poele a bois

Cuivre, PER, vannes, circulateurs... les conseils, adresses, trucs et astuces...
Outils, calculs...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

alex
Newbie
Newbie
Messages : 16
Enregistré le : ven. déc. 17, 2010 14:06 pm
Localisation : langlade (30)

Message par alex »

Le groupe de sécurité me semble quelque soit le montage (sous pression ou à l'air libre) important pour refroidir le bouilleur en cas de problème, qu'importe lequel (coupure de courant, vanne qui lâche, circulateur h.s.... ), puisqu'il s'agit d'un système mécanique autonome simple et fiable. Peut-être suis-je trop stressé de nature, mais l'idée de me retrouver avec de l'eau ou de la vapeur à 150 ou 200 degrés ne me rassure pas, mais c'est une idée personnelle j'en conviens.

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

La norme fixe un minimum mais n'empêche pas d'aller au-delà.
Attention, parfois le "mieux" peut être ennemi du bien ... pas le cas ici donc pas de souci à ton envie de sécurité+

De plus, puisque que l'eau est remplacée, c'est prêt à repartir ... après contrôle et mise en ordre du dérangement ;-)

jeha
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 182
Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 20:15 pm
Localisation : Lyon 69

Message par jeha »

Bonsoir.

Je me suis beaucoup posé de questions à propos de récupération de chaleur d'un insert/poêle couplé à l'installation de chauffage, un bouilleur est une vraie difficulté à intégrer. J'en suis arrivé à imaginer une solution comparable à celle d'un capteur solaire en drain back. Un "absorbeur" réalisé en cuivre placé "à bonne distance" de l'insert, un circulateur commandé par un thermostat différentiel. je vois plusieurs avantages à ce système, pas de surchauffe, pas de soupape de sécurité, pas de modification de l'insert, pas de risque de trop refroidir le foyer ou les fumées, on peut aussi imaginer pouvoir ne pas autoriser la boucle liquide afin de restituer le maximum de chaleur directement par convection et rayonnement si besoin ...
Ce sujet avait été abordé, mais je ne l'ai pas retrouvé.
Bonne soirée

Avatar du membre
ringeval
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 745
Enregistré le : sam. nov. 01, 2008 11:34 am
Localisation : saint silvain sous toulx-creuse (23)

Message par ringeval »

bonjour,
le groupe de sécurité, effectivement est indispensable; la cuisinière que j'ai en est équipée; c'est un autre serpentin placé dans le foyer qui se déclenche à 90° par l'ouverture d'un circuit d'eau froide, et c'est vraiment très efficace en cas de problème de surchauffe.
malheureusement, très peu de poêles ou cuisinières à bouilleur en sont équipés.
et pour de l'autoconstruction, il faut à mon avis, le prévoir; ce qui complique grandement la réalisation.
thierry

alex
Newbie
Newbie
Messages : 16
Enregistré le : ven. déc. 17, 2010 14:06 pm
Localisation : langlade (30)

Message par alex »

Bonjour tous,
Etant en train de finaliser l'autoconstruction d'un insert bouilleur régulé par un millenium 3, la phase de réalisation devrait commencer dans quelques semaines. Si cela intéresse certains d'entre vous pour un retour sur information, je peux essayer de faire un compte rendu...
Pour info:
- insert 3 faces vitrées, en tôle d'acier 5mm.
- régulation du débit d'air de combustion, (de convection?) et de la vitesse de circulation dans le bouilleur par M3.

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Bonjour Alex :grin:

Mais bien sûr que tout le monde veut ce compte-rendu.
Merci d'avance pour tous ;-)

Répondre

Retourner vers « Matériel annexe »