Sens Anti retour à battant pour stopper thermosiphon

Cuivre, PER, vannes, circulateurs... les conseils, adresses, trucs et astuces...
Outils, calculs...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Répondre
pierre0007
Newbie
Newbie
Messages : 43
Enregistré le : lun. sept. 26, 2022 19:19 pm

Sens Anti retour à battant pour stopper thermosiphon

Message par pierre0007 »

Je ne comprends pas comment fonctionnent les deux anti retour à battant dans le groupe de transfert.
Ils se ferment par gravité pour éviter tout thermosiphon qui refroidirait le ballon pendant la nuit.
Il se montent donc verticalement.
Pour la liaison froide, je comprends, l'eau du serpentin du cumulus solaire monte dans les capteurs lorsque le circulateur fonctionne. L'anti retour s'ouvre donc.
Mais pour la liaison chaude (retour capteur vers ballon) si je le mets dans le sens d écoulement il va rester toujours ouvert et si je le mets à contre sens : l'eau ne peut s'écouler !

qq chose m'échappe
merci de vos éclairages

pierre0007
Newbie
Newbie
Messages : 43
Enregistré le : lun. sept. 26, 2022 19:19 pm

Re: Sens Anti retour à battant pour stopper thermosiphon

Message par pierre0007 »

2022-10-18_085952.jpg
2022-10-18_085952.jpg (30.63 Kio) Vu 1419 fois

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3077
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Sens Anti retour à battant pour stopper thermosiphon

Message par j2c »

Par définition, un thermosiphon ne génère du débit qu'avec une très faible pression.
C'est la raison pour laquelle, on surdimenssionne les installations en thermosiphon (tuyaux de gros diamètres).

Le fait de mettre un anti-retour à battant, permet d'engendrer une grosse perte de charge, afin de mettre en difficulté tout thermosiphon.
Par contre, le circulateur sera capable de pousser le clapet.

A mettre dans le sens de circulation de l'eau (donc sur la ligne eau chaude : du panneau vers le ballon).
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

pierre0007
Newbie
Newbie
Messages : 43
Enregistré le : lun. sept. 26, 2022 19:19 pm

Re: Sens Anti retour à battant pour stopper thermosiphon

Message par pierre0007 »

A mettre dans le sens de circulation de l'eau (donc sur la ligne eau chaude : du panneau vers le ballon).
mais dans ce cas là il est tête en bas et donc ouvert mm lorsque le circulateur est éteint ?
Je comprends pas

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3077
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Sens Anti retour à battant pour stopper thermosiphon

Message par j2c »

Il va te falloir mettre une section qui sort de ton ballon, qui va vers le bas. Sur cette section, tu met le clapet.
Puis tu repars vers le haut pour aller vers tes panneaux ;)

Effectivement, si tu met le clapet "tête en bas", il va rester ouvert en permanence ;)
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

pierre0007
Newbie
Newbie
Messages : 43
Enregistré le : lun. sept. 26, 2022 19:19 pm

Re: Sens Anti retour à battant pour stopper thermosiphon

Message par pierre0007 »

Merci pour la réponse
Est-ce que tous les grp de transfert ont 2 clapets Anti thermosiphon, un sur chaque ligne pour éviter que l'eau chaude ne monte ?
J'ai l'impression que sur le mien (acheté via APPER) c'est le débimètre qui joue se rôle

j'ai déjà vu des thermosiphons démarrer dans un seul tuyau : l'eau chaude monte au centre du tuyau et l'eau froide redescends en périphérie dans le même tuyau
c'est pour cela que je souhaite en mettre deux.
Comment font les autres installateurs ?

Merci bien
Pierre

Avatar du membre
Wlz
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 160
Enregistré le : lun. avr. 16, 2007 17:34 pm
Localisation : Bagnères 65

Re: Sens Anti retour à battant pour stopper thermosiphon

Message par Wlz »

pierre0007 a écrit :
mar. oct. 18, 2022 22:16 pm

Comment font les autres installateurs ?
Bonjour, peut être faire une lyre anti thermosiphon si il n'y en a pas?
wLz

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3077
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Sens Anti retour à battant pour stopper thermosiphon

Message par j2c »

Il y a rarement 2 clapet sur les installations.
Chez, il n'y avait pas de groupe de transfert (truc fait maison seulement ) et uniquement un clapet en sortie du circulateur sur la ligne froide.

Par contre, l'entrée eau chaude était horizontale chez moi (panneaux dans le jardin)

Pour éviter le thermosiphon, il faut dimensionner au plus juste.

Une lyre non isolée est une bonne idée.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

tatayet
Newbie
Newbie
Messages : 28
Enregistré le : ven. mai 08, 2020 9:11 am

Re: Sens Anti retour à battant pour stopper thermosiphon

Message par tatayet »

Bonjour,
mon intervention ne vas hélas pas vraiment contribuer, je la laisse simplement pour relater mes problèmes de thermosiphon.
Au départ, dans le groupe solaire il y avait un clapet coté chaud commandé manuellement par une vis qui permettait de l'ouvrir pour la mise en service.
Après peu de temps, devenu inefficace, le thermosiphon se faisait à contre sens.
J'ai monté à l'horizontale un clapet sur le coté chaud. C'est parfois efficace mais d'autre fois le thermosiphon se fait dans le sens de la pompe.
En plus, le circuit est long, il y a des section horizontales et même à contre sens. Le thermosiphon ne se produit pas dans le même conduit comme cela peut parfois être le cas.
Une solution serait peut être de monter le clapet à la verticale.
En pièce jointe le graphique ou l'on voit bien que le thermosiphon à démarré la journée. (il y a eu le démarrage du poele bouilleur)
Fichiers joints
Capture d’écran_2022-12-13_10-39-53.png
Capture d’écran_2022-12-13_10-39-53.png (85.96 Kio) Vu 1112 fois
réalisations situées entre Isère et Savoie, 100% autonomie eau de pluie, pac Viessmann qui marche vraiment, poêle bouilleur, ECS solaire gestion domotique avec Raspberry. Gîte autonome en eau, chauffage, résonné en électricité.

Avatar du membre
clyric
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1663
Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
Localisation : morangis

Re: Sens Anti retour à battant pour stopper thermosiphon

Message par clyric »

il existe des clapet anti retour à ressort aussi, par contre dans tous les cas ( pour avoir testé ) il est préférable de les mettre à la verticale, car sinon il y a parfois des cochoneries qui bloquent la fermeture du thermosiphon ( et en gros j'avais un clapet bloqué au moins 2 fois par an
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/

Répondre

Retourner vers « Matériel annexe »