ROTEX GasSolarUnit (GSU) : problème eau chaude chaudière et purgeur
Posté : mer. sept. 11, 2024 8:21 am
par ptit81
Bonjour à tous
J'ai une chaudière ROTEX GasSolarUnit couplée à des panneaux solaires autovidangeables.
J'ai coupé la partie chaudière tout l'été pour ne profiter que de l'eau chaude solaire. Ça fait quelques jours qu'on n'a plus beaucoup de soleil (je suis dans le Pas de Calais

). J'ai donc remis en route la chaudière et ça ne fonctionne pas.
Le bruleur se met bien en route mais la température de chaudière affichée sur le moniteur monte en flèche avant d'atteindre les 100°C et de se couper par sécurité.
J'ai refait l'appoint d'eau parce que cet été on a plusieurs fois de l'eau qui est sorti du par le purgeur du circuit solaire. Il en manquait beaucoup.
Je pensais que ça solutionnerait le problème mais ce n'est pas le cas. Il me semble donc que j'ai 2 problèmes différents :
- celui du circuit solaire où le purgeur s'actionne l'été et
- celui de la chaudière qui ne veut plus chauffer mon ballon.
Est ce que vous avez des idées ?
Merci d'avance
Pierre
Re: ROTEX GasSolarUnit (GSU) : problème eau chaude chaudière et purgeur
Posté : mer. sept. 11, 2024 9:21 am
par py73
Salut,
Soit le circuit chaudière est en manque d'eau...
Soit la chaudière est pleine d'air ...
Vérifie ces 2 points !
Bonne journée !
Re: ROTEX GasSolarUnit (GSU) : problème eau chaude chaudière et purgeur
Posté : mer. sept. 11, 2024 10:06 am
par guy delsol
Ou circulateur bloqué après un long arrêt.
CDLT.
Guy
Re: ROTEX GasSolarUnit (GSU) : problème eau chaude chaudière et purgeur
Posté : ven. sept. 13, 2024 7:39 am
par ptit81
Bonjour
Merci pour vos réponses rapides. Désolé, je n'avais pas coché la case pour être notifié des messages.
J'ai mis le système en mode "été", donc seulement pour l'eau chaude sanitaire. Si j'ai bien compris le fonctionnement de mon système, le circulateur n'est pas sensé se mettre en route vu qu'il sert uniquement pour le chauffage. Si ?
Le circulateur a été changé l'an dernier. Est-ce qu'il peut quand même être déjà bloqué ?
Le souci aussi, c'est que le soleil est revenu et donc l'eau de mon ballon est remonté à 70 °C. Je ne peux donc plus trop faire de tests car à cette température, il n'est plus sensé utiliser le gaz.
Pierre
Re: ROTEX GasSolarUnit (GSU) : problème eau chaude chaudière et purgeur
Posté : ven. sept. 13, 2024 9:31 am
par domwood
très courant, après période d'inactivité, bloqué, on dit aussi "gommé".
une chiquenaude sur le corps avec un marteau à ferrer les pieds de lapin suffit souvent à le dégommer. (ou le manche d'un outil).
pour être sûr, on ouvre la vis centrale, qui sert aussi à éventuellement purger. on trouve alors une fente en bout d'arbre et l'on peut vérifier si la rotation est libre ou non.
Re: ROTEX GasSolarUnit (GSU) : problème eau chaude chaudière et purgeur
Posté : sam. sept. 14, 2024 11:23 am
par ptit81
Merci beaucoup pour votre aide.
J'ai essayé de dégommer le circulateur mais ça ne change rien.
Mais je pense vraiment que le circulateur n'est pas sensé fonctionner puisque je ne mets pas en route le chauffage mais seulement l'eau chaude. Le circulateur est un Grundfos alpha L2 qui a un système électronique qui, normalement évite le dégommage en faisant tourner régulièrement l'axe même quand on est en été (Sauf que comme je coupe la partie chaudière tous l'été, ça ne marche pas).
Avez-vous une autre idée ? Ou faut-il vraiment se soucier du circulateur ?
[résolu] ROTEX GasSolarUnit (GSU) : problème eau chaude chaudière et purgeur
Posté : lun. sept. 16, 2024 7:58 am
par ptit81
Bonjour à tous
J'ai tapé sur le circulateur avec un marteau. Ça n'a pas résolu le problème.
Après discussion avec un ami, j'ai tapé avec un marteau également sur la vanne trois voies et j'ai redonné quelques coups aussi sur le circulateur.
Ça remarche. Le problème est résolu. Merci encore.
Pierre