils soit reliés entre eux par un tuyau en cuivre. En faite je comprend très peu l'installation..
Pour les raccords diélectrique en général il y a plusieurs écoles; seulement sur l'eau chaude, seulement sur l'eau froide , sur les deux ; et chacun reste campé sur ses arguments.
En tout cas sur mon installation, les 3 raccords vers le haut du ballon sont propres. Mais c'est pas pareil pour les raccords ou "appareils" juste en dessous. Comme je l'ai écrit dans mon premier message,
l'installation a connu une surchauffe il y a quelques temps. Est ce que vous changeriez toutes ces pièces qui semblent douteuses ?
Merci
L'installation est en cuivre avec apparemment 2 raccords diélectrique. Bizart qu'ils soit reliés entre eux par un tuyau en cuivre. En faite je comprend très peu l'installation..
Pour les raccords diélectrique en général il y a plusieurs écoles; seulement sur l'eau chaude, seulement sur l'eau froide , sur les deux ; et chacun reste campé sur ses arguments.
En tout cas sur mon installation, les 3 raccords vers le haut du ballon sont propres. Mais c'est pas pareil pour les raccords ou "appareils" juste en dessous. Comme je l'ai écrit dans mon premier message,
l'installation a connu une surchauffe il y a quelques temps. Est ce que vous changeriez toutes ces pièces qui semblent douteuses ?
Merci
- Fichiers joints
-
- IMG_0188.JPG (59.15 Kio) Vu 1416 fois
-
- IMG_0187.JPG (79.92 Kio) Vu 1416 fois
-
- IMG_0186.JPG (90.51 Kio) Vu 1416 fois
- ventura
- Maitre Solaire
- Messages : 1000
- Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
- Localisation : narbonne (11 )
Re: Pression qui augmente
Bonjour,
Mon avis seulement:
La photo 1 dans gaine bleu je pense PER.
La photo 2 PER aussi.
Photo 3 circuit solaire, l'échangeur est en cuivre les tubes aussi OK
Photo 4 je pense que le raccord galva est un raccord diélectrique.
Perso contre l'oxydation un coup de brosse métallique , et du convertisseur de rouille (" Framétaux")
Mon avis seulement:
La photo 1 dans gaine bleu je pense PER.
La photo 2 PER aussi.
Photo 3 circuit solaire, l'échangeur est en cuivre les tubes aussi OK
Photo 4 je pense que le raccord galva est un raccord diélectrique.
Perso contre l'oxydation un coup de brosse métallique , et du convertisseur de rouille (" Framétaux")
- ramses
- Administrateur
- Messages : 2564
- Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
- Localisation : Belgique Prov Namur
- Contact :
Re: Pression qui augmente
Salut a tous,
pour ce qui est des "tâches" noirs sur les raccords soudés cuivre, c'est simplement de l'oxydation due au décapant lors de la soudure ... Je trouve ca toujours très très moche, surtout quand c'est le boulot d'un pro, alors qu'il suffit de passer un coup de chiffon humide bien rincer une fois la soudure faite pour virer les traces de décapant !
Bon WE a tous
pour ce qui est des "tâches" noirs sur les raccords soudés cuivre, c'est simplement de l'oxydation due au décapant lors de la soudure ... Je trouve ca toujours très très moche, surtout quand c'est le boulot d'un pro, alors qu'il suffit de passer un coup de chiffon humide bien rincer une fois la soudure faite pour virer les traces de décapant !
Bon WE a tous
Re: Pression qui augmente
Bonjour,
Les taches noires sur le cuivre ne me pose pas de problème, ce n'est qu'esthétique.
J'hésite surtout entre 2 solutions:
-sur la photo 1, faire changer le coude
-sur la photo 2, faire changer le raccord en T, le coude et l'appareil au dessus. C'est quoi cette pièce ??
Ou
-Tout nettoyer. Un peu d'huile de coude, une spatule pour enlever le plus gros et un tampon abrasif pour la finition. Je suis contre le Frameto.
L'inconvénient dans ce cas, est que c'est la corrosion qui fait étanchéité et que les filetages continuent à corroder et se détériorer.
Merci à tous
Les taches noires sur le cuivre ne me pose pas de problème, ce n'est qu'esthétique.
