bonjour a tous,

depuis quelques jours, la pression du systeme solaire est fort instable.
je crois que la pression de mon vase d expension est a zero, ou tres proche.
hier soir, j ai du remettre de l eau dans le circuit solaire car la pression etait presque a zero.
pourtant, quand je frappe sur le vase d expension, ben il sonnait pas creux, il doit etre rempli

que faut il comme matériel pour prendre la pression et regonfler?
et aussi, comment savoir si il est mort ou pas

merchi

Avatar du membre
jean-yves 25
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 233
Enregistré le : dim. nov. 09, 2008 13:17 pm
Localisation : Ornans (25290)

Message par jean-yves 25 »

Bonjour Diablo...., et les autres

A mon avis tu as une fuite sur ton circuit, si tu as remis de l'eau et que la pression chute encore, ne cherche pas trop du côté du ballon mais contrôle ton circuit.

Salutations
Jean-Yves
4 panneaux 18 tubes Kamax
1 ballon mixte 600/170 litres

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Message par Balajol »

Bonjour à tous, en effet si la pression chute de nouveau, surement fuite sur le circuit.
Pour le controle d'un vase d"expension, un simple gonfleur a pied pour automobile suffit. Procedure de controle et gonflage déjà évoquée sur le site ici:

[url]=http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf

Cordialement
Bertrand
Modifié en dernier par Balajol le mar. août 02, 2011 11:50 am, modifié 2 fois.
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

Bonjour,
Avant de dire que le vase est HS ou qu'il y a fuite sur le circuit, procédez de cette manière dans un premier temps :
http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
Rémi

diablotinbouky
Newbie
Newbie
Messages : 40
Enregistré le : lun. avr. 25, 2011 23:21 pm
Localisation : Tournai Belgique

Message par diablotinbouky »

Bisoir,

Oui, j'avais bien vu la marche à suivre mais je ne savais pas quel matériel utiliser. Chose faite... v chercher un gonfleur a pied ;)

En fait, hier, plein soleil ( ben oui quoi, ca arrive ) et biensur surchauffe.... et ma femme qui me sonne en catastrophe...... la chaudière va exploser 8-) .... ce qui se traduit en fait par vanne de securité qui s'ouvre et le tuyau qui y est raccordé qui est soufflé par la pression... ce qui donne un joli brouillard dans la salle de bain.........

En tant normal, la pression ne monte pas jusque la..... ce qui me fait penser que le vase d'expansion ne tient plus son rôle de régulation de la pression...... je me rappelle que c'est deja arrivé lorsque je sonnais au chauffagiste pour mes problemes de pression...... le vase etait rempli par le liquide colporteur et la pression était a zero........

Pour les fuites, ben vue la montée en pression et en température de hier, ben qques gouttes a gouttes sont apparues........ mais pas là où je les ai refait ;)

demain, il pleut, donc no soucis

merci 8-) et je vous tiens au jus

diablotinbouky
Newbie
Newbie
Messages : 40
Enregistré le : lun. avr. 25, 2011 23:21 pm
Localisation : Tournai Belgique

Message par diablotinbouky »

soirbon,

alors, voila j'ai vidé le vase d'expansion et je l'ai regonflé.... et ca a l'air de tourner convenablement........normal, il pleut ;)

merci

++