Une ligne en 20 ou deux de 16 ?
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
Bonjour,
Je dois placer mes capteurs à 50 mètres environ. Chez Brico-machin, ils vendent du P.E.R. de 20, mais seulement en 25 mètres.
Soit je fais une ligne en 20, deux fois 25 mètres avec un raccord au milieu.
Soit, je passe deux tuyau de 16 de 50 mètres, pour l'aller et idem pour le retour, car ils vendent des bobines de 100 mètres.
Pouvez-vous me dire quel est la meilleur solution ?
Merci de vos réponses
Je dois placer mes capteurs à 50 mètres environ. Chez Brico-machin, ils vendent du P.E.R. de 20, mais seulement en 25 mètres.
Soit je fais une ligne en 20, deux fois 25 mètres avec un raccord au milieu.
Soit, je passe deux tuyau de 16 de 50 mètres, pour l'aller et idem pour le retour, car ils vendent des bobines de 100 mètres.
Pouvez-vous me dire quel est la meilleur solution ?
Merci de vos réponses
-
- Newbie
- Messages : 31
- Enregistré le : jeu. mars 16, 2006 8:51 am
- Localisation : 39210 Granges sur Baume
- Contact :
Bonjour Mal2tete,
je suis tout aussi débutant que toi, mais je pense que la meilleure installation, c'est celle ou le diamètre de passage est le plus régulier possible pour éviter les turbulences.
Si ton raccord entre 2 tubes a le même diamètre de passage, il vaut mieux avoir du tube de 20.
par contre si je devais faire ce genre d'installation, je placerai mes 2 tubes dans un tuyau pvc de 80 ou 100 mm pour permettre la récupération éventuelle en cas de problèmes.
Mais c'est la solution d'un vieux c.. qui pense toujours au pire !!!
je suis tout aussi débutant que toi, mais je pense que la meilleure installation, c'est celle ou le diamètre de passage est le plus régulier possible pour éviter les turbulences.
Si ton raccord entre 2 tubes a le même diamètre de passage, il vaut mieux avoir du tube de 20.
par contre si je devais faire ce genre d'installation, je placerai mes 2 tubes dans un tuyau pvc de 80 ou 100 mm pour permettre la récupération éventuelle en cas de problèmes.
Mais c'est la solution d'un vieux c.. qui pense toujours au pire !!!
- thermitch
- Maitre Solaire
- Messages : 4065
- Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
- Localisation : Marcillé-Robert (35)
- Contact :
Bonjour :D
Je ne pense pas que les débits s'ajoutent aussi simplement que de trouver une équivalence entre le 20 et 2x16 ... en plus ça sens l'usine à gaz à passer pour du malheureux tube :?
Si c'est une éventuelle fuite au raccord qui t'embête, bien fait je n'ai jamais entendu parlé de problème.
Tu peux toujours par précaution mettre un regard à ce niveau là pour le rendre accessible
Je ne pense pas que les débits s'ajoutent aussi simplement que de trouver une équivalence entre le 20 et 2x16 ... en plus ça sens l'usine à gaz à passer pour du malheureux tube :?
Si c'est une éventuelle fuite au raccord qui t'embête, bien fait je n'ai jamais entendu parlé de problème.
Tu peux toujours par précaution mettre un regard à ce niveau là pour le rendre accessible
- ice 54
- Maitre Solaire
- Messages : 1856
- Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
- Localisation : dombasle 54
Bonjour,
PER proche capteur !!!
Niveau temperature il y a un risque de dégrader le tube non???120 ou 130°C dans du PER j'ai un doute qu'il resiste non??
SALUTATIONS
PER proche capteur !!!
Niveau temperature il y a un risque de dégrader le tube non???120 ou 130°C dans du PER j'ai un doute qu'il resiste non??
SALUTATIONS
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
-
- Newbie
- Messages : 31
- Enregistré le : jeu. mars 16, 2006 8:51 am
- Localisation : 39210 Granges sur Baume
- Contact :
- Icare
- Stagiaire Solaire
- Messages : 123
- Enregistré le : dim. avr. 09, 2006 15:29 pm
- Localisation : Paris est (94)
Juste une idée avant que tu ne passes commande de ø 20mm.
Tu es sûr que du 16, en forçant un peu ça ne passerait pas au niveau des pertes de charge ?
