Bonsoir,

Je suis prêt à commander un tampon de 1000 litres avec ECS instantanée pour mon installation, mais j'ai peur de m'être trompé dans mes estimations.

Connaissez-vous une calculette en ligne (Type Calsol) qui permette de dimensionner correctement le volume en fonction du champ de capteurs ?

Pour info, je suis sur Bordeaux, et j'ai 14 m² de capteurs plans orientés SE (6 m²) et SO (8 m²) et inclinés à 17° (Toiture à 30%).

Utilisation : ECS (2 adultes + 2 enfants) + PC 130 m²
Complément assuré par une Geminox Condensation au Gaz de ville.

Merci d'avance pour votre aide !

Posté : mer. oct. 02, 2013 7:05 am
par vile-coyote
bonjour,

as tu réellement besoin d'un ballon tampon ?

plancher chauffant, stockage dans le plancher,
ecs, par ballon 300 l !

m'enfin ce que j'en dit

Posté : mer. oct. 02, 2013 12:21 pm
par nafan
Bonjour,

Le souci de mon plancher, c'est que c'est une chape anhydrite de 50mm qui n'a pas d'inertie... donc je pense que le PSD n'est pas vraiment envisageable.
Mais peut-être que je me trompe.

D'autre part, j'ai beaucoup d'apports extérieurs par les baies vitrées SE et SO qui font que le besoin en chauffage est largement déphasé (fonctionnement entre 18h et 22h en relais de l'apport passif).

Si j'ai raté quelque chose dans le principe du PSD et que je fais fausse route, n'hésitez pas à me corriger ! Il est encore temps.

Posté : mer. oct. 02, 2013 19:41 pm
par patrick13
Salut pour dégrossir le volume je prends 100l/m2 de capteur.

Mais
14 m² de capteurs plans orientés SE (6 m²) et SO (8 m²) et inclinés à 17° (Toiture à 30%)
mérite un calcul plus fin sur polysun.

Regarde là http://www.apper-solaire.org/?Calculs
si tu n'a pas une analogie possible, sinon fait calculer par Pierre.

@+

Posté : ven. oct. 04, 2013 8:39 am
par ametpierre

Posté : ven. oct. 04, 2013 15:19 pm
par nafan
Merci beaucoup Pierre ! :cool:
C'est parti pour un 1000 L