Avis Échangeur à plaque et préchauffage

Message par Yannick Chaumaz »

Bonjour à tous j'ai la possibilité d'avoir gratuitement cet échangeur à plaque.
Certains d'entre vous seraient-ils capable de décrypter l'étiquette ?
Est ce utilisable pour préchauffer l'eau d'un ballon électrique connecté à une source et qui arrive très froide en hiver.
Quelle surface de panneaux minimum faudrait-il ?

Merci d'avance
Photos
IMG-20241112-WA0001.jpg
IMG-20241112-WA0001.jpg (50.3 Kio) Vu 421 fois
IMG-20241112-WA0002.jpg
IMG-20241112-WA0002.jpg (49.1 Kio) Vu 421 fois

Avatar du membre
ventura
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1039
Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
Localisation : narbonne (11 )

Re: Avis Échangeur à plaque et préchauffage

Message par ventura »

Bonjour,
Quelle sont les dimensions de l'échangeur? son poids?
Par exemple un échangeur commercialisé qui ressemble au tien le B25 T x40 P SC M
Il a 40 plaques dimension 524 x117 x91.6 mm, 4 sorties 1" ( 25.4mm).
Pression de service 62 bars.
Il est surdimensionné pour l'usage que tu veux en faire préchauffage au chaude sanitaire;
Qui peut le + ,peut le -

Yannick Chaumaz
Newbie
Newbie
Messages : 6
Enregistré le : dim. juil. 24, 2022 23:34 pm

Re: Avis Échangeur à plaque et préchauffage

Message par Yannick Chaumaz »

Bonjour merci pour ta réponse,
La photo a du être compressée, on peut lire plusieurs éléments :
Volume ( in3) : primaire 128,69 et sec 135,47
Température : 437 (F)
Maxim pressure : 650 (psig)
Sortie: 1''

Du coup 128, 7 pouce cube = 2109 cm cube
Quand tu dis qui peut le plus peut le moins c'est à dire que malgré la taille ca pourrait être utile ?
L'intérêt est qu'il est gratuit.
Quels problèmes peut engendrer la taille ?

Avatar du membre
ventura
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1039
Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
Localisation : narbonne (11 )

Re: Avis Échangeur à plaque et préchauffage

Message par ventura »

La taille est proportionnel à la surface d'échange des plaques inox.
Plus c'est grand , plus est puissante la quantité échangée.
Chaque échangeur à plaque doit être calculé par un logiciel dans le cas de SWEP c'est SSC ( vu sur le net)
J'ai fait faire une étude chez un fabriquant ( CIAT)
Pour 20 kW de puissance avec un pincement de 5°C glycol/eau avec 37 plaques c'était bon ( pour du chauffage)

Ton échangeur est surdimensionnée pour ECS . Tant mieux.

La quantité d'eau dans les échangeurs n'as pas d'importance.

Prend un mètre est mesure les dimensions ?