C'est moi qui fait le ballon de stockage en inox via un ami chaudronnier.
Comme je le decris la:
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 60ca9eb750
L'avantage c'est avant tout le gain de place.
Les pertes sont effectivement recuperee en hiver (le ballon est tout de meme bien isole avec du depron au sol (resiste a la compression) et de la LdR sur les cote et le dessus.
En ete, la chaleur etant un gros probleme dans ma region, la zone sous l'escalier est ventilee via un petit extracteur d'air qui ejecte l'air directement dehors (a cause d'eventuelles poussieres de LdR). Une prise d'air est faite dans la cloison qui le separe de la piece principale. En hiver, la prise d'air est fermee, le ventilo arrete.
L'inconveignant: le stockage est plutot horizontal, donc mauvaise stratification. Du coup je me passe de toute la panoplie des echangeurs et autres prises de tetes: C'est la meme eau qui circule dans les radiateurs, la chaudiere d'appoint, le ballon de stockage et le PSD. J'ai un echangeur inox au niveau du circuit primaire solaire pour eviter que l'eau du ballon pollue les capteurs (elle est crade, elle devient vite noire). Et un ballon solaire standard a 1 echangeur+resistanceEDF pour l'ECS que j'achete chez un grossiste au prix artisant (marque francaise). Ce ballon d'ECS est a l'etage (contrainte: maison ancienne, faible portance) pour etre plus proche de la SdB. Il se doit donc d'etre de faible volume (200L), il coute donc nettement moins cher a remplacer (calcaire).
Le stockage principal en inox utilise au mieux l'espace sous l'escalier au RdC, il fait 700L. Ce qui compense le faible volume du stockage de l'ECS puisque cette reserve d'eau chaude est toujours dispo pour rechauffer le ballon d'ECS apres un gros puisage (j'aime bien le confort des bains).
L'eau du chauffage d'espace est prise au sommet du stockage, au plus chaud. Elle va d'abord les radiateurs acier legerement surdimmentionnes (radiateurs en parallele avec le serpentin du ballon d'ECS), puis en serie (donc eau refroidie), dans le PSD, l'echangeur du circuit solaire et enfin dans la chaudiere fioul/HVU antiquitesque (donc bien crade a l'interieur) en fonte (200 a 300 Kg).
L'usage de radiateurs a l'etage est obligatoire, pas de PC possible dans mon cas (renovation). Ce que j'appelle PSD, c'est le placher solaire direct au RdC (dalle epaisse de chaux + serpentin cuivre. Qui n'est plus vraiment direct puisque qu'il y a un stockage d'eau chaude de 700L en tampon.
L'echangeur inox est bypassable via 2 electrovannes ultrasimples. Idem pour la chaudiere. J'aime pas les vannes 3 voies, ca coute 2 a 3 fois plus cher et ca tombe toujours en panne. Mais je risque d'etre obilge d'utiliser une 3 voie pour le plancher chauffant (cas ou le stockage est vraiment trop chaud). Les electrovannes sont achete sur commande chez mon grossiste (DEL Vendargues).
Le solaire prechauffe donc le chauffage central et l'ECS.
Le fioul/HVU peut prendre le relais quand il n'y a pas de de soleil. L'electricite permet d'atteindre 70 degres dans le (petit) ballon d'ECS au moins une fois par mois quand le solaire n'y parvient pas (la chaudiere fioul ne peut pas le faire car elle est limite a 60 degres max).
Le stockage atteint rapidement sa temperature max en ete (90 degres), il devient donc quasi inutile pendant cette periode, ca represente juste quelque Wh d'energie stockee pour l'hiver a venir (700L a 90 degres).
Quand j'aurais finit de payer tout ca, je m'attaque a un poele de masse contraflow integre dans un mur de refend de 60cm en terre+pierre. Le poele sera fait avec 1.5 a 2 tonnes de briques rouges en autoconstruction pour une inertie (avec le mur) de 24H. Il remplacera purement et simplement la chaudiere fioul et me permettra de recuperer la place occupee par la citerne (3000L)+chaudiere. Car finalement, le plus cher dans l'histoire, c'est les m^2 occupes par tout ce merdier de chauffage !
En supprimant la vieille chaudiere, j'aurais peut-etre un circuit de chauffage plus propre (PC en cuivre neuf + radiateurs acier neufs), et donc je pourrais me passer de l'echangeur pour le circuit solaire.
Les capteurs (pas encore la) seront installes a 60 degres sur un mur de restanque (terrain en pente) oriente Sud-Ouest avec une casquette en lattes de bois traite. Donc pas de surchauffe en ete et pas de prise de tete avec l'urbanisme (ben oui, je ne touche pas a l'aspect de la maison, ni aux clotures :D ) Malheureusement je ne pourrais pas installer toute la surface que j'avais prevu au depart... sauf si je peux cumuler avec quelques capteurs plans sur le toit.