Bonjour à tous,

J'avance dans ma sélection du kit pour remplacer un ballon fuyant. foutue eau calcaire!
Voici ou j'en suis:
Habitant Grenoble, la ville cuvette, j'ai peur de la surchauffe.
Je pensais initialement mettre un Drainback, mais la configuration de la maison ne le permet pas.
Pour une famille de 5 plutôt économe, j'en suis donc à un système sous pression avec un ballon de 300L, appoint resistance éléc, 2 panneaux plan pour ne pas surdimensionner le tout. type: KIT BALLON VERTICAL SW300 de Solaire Diffusion.
Mais j'ai un doute sur le choix du ballon:
Le SW300, monte à 80°C Max. Suffisant, mais peut être faible en cas de surchauffe.
Je me dis que le BALLON ECS VERTICAL SOLAIRE BU300 CLASSE B est plus approprié. D'autant plus que le ballon sera dans la cave.

Mais que pensez vous, et quels seraient avantages/inconvénients d'un Ballon type Accumulateur d'eau chaude
à pression d'HELIOFRANCE. Vous savez, ces ballons avec de l'eau "morte" et 2 serpentins: un pour le liquide glycolé des panneaux solaires et l'autre pour l'ECS.
La garantie de 30ans donne l'envie de payer le supplément.
Par avance merci pour vos réponses chaleureuses & pleines de Watts!

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3137
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: CESI sous pression type de Ballon

Message par j2c »

S'il y a des fuites, ce n'est pas le calcaire qui est forcément à l'origine.
C'est le PH de l'eau et le couple corrosif formé entre la plomberie en cuivre ET le ballon qui est en acier.

Il faut mettre le ballon à la terre
ET installer des raccords diélectriques.
Pour le 2ème point, personne n'est d'accord pour savoir s'il faut AVANT ou APRES... perso, ça coute 10 balles un raccord, j'en mets avant et après.. comme ça, je suis tranquille.

Enfin, vérifier de temps en temps l'anode sacrificielle.. (si ton ballon n'est pas en ACI : Anode à Courant Imposé)

Si l'anode sacrificielle est mangée, c'est le ballon qui est mangé par la corrosion au lieu de l'anode.

Pour que l'anode fonctionne, il faut que le ballon soit mis à la terre. Pour limiter son usure, il faut des raccord diélectriques.

Enfin : limiter la température du ballon (notamment s'il y a un appoint électrique), la plupart des installateurs foutent le thermostat à fond pour :
* permettre d'avoir une plus grande autonomie, et ne pas avoir un client qui appelle tous les 4 matins car il n'y a plus d'eau chaude
* pour permettre de remplir prématurément le ballon de calcaire... et devoir le remplacer au bout de 4 ans, car la résistance sera morte (c'est un procès d'intention, je l'avoue)
* par flemme, car le thermostat est réglé d'origine à fond !
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

fil_gir
Newbie
Newbie
Messages : 3
Enregistré le : dim. avr. 07, 2024 0:48 am

Re: CESI sous pression type de Ballon

Message par fil_gir »

Merci pour ce retour sur la Corrosion.

En effet, l’installation actuelle (sans thermique) n’est peut être pas au top.
Bonne raison pour améliorer le tout

Et pour le choix du ballon de la future installation, quel serait votre avis?
Merci!

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3137
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: CESI sous pression type de Ballon

Message par j2c »

300L et 4m2 .. c'est ce que j'avais en région parisienne..
Et en été, j'avais de l'eau à 80° dans le ballon.
Pour limiter la production, j'aurai pu mettre une casquette sur le haut de panneaux.

300L, c'est beaucoup. Si tu ne veux prendre aucun risque, passe sur 1 ballon de 200L et 1 seul panneau.
Quitte à mettre un appoint de 100L à coté en électrique.
L'appoint devra être piloté la journée et non la nuit comme actuellement.

Si tu as un 300L actuellement, son volume est dimensionné pour qu'aucun apport ne soit nécessaire en journée..

Chez nous, nous utilisons actuellement le ballon de 300L sans le solaire. (c'est un ballon avec 2 serpentins et une résistance électrique) L'appoint électrique est utilisé 2 fois par jours;. on a moins de 100L de réserve. L'eau est produite à 50°.
A l'époque où il était en service avec du solaire, la résistance n'était pas utilisée, on avait un appoint GAZ qui était réalisé avec le serpentin du haut, l'eau était maintenue à 40° minimum (au niveau de la sonde... soit plus de 45 en haut du ballon).

Faudrait que tu nous sortes le lien du ballon qui t'intéresse.
Ici chez Apper, on aime bien aussi le matériel de chez Nideck. (pas que pour la cascade..)
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

fil_gir
Newbie
Newbie
Messages : 3
Enregistré le : dim. avr. 07, 2024 0:48 am

Re: CESI sous pression type de Ballon

Message par fil_gir »

Désolé, je n'ai pas compris cette partie du message: (pas que pour la cascade..) :oops:

Pour le ballon, j’hésite entre la solution classique (meme principe que ce que propose Nideck):
BALLON ECS VERTICAL SOLAIRE BU300 CLASSE B
https://boutique-solaire-diffusion.eu/i ... chment=488



Et ce type de systeme avec de l'eau Morte:
Ballon type Accumulateur d'eau chaude à pression d'HELIOFRANCE
https://www.heliofrance.fr/accumulateur ... a-pression

A vous lire.
Merci

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3137
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: CESI sous pression type de Ballon

Message par j2c »

Pour les alsaciens (que je suis, même si j'habite dans la Somme), il y a une Cascade du Nideck
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cascade_du_Nideck

Pour les autres, Nideck est surtout un fournisseur de ballons de qualité à prix raisonnable ;)
https://nideck.com/341-ballon-tampon-combine-niox2
https://nideck.com/261-ballon-eau-chaud ... s-classe-b
C'est une alternative.

Attention, si tu prends un ballon pour eau morte, il ne faut pas y mettre de l'eau chaude sanitaire dedans.. Il va se corroder en 2 temps 3 mouvements, et tu vas te retrouver avec de l'eau impropre à la consommation..
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Avatar du membre
YvesBr
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1414
Enregistré le : lun. mars 20, 2006 23:54 pm
Localisation : Moselle - aéroport 57

Re: CESI sous pression type de Ballon

Message par YvesBr »

Je ne vois pas d'intérêt à chercher de hautes valeurs de température dans les stocks. Ça ajoute plein de contraintes sur les matériaux. Autant se limiter à une température raisonnable, comme 65°C et tout le matériel s'en sentira mieux : conduites, purgeurs, vannes, ballon...
On perd quelques heures d'autonomie, soit, mais est-ce grave ?

Répondre

Retourner vers « Ballon de stockage chauffage et/ou ECS »