coup de chaud et purge !
Hello tout le monde !
Petit soucis dans mon instal !
j'ai pour habitudes de jeter un œil sur la régule quand je passe dans la cave...
Aujourd'hui journée froide mais ensoleillé, la production d'ecs a bien fonctionné... même un peu trop !
Voila coup d'oeil sur la régule et sonde panneau à 110° !!!
Je vérifie tout de suite la sonde, elle est bien dedans. Un coup d'oeil sur le débitmètre me permet de voir que le glycol ne circule pas malgré la pompe à 100%
Je comprend alors qu'il y a de l'air quelque parts... Je choppe mon purgeur qui, normalement, est déposé. J'ai installer un système de raccords pneumatique qui me permet de raccordé le purgeur auto assez facilement et rapidement. J’enclenche donc le purgeur (pompe coupé) un bon pchit ce produit, je cours remettre en route la pompe et ouf le capteur redescend en température !
il faut donc que je trouve une solution à ce problème car la chance ne me sourira surement pas deux fois...
Laisser le purgeur constamment installé ? Pourquoi pas mais vanne fermé cela reviens au même OU alors laissé la vanne ouverte mais dans se cas c'est pchit pchit à chaque monté en pression !
Je sèche un peu niveau idée et je ne pense pas être le seul dans se cas non ?
Pour rappelle, 3 panneau à 80° en façade, hydraulique en méandre avec point de purge en haut des panneaux coté chaud ainsi qu'une bouteille de dégazage en point bas au niveau de la station, système pression circuit fermé.
merci d'avance pour vos conseils !
Mathieu.
Petit soucis dans mon instal !
j'ai pour habitudes de jeter un œil sur la régule quand je passe dans la cave...
Aujourd'hui journée froide mais ensoleillé, la production d'ecs a bien fonctionné... même un peu trop !
Voila coup d'oeil sur la régule et sonde panneau à 110° !!!
Je vérifie tout de suite la sonde, elle est bien dedans. Un coup d'oeil sur le débitmètre me permet de voir que le glycol ne circule pas malgré la pompe à 100%
Je comprend alors qu'il y a de l'air quelque parts... Je choppe mon purgeur qui, normalement, est déposé. J'ai installer un système de raccords pneumatique qui me permet de raccordé le purgeur auto assez facilement et rapidement. J’enclenche donc le purgeur (pompe coupé) un bon pchit ce produit, je cours remettre en route la pompe et ouf le capteur redescend en température !
il faut donc que je trouve une solution à ce problème car la chance ne me sourira surement pas deux fois...
Laisser le purgeur constamment installé ? Pourquoi pas mais vanne fermé cela reviens au même OU alors laissé la vanne ouverte mais dans se cas c'est pchit pchit à chaque monté en pression !
Je sèche un peu niveau idée et je ne pense pas être le seul dans se cas non ?
Pour rappelle, 3 panneau à 80° en façade, hydraulique en méandre avec point de purge en haut des panneaux coté chaud ainsi qu'une bouteille de dégazage en point bas au niveau de la station, système pression circuit fermé.
merci d'avance pour vos conseils !
Mathieu.
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3112
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: coup de chaud et purge !
Si tu as de l'air dans l'installation à chaque mise en route.. Je me demande si tu as assez de pression dans l'installation (et que ton vase n'est pas fatigué)
Normalement, une installation bien purgée ne fait pas d'air tout les 36 du mois.
Généralement on retire les purgeurs pour éviter qu'ils ne fondent à cause de la température;
Personnellement, j'ai toujours laissé mes purgeurs, avec une vanne d'arrêt. L'un d'entre eux a été envoyé à la poubelle au moment du démontage.
Si tu as peur qu'ils fondent, tu peux éventuellement mettre un tube un peu plus loin (genre 50cm).. entre le point haut, et le purgeur.
Mais, le fait de laisser le dégaseur en service, va t'imposer d'aller vérifier régulièrement la pression de ton circuit...
Il faudrait vraiment comprendre d'où vient ton air. Est-ce que ça arrive régulièrement;. ou vraiment c'est tellement rare.. que bon. Une vérification 2 fois par an suffit.
Normalement, une installation bien purgée ne fait pas d'air tout les 36 du mois.
Généralement on retire les purgeurs pour éviter qu'ils ne fondent à cause de la température;
Personnellement, j'ai toujours laissé mes purgeurs, avec une vanne d'arrêt. L'un d'entre eux a été envoyé à la poubelle au moment du démontage.
Si tu as peur qu'ils fondent, tu peux éventuellement mettre un tube un peu plus loin (genre 50cm).. entre le point haut, et le purgeur.
Mais, le fait de laisser le dégaseur en service, va t'imposer d'aller vérifier régulièrement la pression de ton circuit...
Il faudrait vraiment comprendre d'où vient ton air. Est-ce que ça arrive régulièrement;. ou vraiment c'est tellement rare.. que bon. Une vérification 2 fois par an suffit.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
-
- Expert Solaire
- Messages : 559
- Enregistré le : mar. mai 13, 2008 21:33 pm
- Localisation : Guebwiller 68
Re: coup de chaud et purge !
Oui mais attention: à quel moment a été faite la purge ?
