j'ai dérivé mon circuit de chauffage dans mon insert via un échangeur dans les braises, sur le circuit il y a bien soupape de sécurité et ballon de dilatation mais d'un point de vue sécurité en cas de panne de courant je préfère modifier mon installation et utiliser un ballon tampon.
le ballon sera à la pression atmosphérique et réchauffé par mon échangeur dans l'insert avec un thermosiphon que j'espère efficace car le ballon sera situé à 2.5 m au dessus du foyer.
contenance du ballon 150l
puissance de chauffe estimée à 3500W
serpentin en cuivre diamètre 16 mm longueur 50 m
débit estimé à 30l/mn
température de départ 20° (chauffage arrété)
température du ballon 80° (consigne d'enclanchement du circulateur de chauffage
suivant les données que j'ai recueilli à droite et à gauche il me faudra environ 3 heures pour monter mon ballon à 80°
je considère que l'eau du retour du circuit sera toujours à 20°
j'escompte sortir du serpentin à une température de 70°
questions:
pensez vous que mon dimensionnement est correcte?
si j'arrête de faire du feu qu'elle sera l'autonomie?
si je continue à faire du feu les pertes dans le ballon seront elles compensée par la chauffe?
le thermosiphon sera t il efficace avec des tuyaux diamétre 25 ?