tsm33
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 228
Enregistré le : mer. févr. 14, 2007 14:39 pm
Localisation : Grignols (33)

Message par tsm33 »

Bonjour à tous

Ayant cherché un peut partout je n'ai pas trouvé de réponse.
J'aimerai savoir comment situer la barrière entre un disconnecteur CA et BA
ou une explication au sujet des disconnecteurs.

Dans les messages postés sur ce forum, je pense que l'on parle d'un disconnecteur de type CA. "http://www.wattsindustries.com/images1/ ... disca9.pdf"


Dans le site suivant(par exemple), "http://w4-web125.nordnet.fr/protection_eau_fr.htm"
la différente de catégorie du fluide implique pour un fluide classe 3 un disconnecteur type CA et pour la classe 4 le type BA.
de plus, il est précisé je cite: "La limite entre la catégorie 3 et la catégorie 4 est en principe la DL (Dose Létale), soit DL50=200mg/kg de masse corporelle selon la norme 93/21 CEE du 27 Avril 1993."

Avec l'antigel que l'on met dans les circuits de chauffage qui est un produit toxique:


- l'antigel fait il parti des produits qui peut faire basculer le fluide de chauffage en catégorie 4 même si l'on est sous les 70 Kwh ?
- Quel est le dosage d'antigel à pas dépasser ??
- Quelqu'un connais t'il la norme EN1717 pour connaitre les types de fluides concernés par chaque catégorie?

@+
tsm

ps: j'ai édité plusieur fois pour des fautes uniquement :roll:
Modifié en dernier par tsm33 le lun. déc. 14, 2009 17:15 pm, modifié 2 fois.

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Bonjour tsm :grin:

Et grand merci de poser une question qui va encore me permettre d'apprendre quelque chose. :oops:

Je t'avoue que pour moi c'est une colle.
Je viens de sortir de formation et on n'a jamais parlé que du type CA.
De là à dire que c'est suffisant en circuit chauffage et que les produits utilisés seraient tous conformes à une norme justifiant l'emploi "nécessaire et suffisant" du type CA ???

tsm33
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 228
Enregistré le : mer. févr. 14, 2007 14:39 pm
Localisation : Grignols (33)

Message par tsm33 »

ail, si toi tu sait pas ..... :???:


D'autant que pour un type BA, cela nécessite un contrôle annuelle par un organisme agréé et donc payant.

@+

Malognes
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 732
Enregistré le : dim. déc. 11, 2005 16:06 pm
Localisation : Mons Belgique

Message par Malognes »

Bonsoir,

Chez nous, un disconnecteur est simplement un ensemble d'une vanne, d'un clapet anti-retour, d'un tuyau souple amovible d'un côté (qui permet de désolidariser le circuit chauffage du circuit eau potable) et d'une autre vanne.
Quand un complément d'eau est nécessaire au circuit chauffage, on branche le tuyau souple. L'opération therminée, on débranche le tuyau souple. De cette façon, on est sûr à 100% d'éviter une pollution de l'eau potable par un retour suite à une pièce défectueuse.

A+

jyf82
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 226
Enregistré le : lun. juin 04, 2007 22:31 pm
Localisation : Montauban 82

Message par jyf82 »

Bonsoir tsm33,thermitch,
Sur les schémas de la doc , le CA est donné pour les applications domestiques
et le BA pour les installations collectives,commerciales ou industrielles.
Avec l'antigel que l'on met dans les circuits de chauffage qui est un produit toxique:

Il faut prendre un antigel conforme à la règlementation, par exemple du
Ticofor L qui est un propylèneglycol (non toxique).
Il ne faut pas se prendre la tête, pour une installation domestique au top il
faudrait rajouter:
- 1 soupape anti-vide en ligne pour le flexible de la douchette.
- 1 soupape anti-vide d'équerre pour la cuvette des WC.
- 1 disconnecteur d'extrémité sur chaque robinet de puisage (arrosage).
Etc....

jyf82
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 226
Enregistré le : lun. juin 04, 2007 22:31 pm
Localisation : Montauban 82

Message par jyf82 »

Bonsoir Malognes,
Quand un complément d'eau est nécessaire au circuit chauffage, on branche le tuyau souple. L'opération therminée, on débranche le tuyau souple. De cette façon, on est sûr à 100% d'éviter une pollution de l'eau potable par un retour suite à une pièce défectueuse.


Chez nous ce montage n'est plus conforme car il y a 99,99 % de chance pour
que le tuyau souple reste branché.
A+

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Moi je ne dis plus rien là-dessus ;-)
déjà donné ... à vous de chercher et de lire

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

Bonsoir,
Normalement c'est la DDASS qui s'occupe de la réglementation des diconnecteurs.
Pour une installation de chauffage sans antigel et domestique un simple EA suffit (voir dans les chaudière murales)
Si après vous ajouter de l'antigel dans une installation de chauffage, et là il faut m'expliquer pourquoi !!!
Dans une installation solaire le problème ne se pose pas puisque l'installation ne doit pas être raccordé à un réseau d'eau potable directement.
Pour les chaufferies supèrieure à 70 kW le BA est obligatoire.
Pour les circuits glycolé industriels aussi mais la on parle jamais de puissance.
Un ancien contrôleur de disconnecteur des années 95.
Rémi

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Bonsoir Rémi :grin:

EA, je suis surpris, c'est "juste" un clapet anti-polution
... ce n'est pas ce qu'on m'a enseigné et ce document Watts confirme :-?
Fichiers joints
protec.pdf
(1011.92 Kio) Téléchargé 140 fois