J'hésite surtout entre 2 solutions:
-sur la photo 1, faire changer le coude
-sur la photo 2, faire changer le raccord en T, le coude et l'appareil au dessus. C'est quoi cette pièce ??
Ou
-Tout nettoyer. Un peu d'huile de coude, une spatule pour enlever le plus gros et un tampon abrasif pour la finition. Je suis contre le Frameto.
L'inconvénient dans ce cas, est que c'est la corrosion qui fait étanchéité et que les filetages continuent à corroder et se détériorer.
Merci à tous
- py73
- Etudiant Solaire
- Messages : 244
- Enregistré le : dim. févr. 01, 2009 12:45 pm
- Localisation : St Pierre de Génébroz 73
Re: Pression qui augmente
Bonjour,
C'est pas juste la fuite du purgeur auto qui a tacher le coude du dessous (sur les 2 tubes PER?) ???
Par contre, il y a un té galva en entrée EFS après une canalisation cuivre ... Corrosion garantie !
Bon dimanche !
P-Y
C'est pas juste la fuite du purgeur auto qui a tacher le coude du dessous (sur les 2 tubes PER?) ???
Par contre, il y a un té galva en entrée EFS après une canalisation cuivre ... Corrosion garantie !
Bon dimanche !
P-Y
Passez à l'électricité 100% renouvelable avec Enercoop !
http://www.enercoop.fr/
http://www.enercoop.fr/
-
- Maitre Solaire
- Messages : 2341
- Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
- Localisation : Bretagne
Re: Pression qui augmente
salut,
les photos sont un peu proches pour une vue d'ensemble mais ça me fait penser à un purgeur qui aurait dégueulé du glycol caramélisé.
nettoyage brosse métallique puisque beaucoup de laiton donc probablement sans souci.
par contre je vois les diélectriques montés sur des raccords laiton et ce montage m'a posé question dernièrement (j'ai fait un sujet mais pas beaucoup de participants). empilement de cuivre laiton fer laiton fer.
edit : grillé par py73
je pense aussi à ce té galva mais il pourrait être en laiton. les anciens étaient à bords arrondis aussi.
les photos sont un peu proches pour une vue d'ensemble mais ça me fait penser à un purgeur qui aurait dégueulé du glycol caramélisé.
nettoyage brosse métallique puisque beaucoup de laiton donc probablement sans souci.
par contre je vois les diélectriques montés sur des raccords laiton et ce montage m'a posé question dernièrement (j'ai fait un sujet mais pas beaucoup de participants). empilement de cuivre laiton fer laiton fer.
edit : grillé par py73
je pense aussi à ce té galva mais il pourrait être en laiton. les anciens étaient à bords arrondis aussi.
https://webold.apper-solaire.org/
Re: Pression qui augmente
Le raccord en T est en laiton. La "soupape" au dessus a du laisser passer du glycol caramélisé qui a coulé le long du raccord en T et même sur le coude en dessous ( photo 1 )... enfin je suppose.
- py73
- Etudiant Solaire
- Messages : 244
- Enregistré le : dim. févr. 01, 2009 12:45 pm
- Localisation : St Pierre de Génébroz 73
Re: Pression qui augmente
bonsoir,
je parlais du té en entrée EFS (tout en bas du ballon !), pas de celui en dessous du purgeur auto que tu appelles " soupape" !
A +
je parlais du té en entrée EFS (tout en bas du ballon !), pas de celui en dessous du purgeur auto que tu appelles " soupape" !
A +
Passez à l'électricité 100% renouvelable avec Enercoop !
http://www.enercoop.fr/
http://www.enercoop.fr/
Re: Pression qui augmente
J'avais mal interprété.. c'est aussi un raccord en T en laiton et après un raccord diélectrique vers le ballon (je le vois comme ça).
-
- Maitre Solaire
- Messages : 2341
- Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
- Localisation : Bretagne
Re: Pression qui augmente
moi aussi je parle de ce té, qui part vers un diélectrique. galva ou laiton ?
edit : donc laiton aussi celui-là. la couleur prête au doute.
edit : donc laiton aussi celui-là. la couleur prête au doute.
https://webold.apper-solaire.org/
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3110
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: Pression qui augmente
Je suis choqué de trouver un raccord laiton entre les raccords diélectriques et le ballon. Autant dire que le raccord diélectrique risque de prendre une claque.
