ervilo
Newbie
Newbie
Messages : 9
Enregistré le : mer. mai 29, 2024 8:49 am
Localisation : CHANIERS 17610

station solaire buderus logasol KS0105R

Message par ervilo »

Bonjour à tous
je possède cette station depuis environ 12 Ans
cette année j'ai vidangé l'installation pour changer tous les joints car petite fuites !
j'ai remis le fluide avec une petite pompe j'ai les problèmes suivant que je ne comprend pas !
1> ma pompe plafonne à 2 bars le ballon d'expansion est réglé à 1,5 bars j'ai 3 panneaux
2> a froid je monte à 2 bars j'ai bien purgé l'installation cela fonctionne bien toute la journée mais après une nuit la pression retombe à 0 ?
un petit coup de pompe et cela remonte immédiatement à 2 bars ! et le lendemain matin rebelote
Avez vous une idée ?
Merci de vos réponses
cordialement

Yves

Avatar du membre
ramses
Administrateur
Administrateur
Messages : 2624
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
Localisation : Belgique Prov Namur
Contact :

Re: station solaire buderus logasol KS0105R

Message par ramses »

Bonjour,

merci de compléter ton profil et localisation approximative.

Bav

guydefrance
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 94
Enregistré le : dim. août 26, 2018 11:18 am

Re: station solaire buderus logasol KS0105R

Message par guydefrance »

ervilo a écrit :
mer. mai 29, 2024 9:42 am
Bonjour à tous
je possède cette station depuis environ 12 Ans
cette année j'ai vidangé l'installation pour changer tous les joints car petite fuites !
j'ai remis le fluide avec une petite pompe j'ai les problèmes suivant que je ne comprend pas !
1> ma pompe plafonne à 2 bars le ballon d'expansion est réglé à 1,5 bars j'ai 3 panneaux
2> a froid je monte à 2 bars j'ai bien purgé l'installation cela fonctionne bien toute la journée mais après une nuit la pression retombe à 0 ?
un petit coup de pompe et cela remonte immédiatement à 2 bars ! et le lendemain matin rebelote
Avez vous une idée ?
Merci de vos réponses
cordialement

Yves
Bonjour, je connais pas l'installation, mais le plus souvent le vase d'expansion hs ==> monte un peu trop en pression dans le circuit ==> ouvre la soupape de sécurité mais tu devrais voir du liquide.
Une fuite mais pareil tu devrais retrouver du fluide quelque part, ou une bonne bulle d'air coincée qui à chaud fait ta pression et à froid se contrate et tu vois ta pression chuter.

Guy

ervilo
Newbie
Newbie
Messages : 9
Enregistré le : mer. mai 29, 2024 8:49 am
Localisation : CHANIERS 17610

Re: station solaire buderus logasol KS0105R

Message par ervilo »

bonjour
merci de la réponse
non pas d'ouverture de la vanne de sécurité (pas de liquide dans le petit réservoir)
par contre j'ai remarqué que si je laisse ouvert le clapet anti siphon (vis verticale ) je n'ai pas ce problème normalement je devrai la mettre en position horizontale !
bulle d'air j'ai purgé et re purgé !
bonne journée

yves

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3234
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: station solaire buderus logasol KS0105R

Message par j2c »

Qu'est ce que tu entends pas "un coup de pompe";

TU relances le circulateur ? ou tu pompes un liquide dans la réserve pour recharger ton circuit solaire ?
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

ervilo
Newbie
Newbie
Messages : 9
Enregistré le : mer. mai 29, 2024 8:49 am
Localisation : CHANIERS 17610

Re: station solaire buderus logasol KS0105R

Message par ervilo »

bonjour
je pompe dans un réservoir de liquide solaire par le robinet de remplissage pour recharger le circuit
je pense que c'est mon clapet anti-thermosiphon qui est défectueux mais je ne sais pas si c'est réparable ?
yves

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3234
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: station solaire buderus logasol KS0105R

Message par j2c »

Donc, tu pompes dans un réservoir.. qui se vide petit à petit ?
Y a forcément une fuite quelque part.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

ervilo
Newbie
Newbie
Messages : 9
Enregistré le : mer. mai 29, 2024 8:49 am
Localisation : CHANIERS 17610

Re: station solaire buderus logasol KS0105R

Message par ervilo »

non je pompe pour remettre la pression à 2 bars puis je ferme la vanne de remplissage je le fait à froid et cela fonctionne toute la journée mais après une nuit la pression est retombée à 0
je soupçonne le thermosiphon !? mais comme il est intégré à la centrale comment faire ?
bonne soirée
Yves

ervilo
Newbie
Newbie
Messages : 9
Enregistré le : mer. mai 29, 2024 8:49 am
Localisation : CHANIERS 17610

