Bonjour à tous,

Une petite question d'ignorant :
Faut-il mettre un groupe de sécurité à l'entrée eau froide d'un ballon ECS qui fera l'appoint d'un cumulus électrique (voir mon schéma ci dessous) :

Image

Uploaded with ImageShack.us


Merci de votre réponse
Jacques

Posté : sam. janv. 12, 2013 21:53 pm
par Ottiti
Bonsoir

Si il n'y a pas de vannes de coupure entre les ballons, c'est a dire si il y a une liaison directe SANS possibilité aucune d'isoler le ballon solaire le groupe de sécurité "peut" être facultatif. Le groupe de sécurité du ballon electrique couvrant les deux ballons
Mais bon ce n'est pas pratique à l'usage :roll:
C'est pratique tous de même d'isoler le ballon en cas de soucis
Donc dans tous les autres cas il te faudra par sécurité en poser un 8-)
vu le prix ce n'est vraiment pas la peine de s'en passer

Si tu installe un petit vase d'expansion sanitaire, tu évitera que tes groupes de déclenchent :cool:
Tu n'as même plus a t’occuper de les relier a l’égout une simple boite de conserve vide suffit dessous au cas ou et sert au test de bon fonctionnement.

A+

Posté : sam. janv. 12, 2013 23:04 pm
par py73
Salut,

comme il y a deux appareils de production d'ECS, il FAUT 2 groupes.
Mais si tu tiens à n'en mettre qu'un, mets le avant le ballon solaire (1er ballon dans le sens d'écoulement de l'eau sanitaire) et non sur l'élec comme dit Ottiti mais pas de vanne ou de clapet entre les 2 ballons pour qu'il joue son rôle.
Comme dit Ottiti, vu le prix et la facilitation de la maintenance, y a pas trop à chipoter...

A +

P-y

Posté : dim. janv. 13, 2013 10:05 am
par did11610
Bonjour a tous.

Dans le même style, faut-il mettre 1 vase d expansion sanitaire entre les 2 ballons ou 2 vases d expansion ?

Merci

@+

Posté : dim. janv. 13, 2013 11:25 am
par py73
Salut tout le monde,

@ did11610:

si tu as 2 groupes de sécu, il faut 2 vases car un groupe de sécu est composé de:
- vanne d'arrêt
- soupape 7 b
- robinet de vidange
- et CLAPET ANTI RETOUR...

P-Y

Posté : dim. janv. 13, 2013 11:42 am
par did11610
Bonjour

Merci Py73 pour ta réponse qui confirme ce que ma logique me faisait penser.

Il est préférable que chaque ballon doit avoir sa propre sécurité et autonomie.

@+

Posté : dim. janv. 13, 2013 12:08 pm
par Balajol
Bonjour Tous,
Un seul vase d'expension peut être suffisant, le clapet incorporé au groupe isole le ballon concerné du reseau d'eau potable et non de l'autre ballon, l'ensemble des 2 ballons peut être considéré comme un volume unique si aucune vanne ou clapet ne les isole l'un de l'autre.
Etant donné le Cout, je suis du meme avis que Ottiti, 2 groupes pour respecter la réglementation.
Deux vases me semble être une dépense inutile.
Je fonctionne avec 2 ballons en série et 1 seul vase (par contre 2 groupes)

Mon Installation:
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... /index.pdf
Edit:
Vase connecté APRES l'un des 2 groupes, avec une vanne d'isolement dont on enlève la poignée.
Cordialement
Bertrand

Posté : dim. janv. 13, 2013 16:01 pm
par ezza
Salut

.....Dupont Dupond ..... Je dirais même plus :grin:

un groupe de sécurité (soupape+clapet) sur l'arrivé d'eau froide sanitaire
et un une soupape entre les deux "générateur" ....... une soupape pour température haute ( 110° ?).

Posté : dim. janv. 13, 2013 21:38 pm
par jacques33
Bonjour à tous,

Merci beaucoup pour toutes ces réponses très pertinentes.

A+
Jacques

Posté : dim. janv. 13, 2013 21:54 pm
par Ottiti
Bonsoir

Effectivement c'est mieux que le groupe soit sur le premier ballon :roll:
Mais bon sur le deuxième cela passe aussi SI aucune vannes entre les 2 bien sur.
Perso j'ai 3 ballons 1 groupe 1 soupape 1 vase sanitaire

Le groupe protège le serpentin ECS instantané (48l) + Ballon Chaudière fioul (110l)
La soupape protège un petit ballon electrique (50l), pas de place pour un groupe
Le ballon sanitaire protège le tous. :cool:

J'ai zappé le groupe sur le serpentin ECS car je n'ai pas de vanne, entre lui et le ballon chaudière, et il est en Inox annelé donc dilatable. De plus un ballon de 800 litres ne passe pas de 12°c a 60°c en 2 heures. Au mieux j'ai un delta de 20°c soit d’après le couteau suisse 0,44 litres de dilatation en 8/10 heures :roll:
De plus le moindre tirage d'eau chaude fait chuter l’éventuelle pression parasite :cool:

Cela fonctionne depuis plus d'un an sans la moindre fuites sur le groupe ou la soupape (sauf essais trimestriel du groupe)

A+