Bonjour Jean,
pacobab a écrit :... (limite dirait une femme) pour une douche.
C'est vrai que c'est limite. Il faut que je pré-chauffe l'eau le plus possible avant que le chauffe-eau n'intervienne.
Du coup, je suis intéressé par un calcul sur un faible pincement (prenons ton exemple de 5°C), 10°C pour EF et 20°C de sortie de ballon (c'est l'hiver, il fait gris).
Avec un échangeur dimensionné pour 5°C de pincement mais un débit doublé par rapport à ce jour (confort confort), cela donne une température en sortie d'échangeur de 10 + 5 = 15 °C.
Le chauffe-eau aura alors un Delta T de 25, soit 5,2 l/mn. Ce qui est déjà mieux, et en conditions extrèmes
Donc la problématique est de : pincement 5°C, débit 9 l/mn (le max que le cheauffe-eau puisse encaisser)
Comment fait-on maintenant ?
Merci d'avance