Ton dégaseur semble fuir, il faudra sans doute le changer.
Je t'avais dit que je reviendrais avec la taille de mon vase d'expansion sanitaire. Il fait 24L pour un ballon solaire de 300L.
Ton dégaseur semble fuir, il faudra sans doute le changer.
Je t'avais dit que je reviendrais avec la taille de mon vase d'expansion sanitaire. Il fait 24L pour un ballon solaire de 300L.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
Re: Pression qui augmente
Le purgeur automatique sera changé et je prend note du volume du vase d'expansion. Merci à toi.
Pour ce qui est de la réduction en laiton, j'ai peu d'expérience sur l'électrolyse entre métaux de différents alliages.
Par contre j'ai vu une installation neuve ou le chauffagiste a monté une réduction en galva entre la sortie ballon et le raccord diélectrique. Ce qui va dans le sens de tes propos.
Mon raccord diélectriques semble en bon état et brillant...ou alors il sera changé.
Pour ce qui est de la réduction en laiton, j'ai peu d'expérience sur l'électrolyse entre métaux de différents alliages.
Par contre j'ai vu une installation neuve ou le chauffagiste a monté une réduction en galva entre la sortie ballon et le raccord diélectrique. Ce qui va dans le sens de tes propos.
Mon raccord diélectriques semble en bon état et brillant...ou alors il sera changé.
Re: Pression qui augmente
Je reviens vers vous,
Nous avons enfin trouvé un chauffagiste qui veuille se déplacer. On lui expose le problème de la pression qui augmente jusqu'à 7 bars dans le réseau général d'eau froide quand les panneaux solaire sont en action.
Sa réponse: il n'a jamais vu un clapet anti retour défectueux; et le problème peut venir d'ailleurs par exemple d'un robinet thermostatique qui laisse passer (je ne sais pas s'il parlait de mitigeur, robinet therm. de radiateur ou autres..)
Comme l'emplacement de ce clapet anti retour est difficile d'accès pour le changer il le laisserait en place et laisserait le groupe de sécurité faire seul son travail.
J'ai aussi abordé le sujet du vase d'expansion a l'arrivé d'eau froide sur le ballon ECS comme certains l'on préconisés dans les messages précédents.
Sa réponse: dans le principe c'est bien, mais ne faut pas oublier qu'il y a un entretien à faire dessus et que des bactéries peuvent s'y développer, donc lui il évite dans installer.
Qu'en pensez vous ?
Nous avons enfin trouvé un chauffagiste qui veuille se déplacer. On lui expose le problème de la pression qui augmente jusqu'à 7 bars dans le réseau général d'eau froide quand les panneaux solaire sont en action.
Sa réponse: il n'a jamais vu un clapet anti retour défectueux; et le problème peut venir d'ailleurs par exemple d'un robinet thermostatique qui laisse passer (je ne sais pas s'il parlait de mitigeur, robinet therm. de radiateur ou autres..)
Comme l'emplacement de ce clapet anti retour est difficile d'accès pour le changer il le laisserait en place et laisserait le groupe de sécurité faire seul son travail.
J'ai aussi abordé le sujet du vase d'expansion a l'arrivé d'eau froide sur le ballon ECS comme certains l'on préconisés dans les messages précédents.
Sa réponse: dans le principe c'est bien, mais ne faut pas oublier qu'il y a un entretien à faire dessus et que des bactéries peuvent s'y développer, donc lui il évite dans installer.
Qu'en pensez vous ?
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3110
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: Pression qui augmente
Je pense qu'il faut quand même lui demander de changer le clapet anti retour.
J'ai 2 expériences personnelles qui vont à l'encontre de son expérience.
La dernière date d'il n'y a pas longtemps. Et s'est résolue au remplacement du groupe de sécurité qui contient, chez moi, un claplet. L'ancien groupe neuf n'a jamais fonctionné correctement.
Bref, remplace le clapet ;)
J'ai 2 expériences personnelles qui vont à l'encontre de son expérience.
La dernière date d'il n'y a pas longtemps. Et s'est résolue au remplacement du groupe de sécurité qui contient, chez moi, un claplet. L'ancien groupe neuf n'a jamais fonctionné correctement.
Bref, remplace le clapet ;)
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.