Posté : mer. nov. 04, 2015 21:17 pm
par lamaisondurable
Je lis sur la note de Yannick qu'il faut un relai pour piloter la vanne 3 voies (chauffage +ECS) :
http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
Je trouve donc le modèle 55.34 donné en exemple, sur le site conrad, mais il y en a plusieurs...
http://www.conrad.fr/ce/fr/Search.html? ... nSearchBar
pouvez vous me donner une ref ?
Désolé de faire de la pub pour ce site mais je souhaite trouver facilement ce fameux relai. Merci
Re: relai commande vanne 3 voies
Posté : mer. nov. 04, 2015 23:47 pm
par Balajol
Bonsoir lamaisondurable,
Tout relai 2RT minimum peut convenir, bobine 230 v alt, model 10 A préférable pour la résistance à l'usure des contacts.
Tous les relais de cette page:
http://www.conrad.fr/ce/fr/Search.html? ... 230+V%2FAC
Autre exemple de câblage en page 15 de mon compte rendu , lien dans ma signature.
Cordialement
Bertrand
Re: relai commande vanne 3 voies
Posté : mer. nov. 11, 2015 10:08 am
par lamaisondurable
merci
Il faut le support 94 aussi ?
Re: relai commande vanne 3 voies
Posté : mer. nov. 11, 2015 13:24 pm
par Balajol
Bonjour,
Avec un support en effet.
Cdt
Bertrand
Re: relai commande vanne 3 voies
Posté : dim. nov. 22, 2015 13:06 pm
par lamaisondurable
Pour avoir du 10 A, le 55.34 n'étant pas en 10A.
J'ai acheté celà :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5028 ... s-RT-1-pcs
J'ai maintenant un doute c'est bien du 2 RT ? J'ai maintenant du mal avec le branchement du relai (Borne 1; 5;4;8;9;12).
Re: relai commande vanne 3 voies
Posté : dim. nov. 22, 2015 13:19 pm
par Balajol
Bonjour la maison durable et tous,
C'est bien un relai 2 RT (2 contacts Repos/travail, l' Equivalent de 2 inverseurs (va et vient) en électricité domestique)
J'essaye de te faire un schéma dans la journée
Cordialement
Bertrand
Edit: J'ai Mis à joue le schéma de la commande de ma vanne 4 voies avec une symbolisation " plus conforme", le principe est le même pour ta vanne.
-au repos, Bobine relais non alimentée, le contact repos 11-12 est passant, la vanne tourne jusqu’à ce que le fin de course Fcd1 s'ouvre.
-Lorsque le relais est alimenté, le contact travail 41-44 se ferme (11-12 s'ouvre), la vanne tourne jusqu'à ce que le fin de cours Fcd2 l'arête.
La boucle est bouclée.
Le neutre et la phase installation (sur les bornes 11 et 41 ) doivent bien sur être continuellement alimentés.
Re: relai commande vanne 3 voies
Posté : lun. nov. 23, 2015 17:44 pm
par lamaisondurable
Merci
j'y voie bien plus clair
Re: relai commande vanne 3 voies
Posté : lun. nov. 23, 2015 20:53 pm
par patrick13
Bonjour,
un retour aux fondamentaux :
http://www.apper-solaire.org/, tu avais l'information disponible dans une rubrique dédié :
http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
j'ai utilisé 4 contacteurs 2NO, 2NC finder série 55.34 en 7a avec supports :
ref commandées FID259109 et FID 077024
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... index.html
Re: relai commande vanne 3 voies
Posté : jeu. janv. 21, 2016 9:51 am
par lamaisondurable
Mon instal de chauffage et ECS me donne grande satisfaction en gestion manuelle de la position chauffage ou ECS.
Je prépare une fiche retour d'expérience pour le forum.
Il me reste à faire fonctionner la bascule ECS/chauffage en automatique. J'ai cablé mon relai comme indiqué sur le schéma de Bertrand.
Il me reste 2 questions de vérification :
1/ Mais il me reste non connecté le fil 4 ( red) de la 3 voies ( schéma modèle Rotodivert :
http://www.first.si/PDF-urejeno2011/EMV ... 170290.pdf) , c'est normal ?
2/ j'ai séparé les neutres regul et tableau :
- A2 relié avec le neutre de la regul (et A1 phase de la regul)
-J'ai branché le neutre de la trois voies (fil 2) sur le neutre du tableau
c'est correct ?