Changement resistance Daikin / Rotex Hybridcube Solaris

Auto-construction, techniques, astuces,

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur

Répondre
Jossoski
Newbie
Newbie
Messages : 4
Enregistré le : jeu. déc. 16, 2021 13:19 pm

Changement resistance Daikin / Rotex Hybridcube Solaris

Message par Jossoski »

Bonjour,

J’ai une installation CESI Daikin / Rotex Hybridcube Solaris ES pour mon eau chaude.
Après changement des sondés et réparation du doigt de gant, l’installation fonctionne correctement.

Cependant, après 5 ans (en 2017), la résistance de chauffe a rendu l’âme. Je l’ai changé pour une neuve.
5 ans après soit en 2022, re-belote et j’ai voulu tester une installation sans résistance d’appoint.
Même en habitant dans le sud, en plein hiver et avec qq jours de gris, l’eau est trop froide pour madame et la famille.

Je dois donc me re-équiper d’une nouvelle résistance d’appoint EHS (avec filetage intérieur 11/2’’).

Est-ce que vous auriez des revendeurs/sites à recommander pour trouver une nouvelle résistance ou mieux une résistance compatible avec l’hybridcube ayant une vie supérieure a 5 ans…

Est-ce qu’il y a des points à vérifier pour améliorer la durée de vie de la résistance.

D’avance merci pour vos retours !

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Changement resistance Daikin / Rotex Hybridcube Solaris

Message par j2c »

As-tu pu voir ce qui avait fait rendre l’âme à ta résistance ?
coupure, oxydation, faux contact ?
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Jossoski
Newbie
Newbie
Messages : 4
Enregistré le : jeu. déc. 16, 2021 13:19 pm

Re: Changement resistance Daikin / Rotex Hybridcube Solaris

Message par Jossoski »

Salut, pas d’oxydation apparente, le câblage est ok.
Par contre le test a l’ohm-mètre et ampèremètre montre que le courant ne passe plus dans la résistance (ce que tu appelle coupure j’imagine ?)

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Changement resistance Daikin / Rotex Hybridcube Solaris

Message par j2c »

oui, effectivement, ça donne l'impression que le filament s'est rompu. Donnant l'impression qu'il y a eut un point chaud. (soit lié à un fonctionnement trop long, ou trop haut en température.. ou carrément un problème de conception du ballon / resistance)

Ton appoint tourne à quelle température de consigne ?
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Jossoski
Newbie
Newbie
Messages : 4
Enregistré le : jeu. déc. 16, 2021 13:19 pm

Re: Changement resistance Daikin / Rotex Hybridcube Solaris

Message par Jossoski »

Honnêtement je ne sais pas.
C’est une régulation Solaris R3, et dans les nombreux paramètres réglables celui-ci n’est pas très lisible / visible.

On peut définir les horaires de mises en route possible de la résistance, et il y a une température min pour l’arrêt du brûleur (par défaut à 99 deg C).

Ceci pourrait éventuellement expliquer la casse de la résistance. Je vais regarder ce point en détail pour la suite et voir comment ce paramètre affecte le service.

Je n’ai jamais eu le ballon au delà d’un autre paramètre (Ts max), donc j’imagine qu’il agit aussi et la résistance elle même a un limiteur a 85deg

La question que je me pose en ce moment est plutôt de trouver une autre résistance que celle de Daikin qui n’ont fonctionné que 5 ans chacune avant de claquer et qui valent le prix d’un ballon complet ! Si je peux en trouver une meilleure et qui tient mieux dans le temps (filetage 1’´1/2 et longueur d’1 m idéalement…)

À date je ne peux pas tester les paramètres car la résistance est HS !
Mais je ne manquerai pas de regarder dans le détail comment ça fonctionne

Merci d’avance ;)

domwood
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2327
Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
Localisation : Bretagne

Re: Changement resistance Daikin / Rotex Hybridcube Solaris

Message par domwood »

Bonjour,

une puissance approchante sera suffisante, sans faire de fixation sur la valeur exacte. peut-être aussi adapter au niveau de la bride, si besoin.

une recherche google par image peut aider, par exemple, "extra long water heating element" ou ultra, ou....

voici un lien trouvé rapidement, par exemple. fouiller dans le site et ensuite peut-être affiner les recherches en fonction des mots clefs rencontrés...
https://www.esska.fr/shop/Thermoplongeu ... 5300112100
https://webold.apper-solaire.org/

Répondre

Retourner vers « Ballon de stockage chauffage et/ou ECS »