j2c a écrit : ↑ven. févr. 10, 2023 16:49 pmPour le thermovar, c'est une vanne qui permet le recyclage automatique de l'eau dans le bouilleur tant qu'elle n'a pas la bonne température.
https://www.solaire-bois.fr/-Thermovar-fr.html
C'est automatique, avec une cartouche sensible à la température.
Beaucoup plus fiable qu'un éventuel automate muni d'une sonde + servo moteur sur une vanne de mélange. (en cas de coupure de courant.. ça peut vite tourner mal).
Pour la surface d'échange, c'est simplement la puissance radiateur.
Pour une puissance radiateur donnée (souvent calculée en régime 70-50... 70 entrée, 50 sortie), ton radiateur peut dissiper sa valeur nominale.
Si tu decides de tourner à basse température, (genre 50-30 voir moins), la puissance que ton radiateur va dissiper va être moindre. Genre 1/3.
Pour pouvoir chauffer plus, tu as 2 possibilités :
* monter la température de départ (et ruiner le rendement de ta PAC)
* augmenter la taille de tes radiateurs, en surdimensionnant l'installation.
Pour le Thermovar, merci beaucoup pour l'explication, j'ai trouve ce schema la:
Je pense que le poele/la chaudiere est a gauche et le ballon a droite sur schema et donc le thermovar gere la temperature de retour dans le poele. Donc l'eau chaude sort par le haut et se separe en 2 tuyaux, un qui va dans le ballon via un serpentin et un qui retourne dans le thermovar qui lui s'ouvre en haut car l'eau venant directement du poele est chaude mais ne s'ouvre pas a droite car la temperature du serpentin ballon est froide au debut. Par contre, je ne comprends pas bien ou va l'eau du serpentin ballon car on lui en rajoute et ya une contenance limitee, la pression va s'accentuee ??? J'imagine que le thermovar laisse toujours rentre un petit peu d'eau plus froide tout de meme, ca mixe continuellement, pas grand chose au debut mais de plus en plus a mesure que ca chauffe ?
Ok pour la surface d'echange, la dessus je suis tranquille pour le moment, c'est tres sur dimensionne et a mon avis, ca le sera toujours memeavec une PAC