Bonjour

Je dispose d'un ballon ECS solaire récemment couplé à un ballon tampon (chaudière bois);

Je souhaite conditionner le fonctionnement du circulateur de charge ECS non seulement à la température du ballon ECS évidemment mais aussi à la température du ballon tampon.

Il me faut donc rajouter un deuxième thermostat (Th 1 sur shéma) en série sur le thermostat existant (Th 2) pour la commande du circulateur du serpentin ECS;

Le thermostat déjà existant (Th2) mesure la température du ballon ECS; je voudrais que Th1 mesure la température de la sortie ballon tampon (tuyau cuivre diamètre 28 mm) sachant qu'il doit fonctionner à l'inverse (ouvert si ballon tampon froid et fermé si chaud)

En pièce jointe, un schéma de principe simplifié

Mes questions:

Quelqu'un sait il chez qui trouver un tel thermostat ?
Comment réaliser un bon contact thermique entre la sonde du thermostat et tuyau de sortie ?

Désolé si j'émets un post sur un sujet déjà traité (j'ai cherché mais pas trouvé)


Merci et bonnes vacances

Posté : dim. juil. 29, 2012 21:05 pm
par Jean-Matthieu STRICKER
Bonjour Cali,

A mon avis, le termostat Th1 devrait être avec doigt de gant à 1/3 de ta réserve environ; car si seulement le haut est chaud cela ne suffira pas. Les calories seront épuisées et le circulateur s'arrêtera ou jouera du yoyo..?

Il existe des thermostats à apposer sur tuyau, en voici un exemple.
http://meine-technikecke.de/installatio ... tat?c=2242 j'ai acheté chez se fournisseur en Allemagne mais il ne livre pas en France..
rechercher "THERMOSTAT AQUASTAT DE CONTACT"
http://sespdistribution.com/thermostat/ ... 5610-.html

J'ai constaté que ce type de thermostat se monte à sec, on peut l'entourer d'isolant (polystyrène).
Pour augmenter le contact thermique, tu peux mettre de la pâte thermique pour les processeur d'ordinateur.

cordialement,
JMat

Posté : mar. juil. 31, 2012 11:39 am
par Balajol
Bonjour CALI, JMAT et tous,
Pour le doigt de gant OK (bien que le bulbe en contact sur le metal du ballon,sous isolant, devrait fonctionner avec un décallage très faible et limite l'intervention si le doigt de gant n'existe pas)
Pour la position par contre, au sommet du ballon et non au 1/3 supérieur.
Cordialement
Bertrand

PS: Le circulateur positionné au bas du ballon côté branche "froide" et non en haut

Posté : mar. juil. 31, 2012 12:30 pm
par koz
Bonjour,
Je pense à ce thermostat: STC 300 (Microcomputer temperature controller)
http://www.skiesmall.com/microcomputer- ... p2028.html

Posté : ven. août 03, 2012 11:55 am
par CALI
Je vous remercie pour vos précieuses info

Je n'ai effectivement pas de doigt de gant dispo sur la partie haute ballon; la seule solution est de placer aquastat au contact tuyau de sortie ballon tampon

J'ai téléphoné à "SESP distrib" (très bon acceuil): l'aquastat proposé par JMAT parait très bien adapté

PS à Balajol, mon shéma de principe a été trop vite fait mais le circulateur injecte bien EC dans la branche basse de l'échangeur !

A+

Posté : ven. août 03, 2012 20:59 pm
par Balajol
Bonsoir Cali,
J'insiste , le bulbe sur le ballon et non sur la tuyauterie.
J'ai peur de ne pas avoir bien saisi, le circulateur doit êtr en bas, sortie vers le ballon tampon et la sortie "chaude" du ballon de stockage doit être reliée en Haut de l'échangeur de droite (ECS solaire)
Cordialement