Si les panneaux étaient à 110°, suivant la pression dans le circuit c'est peut-être tout simplement de la vapeur que tu as purgé ?
Si les panneaux étaient à 110°, suivant la pression dans le circuit c'est peut-être tout simplement de la vapeur que tu as purgé ?
Mon installation: SSC sur installation bouilleur existante - Projet Beone68
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 222
- Enregistré le : lun. mai 01, 2006 21:21 pm
- Localisation : gardanne (13)
Re: coup de chaud et purge !
Bonjour,
ou se situe la purge près de la pompe ou sur les capteurs ?
ou se situe la purge près de la pompe ou sur les capteurs ?
- ROCHA 84
- Expert Solaire
- Messages : 662
- Enregistré le : sam. janv. 19, 2008 21:52 pm
- Localisation : ISLE SUR LA SORGUE 84
Re: coup de chaud et purge !
Bonsoir,
IL semblerait qu'il y a tout simplement eu un arrêt de la circulation. Reste à en déterminer la cause.
Coupure secteur ? 20mn suffisent pour atteindre l'ébullition.Température de consigne maxi du ballon atteinte ? donc coupure de la circulation par la régul. Désamorçage du circulateur dû à une baisse de pression engendrée par une fuite lente que l'on ne détecte pas suffisamment tôt ? Perçage de la membrane du vase d'expansion provoquant le même effet. Je ne vois guère d'autre explication
IL semblerait qu'il y a tout simplement eu un arrêt de la circulation. Reste à en déterminer la cause.
Coupure secteur ? 20mn suffisent pour atteindre l'ébullition.Température de consigne maxi du ballon atteinte ? donc coupure de la circulation par la régul. Désamorçage du circulateur dû à une baisse de pression engendrée par une fuite lente que l'on ne détecte pas suffisamment tôt ? Perçage de la membrane du vase d'expansion provoquant le même effet. Je ne vois guère d'autre explication
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 81
- Enregistré le : mar. juin 13, 2017 7:47 am
- Localisation : lorraine forbach
Re: coup de chaud et purge !
merci pour vos réponses
alors c'est la première fois que cela arrive, mise à part au premier remplissage je n'ai jamais eu de soucis.
l'instal est a 1,5 bar et le ballon à 1,7. 130°avant arrêt d'urgence, sonde à 110°quand le pb a eu lieu. le ballon à même pas un an donc je pense qu'il fonctionne.
J'ai peu être effectivement purgé de la vapeur mais en tout cas cela à réussi à faire repartir la circulation. Fuite éventuel ? je pense que non car cela fait quand même quelques mois que le circuit est en pression...
La pompe tournais bien je l'ai même mise en vitesse 3 pour pousser mais sur la fenêtre du debimétre aucune circulation
cela c'est reproduit le lendemain avec le purgeur auto en place et ouvert...
j'ai l'impression que cela viens du faite que la nuit les capteurs sont a 0° alors que la journée avec le soleil sa grimpe vite...
Je monte m'a pression à 2 bars ? 2,2 dans le ballon ?
alors c'est la première fois que cela arrive, mise à part au premier remplissage je n'ai jamais eu de soucis.
l'instal est a 1,5 bar et le ballon à 1,7. 130°avant arrêt d'urgence, sonde à 110°quand le pb a eu lieu. le ballon à même pas un an donc je pense qu'il fonctionne.
J'ai peu être effectivement purgé de la vapeur mais en tout cas cela à réussi à faire repartir la circulation. Fuite éventuel ? je pense que non car cela fait quand même quelques mois que le circuit est en pression...
La pompe tournais bien je l'ai même mise en vitesse 3 pour pousser mais sur la fenêtre du debimétre aucune circulation
cela c'est reproduit le lendemain avec le purgeur auto en place et ouvert...
j'ai l'impression que cela viens du faite que la nuit les capteurs sont a 0° alors que la journée avec le soleil sa grimpe vite...
Je monte m'a pression à 2 bars ? 2,2 dans le ballon ?
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3112
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: coup de chaud et purge !
Vu que tu es parti pour décrire ton installation... va jusqu'au bout ;)
Quelle distance verticale entre tes panneaux et le ballon ?
As tu de l'antigel ?
Quelle distance verticale entre tes panneaux et le ballon ?
As tu de l'antigel ?
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 81
- Enregistré le : mar. juin 13, 2017 7:47 am
- Localisation : lorraine forbach
Re: coup de chaud et purge !
Oui j'aimerais pouvoir vous partager mon installation mes je n'ai pas d'ordinateur actuellement et je fais tout via le téléphone donc un peu chaud de gérer photo, texte ect... Mais un jour viendra !!
3m du point le plus haut jusqu'au ballon tampon
Antigel oui c'est du liquide glycol de chez org
J'ai actuellement poussée la pression à 2.1/2.2 avec le ballon gonflé à 2.5.
Pour le moment sa bouge pas trop malgré les écarts de température jour nuit...
3m du point le plus haut jusqu'au ballon tampon
Antigel oui c'est du liquide glycol de chez org
J'ai actuellement poussée la pression à 2.1/2.2 avec le ballon gonflé à 2.5.
Pour le moment sa bouge pas trop malgré les écarts de température jour nuit...