Rotex Solaris R2 - changement de joint / perte de puissance des pompes

Message par dominique35 »

Bonjour à tous,

Je suis nouveau dans ce forum et je suis bien content de l'avoir trouvé.
Achat en Décembre 2006 : ROTEX 500L SOLARIS2.

Depuis quelques mois,un goutte à goutte d'eau en bas de la colonne des pompes, au niveau du serrage sortie et entrée cuivre existe :
Raccord.jpg
Raccord.jpg (62.61 Kio) Vu 8400 fois
La semaine dernière, j'ai donc changé le joint, après avoir vidé complétement la cuve.
Après son remplissage, et un peu de soleil, les pompes s'activent :
Pompes 1 et 2 actives : 2,4L/m
Bruit du retour d'eau : augmentation du débit vers 7,5L/m
Après 30 secondes, un bruit des pompes, comme si elles poussaient de l'air : perte du débit à 2.4L/m
Au bout de quelques minutes, lettre 'F' s'affiche en bas à gauche de l'afficheur.
'F' comme Fuite, je vérifie le circuit au niveau des panneaux et du ballon : Rien
Arrêt/Marche : même problème à la montée en charge du circuit.

Je teste le fonctionnement du circuit pompe par un allumage manuelle des pompes (les deux flèches HAUT et BAS en simultanées) : IDEM
Voici deux vidéos du problème :
Vidéo1
Vidéo2

Mes questions :
Le remplissage de la cuve a été fait en une seule fois, est-ce bien la bonne méthode ?
Ou
Je devais faire autrement ?

Quelle est la solution pour ne plus avoir cette perte de débit / ce bruit des pompes ?

Merci pour vos retours.
ECS Rotex/Daikin
Sanicube Solaris INOX 500L Type SC 38/0/0 - Boitier SOLARIS R2 - 2 Capteurs verticaux

Mamico
Newbie
Newbie
Messages : 1
Enregistré le : dim. mars 02, 2025 0:09 am

Re: Rotex Solaris R2 - changement de joint / perte de puissance des pompes

Message par Mamico »

Le problème vient probablement de l'air dans le circuit. Essaie de purger à nouveau pour t'assurer que l'eau circule correctement. Le code "F" indique souvent un souci de circulation, donc vérifie bien que tout est bien purgé.

Avatar du membre
ramses
Administrateur
Administrateur
Messages : 2623
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
Localisation : Belgique Prov Namur
Contact :

Re: Rotex Solaris R2 - changement de joint / perte de puissance des pompes

Message par ramses »

Bonsoir,

merci de passer par la case présentation, de compléter ton profil ainsi que ta localisation approximative.

dominique35
Newbie
Newbie
Messages : 4
Enregistré le : mer. févr. 26, 2025 11:29 am
Localisation : Rennes

Re: Rotex Solaris R2 - changement de joint / perte de puissance des pompes

Message par dominique35 »

Bonsoir,

Suite du récit : recherche de fuite comme la précisé mamico

1) J'ai commencé par le grenier, puis j'ai suivi le tuyau ballon-panneaux-ballon - mais pas simple de suivre le tuyau - pas de fuite :
PanneauxSolaires.JPG
PanneauxSolaires.JPG (38.43 Kio) Vu 8214 fois
2) Ouverture du volet de purge des deux pompes : bruit d'air sur P2 :
PurgeDesPompes.JPG
PurgeDesPompes.JPG (38.95 Kio) Vu 8214 fois
Pour mes tests, je lance la circulation forcée de l'eau par l'allumage des deux pompes P1 et P2 en appuyant sur les deux flèches du boitier.

2) Je débranche le tuyau de retour panneaux, au niveau du FlowSensor, pour voir si l'eau revient bien : des glouglous puis l'eau arrive - OK

3) Test en réel, avec le soleil : démarrage P1 et P2 - en 40 secondes le circuit est à 7,5l/m - au bout de 1 minute, perte de débit, bruit de bulles/sifflement au niveau des pompes - surtout sur P1.

Mes questions :
C'est la première intervention technique sur le ROTEX SOLARIS autovidangeable.
Le fait d'avoir vidé le Sanicube pour changer le joint n'est-il pas la cause de mon problème ?
Avec éventuellement des impuretés au niveau de la pompe P1 ?
Il y a t-il d'autre chose à purger ou à contrôler ?


Ce soir, j'ai de nouveau pris une vidéo qui reflète le problème : Vidéo

Dans l'attente de vos solutions.
ECS Rotex/Daikin
Sanicube Solaris INOX 500L Type SC 38/0/0 - Boitier SOLARIS R2 - 2 Capteurs verticaux

Avatar du membre
ventura
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1059
Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
Localisation : narbonne (11 )

Re: Rotex Solaris R2 - changement de joint / perte de puissance des pompes

Message par ventura »

Bonsoir,
J'ai regardé les doc ROTEX.
La cuve est à eau morte, non pressurisé,eau claire.
Je te conseille de remplir le ballon jusqu'à son débordement.
Un manque d'eau ( manque de pression)peu provoquer des bruits à l'aspiration des circulateurs.

dominique35
Newbie
Newbie
Messages : 4
Enregistré le : mer. févr. 26, 2025 11:29 am
Localisation : Rennes

Re: Rotex Solaris R2 - changement de joint / perte de puissance des pompes

Message par dominique35 »

Bonjour

Hier-soir, suite au conseil de ventura, j'ai rempli le ballon jusqu'à ce que l'eau sorte du tuyau de trop plein.

