Bonjour,

je parcours le forum depuis un certain pour auto-construire un CESI, et voici mon souci actuel :
actuellement mon ECS est produite par un chauffe-eau réchauffé en thermo-siphon par une chaudière fioul (je sais, c'est pas bien, mais il faut bien se laver...).
Je souhaite récupérer le ballon (200 litres) équipé d'un serpentin et d'une résistance pour l'alimenter par un capteur sous vide. Et là, ça se gâte, il n'y a pas de logement pour y placer une sonde de température.
Comment faire.

Merci de vos suggestions

Jean Roger DEVAUX

Posté : sam. nov. 04, 2006 21:49 pm
par Malognes
Bonsoir,

Par rapport à ton ballon :
A quelle hauteur se situe ta résistance électrique?
Le serpentin prend quelle hauteur de ton ballon (emplacement)?

Ou une photo.

Posté : dim. nov. 05, 2006 8:25 am
par gilles
la sonde pour la régul peut etre placée sur un T laiton à la sortie du ballon
ou même sur le tuyau de retour au capteur ça fonctionne très bien
ou encore glissée la sonde entre l'isolant et la cuve
gilles