Je dispose d'une PAC air/eau : avec deux circulateurs :
Un circulateur pour 7 radiateurs donc 5 thermostatiques et 2 séche serviettes sans thermostatique
Un circulateur pour Plancher chauffant via une Vanne 3 voies
l'eau dans l'échangeur de la PAC est limités à 52 °C (certains reconnaitront la marque !)
Mon instal solaire pour l'eau chaude sanitaire (7.5m2 plein sud , 20° de pente balon APPER 350L DOUBLE serpentin ) fonctionne depuis trois jours assez ensoleillés . Les résultats dépassent de loin mes espérances
d'où une idée :
faire passer le retour radiateur qui est à 40 45 ° dans le serpentin du haut pour soulager la PAC
premier cas L'eau dans le cumulus solaire est à 60 70° on récupère de la chaleur solaire on récupère une vingtaine de kWh (dt=30°, 350L) qui seront réinjectés dans le plancher chauffant
deuxième cas l'eau dans le cumulus est en dessous de 45 ° exemple 30 °c'est la PAC qui l'élève à 45 ° la PAC donne une dizaine de kWh (dt=15°)
dans tous les cas la PAC a un meilleur COP que le cumulus électrique mais lui chauffe la nuit en heure creuses ....
Il est évident qu'un cumulus solaire de plus forte capacité est indipensable (1000L) serait une bonne base mais j'arrive simplement à la soulager de 20% cela serait déja pas mal car pour moi Le cout de l'opération est mininime : 2m de Cu et trois vannes simples
cela me donne la possibilité de passer (froid et ensoleillé) ou de ne pas passer (froid et pas ensoleillé) par le serpentin.
Merci d'avance
Un circulateur pour 7 radiateurs donc 5 thermostatiques et 2 séche serviettes sans thermostatique
Un circulateur pour Plancher chauffant via une Vanne 3 voies
l'eau dans l'échangeur de la PAC est limités à 52 °C (certains reconnaitront la marque !)
Mon instal solaire pour l'eau chaude sanitaire (7.5m2 plein sud , 20° de pente balon APPER 350L DOUBLE serpentin ) fonctionne depuis trois jours assez ensoleillés . Les résultats dépassent de loin mes espérances
d'où une idée :
faire passer le retour radiateur qui est à 40 45 ° dans le serpentin du haut pour soulager la PAC
premier cas L'eau dans le cumulus solaire est à 60 70° on récupère de la chaleur solaire on récupère une vingtaine de kWh (dt=30°, 350L) qui seront réinjectés dans le plancher chauffant
deuxième cas l'eau dans le cumulus est en dessous de 45 ° exemple 30 °c'est la PAC qui l'élève à 45 ° la PAC donne une dizaine de kWh (dt=15°)
dans tous les cas la PAC a un meilleur COP que le cumulus électrique mais lui chauffe la nuit en heure creuses ....
Il est évident qu'un cumulus solaire de plus forte capacité est indipensable (1000L) serait une bonne base mais j'arrive simplement à la soulager de 20% cela serait déja pas mal car pour moi Le cout de l'opération est mininime : 2m de Cu et trois vannes simples
cela me donne la possibilité de passer (froid et ensoleillé) ou de ne pas passer (froid et pas ensoleillé) par le serpentin.
Merci d'avance