Un test du circuit, me donne le même scénario :
- démarrage manuel des pompes
- bruit d'arrivée d'eau dans le retour du circuit.
- monter en débit du circuit, perte de puissance/bruit des pompes puis affichage du 'F' après 2 minutes de fonctionnement.

Je suis de nouveau aller voir si une fuite était dans le grenier : rien et pas d'écoulement sur le toit.

La piste du démontage des tuyaux retour (au niveau du ballon) et départ (après les pompes) du circuit d'eau est-il une solution à envisager pour voir si les pompes ont du mal à pomper ?
Autre pistes et/ou conseils ?

Merci de votre collaboration.
ECS Rotex/Daikin
Sanicube Solaris INOX 500L Type SC 38/0/0 - Boitier SOLARIS R2 - 2 Capteurs verticaux

Avatar du membre
ventura
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1059
Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
Localisation : narbonne (11 )

Re: Rotex Solaris R2 - changement de joint / perte de puissance des pompes

Message par ventura »

Bonjour,
Si pas de purgeur, si pas de vis au centre des circulateurs.
Pour purger les circulateurs, il faut créer une fuite sur le raccord à la sortie des circulateurs.
Le niveau d'eau doit étre plus haut que la sortie des pompes.
L'air puis l'eau doit sortir.
Ce n'est pas instantané.
domminique 35.jpg
domminique 35.jpg (13.02 Kio) Vu 8110 fois

Avatar du membre
gcat
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 114
Enregistré le : ven. nov. 23, 2007 22:43 pm
Localisation : Villeurbanne (69)

Re: Rotex Solaris R2 - changement de joint / perte de puissance des pompes

Message par gcat »

Bonjour,
Je pense que tu as un défaut d'étanchéité au niveau des raccords dans la liaison cuve-circulateur 1 et entre circulateur 1 et 2. Les circulateurs créent une dépression en amont. Même si l'eau ne fuit apparemment pas, l'air peut parfaitement rentrer. Donc je suggère de reprendre tous les raccords, vérifier que les portées sont propres, mettre des joints neufs et serrer (raisonnablement).

GC
ECS pour résidence secondaire. 2 LM 112. Auto-vidange. Solaris R2

dominique35
Newbie
Newbie
Messages : 4
Enregistré le : mer. févr. 26, 2025 11:29 am
Localisation : Rennes

Re: Rotex Solaris R2 - changement de joint / perte de puissance des pompes

Message par dominique35 »

Bonjour

Après quelques jours de repos et l’arrivée du Soleil …
… je me remets à mon problème depuis Mercredi.

Suite au message de ventura, j'ai créé une fuite en débranchant le tuyau de retour,me permettant de purger le circuit :
retour.jpg
retour.jpg (48.96 Kio) Vu 7969 fois
arrivée d’air puis d’eau OK après le lancement des pompes.



Pour continuer dans mes investigations : test des pompes – avec le tuyau de retour ouvert
PompesP1etP2.jpg
PompesP1etP2.jpg (122.82 Kio) Vu 7969 fois
Que P1 d’alimentée : pas d’arrivée d’eau, voir très peu de débit
Que P2 d’alimentée : arrivée d’eau régulier

Une piste …
J’ai donc branché sur la pompe P2 l’alimentation de la P1 – la pompe P1 non alimentée.
Hier et aujourd’hui, j’ai un fonctionnement normal du ECS : débit 5.3l/m au lieu de 7.5l/m avec deux pompes.
Vidéo
Il semblerait que la pompe P1 soit bloquée ou HS.

Suite au message de gcat d’hier, j’ai regardé de plus près le circuit cuve-circulateurs P1 et P2.
Visuellement, je ne vois rien de desserré.
Il y a-t-il une astuce pour voir une fuite d’air (avec du produit à vaisselle, par exemple ?)
Pour le changement des joints sur le circuit, je dois de nouveau vider le ballon, avant cette action ?

Pour avancer sur le cas de la pompe P1, que me conseillez-vous ?
Merci.
ECS Rotex/Daikin
Sanicube Solaris INOX 500L Type SC 38/0/0 - Boitier SOLARIS R2 - 2 Capteurs verticaux

domwood
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2451
Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
Localisation : Bretagne

Re: Rotex Solaris R2 - changement de joint / perte de puissance des pompes

Message par domwood »

dominique35 a écrit :
ven. mars 14, 2025 22:33 pm
Pour avancer sur le cas de la pompe P1, que me conseillez-vous ?
Une pompe à l'arrêt depuis un moment peut se retrouvée bloquée, on dira grippée ou "gommée". C'est fréquent sur un circuit de chaudière qui ne tourne qu'en hiver.

Si à l'oreillle on a un doute, et que quelques petits chocs sur le corps ne changent rien, on peut s'assurer de la rotation en dévissant le bouchon à large fente. Le bout d'arbre de la pompe apparait alors, avec encore une fente pour un tournevis plat. Ce doit être libre à la rotation, et tourner si la pompe est alimentée. Un peu d'eau va suinter à l'ouverture du bouchon, rien de gênant, c'est pour ça que le bouchon comporte un joint torique.


ps : ne pas oublier la mine d'informations qui est accessible sur l'ancien portail, via le lien dans ma signature. rubriques "en théorie" et "en pratique".

...et les recherches sur le forum en utilisant google avec "apper+mots clefs", (rotex, autovidange, drainback...)
https://webold.apper-solaire.org/