Parce qu'en augmentant le diamètre, avec une distace pareille, tu vas augmenter les déperditions, et aussi les oscillations de ta régul (le volume d'eau du tuyau de liaison suffira à vider le capteur).
Tu es sûr que du 16, en forçant un peu ça ne passerait pas au niveau des pertes de charge ?
Parce qu'en augmentant le diamètre, avec une distace pareille, tu vas augmenter les déperditions, et aussi les oscillations de ta régul (le volume d'eau du tuyau de liaison suffira à vider le capteur).
Il ne faut pas se bruler les ailes à trop approcher le soleil...
bonjour,
pour:mal2tete
brico machin ...du per en 20?????prends donc ton pied à coulisse la prochaine fois....
tu peux trouver du per de 20*25......chez un fournisseur en chauffage ou plomberie....normalement vu la grosseur il peut te le vendre au détail.....voir les longheurs qu'il te faut...
50 m *2 = 100m???? c'est ça?
tes capteurs ????plans ou à tube????
dur dur pour pouvoir te répondre..!!
contrairement a ce qui est dit plus haut ,il y a des installations comme celle de pierre amet qui sont faites en per.
seulement il faut démarrer en cuivre pres des capteurs puis suivre la procédure pour lignes en per qui se dilate pas mal...
donc tu n'as pas tout lu!!!!!!et pas les ragots du forum .....(humour) mais les comptes rendus sérieux.
commande le bouquin ,comme ça tu pourras t'endormir en faisant de beaux rêves!
pour le per en 20*25 le plus "chiant" et plus cher ,ce sont les raccords!
je signale que l'on peut mettre de l'armaflex 13*22........22 étant le diametre inter.....13 l'épaisseur ; sur du per de 25 de diamètre.
maintenant reste plus qu'à regarder le nombre de panneaux le débit préconisé , et aller dans les tableaux de perte en charge pour voir si ça passe
cordialement gérard
pour:mal2tete
brico machin ...du per en 20?????prends donc ton pied à coulisse la prochaine fois....
tu peux trouver du per de 20*25......chez un fournisseur en chauffage ou plomberie....normalement vu la grosseur il peut te le vendre au détail.....voir les longheurs qu'il te faut...
50 m *2 = 100m???? c'est ça?
tes capteurs ????plans ou à tube????
dur dur pour pouvoir te répondre..!!
contrairement a ce qui est dit plus haut ,il y a des installations comme celle de pierre amet qui sont faites en per.
seulement il faut démarrer en cuivre pres des capteurs puis suivre la procédure pour lignes en per qui se dilate pas mal...
donc tu n'as pas tout lu!!!!!!et pas les ragots du forum .....(humour) mais les comptes rendus sérieux.
commande le bouquin ,comme ça tu pourras t'endormir en faisant de beaux rêves!
pour le per en 20*25 le plus "chiant" et plus cher ,ce sont les raccords!
je signale que l'on peut mettre de l'armaflex 13*22........22 étant le diametre inter.....13 l'épaisseur ; sur du per de 25 de diamètre.
maintenant reste plus qu'à regarder le nombre de panneaux le débit préconisé , et aller dans les tableaux de perte en charge pour voir si ça passe
cordialement gérard
Bonjour,
J'avais juste posé une question pour faire avancer le smilblick.
Mais plus sérieusement, je vais faire comme je l'ai lu sur le forum, je vais raccorder en cuivre sur une nourrice, mes trois capteurs à tubes. Ensuite, je vais installer du P.E.R. que je prendrai chez Brossette, ils ont les longueurs appropriées, ils faut marchander un peu. Il est vrai que les raccords, c'est pas cadeau.
Si Pierre Dac, avait connu ce forum, il aurait certainement dit :
Tout ce qui est gratuit, nous séduit.
Tout ce qui coute, nous dégoute.
Rage2dent
J'avais juste posé une question pour faire avancer le smilblick.
Mais plus sérieusement, je vais faire comme je l'ai lu sur le forum, je vais raccorder en cuivre sur une nourrice, mes trois capteurs à tubes. Ensuite, je vais installer du P.E.R. que je prendrai chez Brossette, ils ont les longueurs appropriées, ils faut marchander un peu. Il est vrai que les raccords, c'est pas cadeau.
Si Pierre Dac, avait connu ce forum, il aurait certainement dit :
Tout ce qui est gratuit, nous séduit.
Tout ce qui coute, nous dégoute.
Rage2dent