Utilité de raccords diélectriques

Cuivre, PER, vannes, circulateurs... les conseils, adresses, trucs et astuces...
Outils, calculs...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

LETERRIER
Newbie
Newbie
Messages : 13
Enregistré le : dim. janv. 25, 2009 12:44 pm
Localisation : CHERBOURG (50)

Message par LETERRIER »

Bonjour à tous,

Je suis sur le point de raccorder mon groupe de transfert au serpentin solaire de mon ballon, et la je me pose la question, raccorder des tuyauteries en cuivre sur un serpentin en acier, faut-il interposer des raccords diélectriques comme sur un chauffe eau électrique?

gegef6fsk

Message par gegef6fsk »

bonjour,
oui ,par tout ....
bye pressé gégé

LETERRIER
Newbie
Newbie
Messages : 13
Enregistré le : dim. janv. 25, 2009 12:44 pm
Localisation : CHERBOURG (50)

Message par LETERRIER »

Merci gégé

Avatar du membre
ROCHA 84
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 666
Enregistré le : sam. janv. 19, 2008 21:52 pm
Localisation : ISLE SUR LA SORGUE 84

Message par ROCHA 84 »

Bonsoir,

Au fait, un seul manchon diélectrique sur la ligne retour, est-ce suffisant ?

Avatar du membre
ice 54
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1856
Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
Localisation : dombasle 54

Message par ice 54 »

Bonjour,
Perso j'en ai mis deux .
Un sur l'entrée du ballon ecs (solaire +ch gaz).
afin de m'isoler du réseau de distribution et un en sortie pour isoler le ballon du circuit solaire.
Mais bon normalement s'est pour éviter les phénomènes de pyrolyse cuivre /laiton/ galva. Les ballons sont en acier donc en galva donc il en faudrait a l'entrée et a la sortie de tout les ballons je pense.
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.

bernard42
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 322
Enregistré le : lun. janv. 09, 2006 11:10 am
Localisation : Riorges (loire 42)

Message par bernard42 »

Bonjour Ice,

je crois bien que tes doigts ont fourché :-)
[quote="ice 54"]Bonjour,
Perso j'en ai mis deux .
Un sur l'entrée du ballon ecs (solaire +ch gaz).
afin de m'isoler du réseau de distribution et un en sortie pour isoler le ballon du circuit solaire.
Mais bon normalement s'est pour éviter les phénomènes de pyrolyse cuivre /laiton/ galva. Les ballons sont en acier donc en galva donc il en faudrait a l'entrée et a la sortie de tout les ballons je pense.[/quote]

Je pense que tu voulais parler d'electrolyse.

a+bernard42

Avatar du membre
ice 54
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1856
Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
Localisation : dombasle 54

Message par ice 54 »

Houps, j'ai pas les yeux en face des trous.
Je suis a la recherche sur le net d'un hypothétique crédit d'impôts sur l'isolant du pc.
Je vous en reparle
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.

Avatar du membre
Besson François
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1182
Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
Localisation : Echalas(69)

Message par Besson François »

Bonjour a tous
Je viens de relire le poste plusieurs fois et j ai un doute
Doit ont utiliser des raccords dielectriques sur un circuit fermé , solaire , chauffage ?
Je pensais que s etait reservé a l esc , quand la canalisation est en cuivre?
Merci François
Amicalement François

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

C'est effectivement plus courant en ECS ... avec souvent un seul raccord sur l'eau chaude.

Cela est en soit une abération car c'est quand l'eau circule du métal le plus noble vers le métal le moins noble que le phénomène est le plus actif.
Au niveau du raccord froid lors des tirages, on va du cuivre vers l'acier => :???:
Ceci dit, quand l'eau stagne, on a un milieu électrolityque favorable ... donc une possibiité de corrosion également.
Deux raccords c'est pas plus mal.

Concernant le chauffage : circuit fermé, l'eau tourne en boucle.
Admettons un départ en acier (sortie tampon) que tu raccordes sur un circuit radiateur existant en cuivre.
On a :
- départ acier puis cuivre
- mais au retour : cuivre puis acier => pas bon :???:

C'est le problème de la boucle : un coup c'est bon, un coup non ;-)

Un petit lien que j'aime bien (y'a des photos :oops: )
http://pagesperso-orange.fr/bernard.pir ... ations.htm

Avatar du membre
Besson François
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1182
Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
Localisation : Echalas(69)

Message par Besson François »

Bonsoir a tous , Thermitch
Merci pour le lien , tres interressant , mais si on applique ça aussi au chauffage centrale , il faut mettre des raccords dielectriques aussi a toutes les entrées radiateurs :cry:
Par contre , si on raccorde en per ? , il reste juste l ecrou en laiton ?
François
Amicalement François

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

La différence entre un raccord de ballon ECS et un radiateur :
- sur le premier tu as un tube fileté
- sur le second tu as un trou taraudé

Tu comprends donc que la corrosion viendra plus vite à bout du tube du ballon (c'est toujours la que ça perce) que du corps du radiateur ;-)
Mais tu as quoi où, au juste pour l'instant ?

Avatar du membre
Besson François
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1182
Enregistré le : jeu. janv. 15, 2009 18:09 pm
Localisation : Echalas(69)

Message par Besson François »

Je doit avoir tous ce qu il est possile de monter :cry:
En fait ce qui m inquiete un peu , c est les ballons , 2 solaires , 2 electriques et pas un seul raccord dielectrique
Il sont tous reliés en per pour l esc et l esf avec quand meme divers coudes , raccords , groupes ...
Pour les echangeurs , 1 en cuivre avec sorties acier (bobines ) puis per
L autre en acier , 1" , avec deux coudes + manchons (200mm) cuivre puis per
Enfin bref , les ballons emaillés depassent rarement 8 ans chez moi :roll:
Amicalement François
Amicalement François

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

En circuit fermé le problème ne se pose pas si l'installation n'est pas rempli en eau tous les 4 matins.
Mais en ECS oui.
Rémi

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

[quote="remi.450"]En circuit fermé le problème ne se pose pas [/quote]
Il serait plus juste de dire "se pose moins"
L'oxgène est un élément activateur : moins il y en a, mieux c'est.
Hors nous avons déjà vu dans un autre post (mais lequel ?) qu'il y a toujours de l'oxygène à rentrer dans un circuit, même fermé.
Si c'est du PER c'est plus.
Ce qui est sûr, c'est que les effets ne sont pas visibles à si court terme que sur le ballon ECS => on croit donc que tout va bien.
Pensez quand même à tous ces dépôts parfois non (ou mal) identifiés dans les installations.
Respecter les règles de l'art, en faire même un peu plus ... c'est encore le meilleur gage de pérénité de l'installation ;-)

Avatar du membre
francoisrobert
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 54
Enregistré le : dim. janv. 04, 2009 20:34 pm
Localisation : Pont A Mousson(54)

Message par francoisrobert »

bonsoir ,
je m'interesse à ce post car evidement , j'ai mi aucun raccord dielectrique sur mon ballon double serpentin.
j'en mets où de ces fameux raccords , sur tous les tuyaux que je trouve ou j'en mets juste sur la sortie ECS :sad:

@+
François