Re: station solaire buderus logasol KS0105R

Message par ervilo »

bonjour
pour infos voici deux photos
une dans la journée avec 2 bars de pression (en fait dés qu'il y à un peu de soleil
et l'autre le matin plus de pression
je ne sais pas ce qui produit ce problème
si quelqu'un à une idée ,
cordialement
Yves
IMG_20240531_124355_8.jpg
IMG_20240531_124355_8.jpg (79.07 Kio) Vu 4178 fois
IMG_20240601_063501_7.jpg
IMG_20240601_063501_7.jpg (69.12 Kio) Vu 4178 fois

yves35
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1017
Enregistré le : dim. juin 29, 2008 20:34 pm
Localisation : Rennes 35

Re: station solaire buderus logasol KS0105R

Message par yves35 »

bonjour,

il faut observer ton vase d'expantion. Il y a une valve qui ressemble à celle d'un pneu de voiture;il faut dévisser le bouchon et appuyer comme pour dégonfler . S'il sort du liquide alors le vase est mort ,si ça fait un bruit d'air c'est bon.
reviens dire

yves

ervilo
Newbie
Newbie
Messages : 9
Enregistré le : mer. mai 29, 2024 8:49 am
Localisation : CHANIERS 17610

Re: station solaire buderus logasol KS0105R

Message par ervilo »

bonjour
merci de ta réponse
il y à 1,5 bars de pression sur la valve du vase d'expansion et pas de trace de liquide !
cordialement

yves

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3234
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: station solaire buderus logasol KS0105R

Message par j2c »

ervilo a écrit :
jeu. mai 30, 2024 18:40 pm
non je pompe pour remettre la pression à 2 bars puis je ferme la vanne de remplissage je le fait à froid et cela fonctionne toute la journée mais après une nuit la pression est retombée à 0
je soupçonne le thermosiphon !? mais comme il est intégré à la centrale comment faire ?
bonne soirée
Yves
Excuses moi de douter;

J'ai l'impression qu'on ne se comprend pas;

Tu puises du liquide dans une réserve (qui va finir par s'épuiser), donc le liquide il va bien quelque part;

Si ta réserve se remplie en vidant le circuit;. et donc le matin tu remplis.. je dis OK..
Si ta réserve ne se remplie pas : tu as une fuite.

Tu auras beau tourner autour du problème.. Baisse de pression = fuite !

ça peut fuire par un raccord.. dans un panneau, ou même dans la soupape de sécurité (si ton vase d'expansion est foutu)

Ne cherche pas d'explication dans un thermosiphon;. la seule conséquence d'un thermosiphon, c'est le refroidissement de ton ballon la nuit.. en aucun cas tu ne vas perdre de liquide.

LAVOISIER.. rien ne se crée, rien ne se perd.. tout ce transforme. Ton liquide ne peut pas disparaitre sous l'effet d'un thermosiphon.

La dernière source de fuite invisible que je peux te suggérer.. c'est un point chaud dans ton installation, qui favorise la vaporisation de ton liquide.;. qui s'échapera sous forme de vapeur au niveau du point haut (à travers le purgeur auto)
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

ervilo
Newbie
Newbie
Messages : 9
Enregistré le : mer. mai 29, 2024 8:49 am
Localisation : CHANIERS 17610

Re: station solaire buderus logasol KS0105R

Message par ervilo »

bonsoir
merci de ta réponse
je n'ai pas trouvé de trace de fuite ! ni dans l'installation ni au niveau des panneaux solaires
en fait je me tiens à la notice d'installation de Buderus
injecter le liquide dans l'installation par la vanne en bas a l'aide d'une petite pompe et à froid (moins de 20°)
j'ai bien purgé l'installation en outrant le robinet à boisseau du purgeur automatique une fois fait buderus demande de fermer ce robinet
la soupape de sécurité (3 bars) ne fuit pas ?
bon de toute façons l'installation fonctionne elle me sert uniquement à réchauffer l'eau de la piscine car j'ai supprimé le ballon après l'achat d'un chauffe eau thermodynamique
si je trouve je reviendrais vers vous

yves

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3234
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: station solaire buderus logasol KS0105R

Message par j2c »

Il y a un tuyau rouge qui sort de la soupape de décharge (à droite en haut sur ta photo du groupe de charge).. vers où va se liquide.

Test ton vase d'expansion.. toque dessus, si ça sonne creux vérifie la pression... si ça sonne lourd, il est plein d'eau, et ton problème a des chances de venir de là => ouvre la vanne de remplissage d'air, si du liquide coule, tu es bon pour remplacer ton vase.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

ervilo
Newbie
Newbie
Messages : 9
Enregistré le : mer. mai 29, 2024 8:49 am
Localisation : CHANIERS 17610

Re: station solaire buderus logasol KS0105R

Message par ervilo »

bonjour

merci de ta réponse

j'ai fait le test il sonne creux et pas de liquide à la valve ! pression 1,5 bars
bon je vais abandonner et la laisser comme ça
bonne journée

Yves