Contents de pouvoir t'apporter un peu d'aide
Juste pour te donner un ordre d'idée, j'utilise une PAC haute température pour complément ECS + chauffage, en circulation avec plus de 45M de ligne entre ma PAC et mon ballon tampon, j'ai 1°C de perte même à température importante...Gaël38 a écrit : ↑dim. mai 03, 2020 0:11 amConcernant l'isolation des tuyaux dans les fourreaux avec les explications et les liens, je pense avoir saisi.
Je ne pensais pas qu'il était autant nécessaire d'isoler, est-ce que cela permet d'éviter de creuser trop profond comme recommandé dans certains fils (> 50cm) ?
Parce que notre terrain c'est de "l'éboulis stabilisé", donc creuser risque de ne pas être une partie de plaisir
POur ce qui est de la profondeur pour creuser et pour rejoindre ce qui est écrit plus loin, cela dépend de ce que va devenir l'endroit où tu creuses, pour moi un garage donc je ne voulais pas ensuite être en galère le jour où j'allais décaisser pour la dalle du garage.
Après attention, par rapport à l'idée de passer sous la fondation surtout avec 420mm de longueur minimum., Utiliser une carotteuse , c'est vraiment top pour ça (je l'ai fait à plusieurs reprises)
2 conseils, partir sur 2x160 pour juste de l'ECS me paraît plus que surdimensionné surtout si tu passes déjà tes conduites...
si ton idée, c'est de positionner tes TPC et de passer tes conduites après, perso, AMHA, c'est une connerie car d'une tu vas te faire ch... quand tu vas vouloir les passer si ce n'est pas droit (il ne s'agit pas de passer un cable électrique là... et surtout tu n'auras que l'isolant que tu auras mis autour alors qu'avec des solutions comme sur les photos de ROCHA, tu as de l'isolant tout autour de ta conduite.
Prends quelques minutes pour suivre la formation de Denis, moi ça m'intéresse également et définis ton besoin (de toute façon, on est d'accord tu ne veux faire que de l'ECS solaire ?)
et passe tout d'un coup !
sincèrement 3 conduites de 100 ou 110 (110 se trouve aussi facilement chez nous) ça serait déjà pas mal...
Enfin, pour répondre à Ville l'isolant est comprimé par la mousse PU qui est injecté donc je le vois mal se tasser avec le temps dans notre situation mais je me trompe peut être???...Gaël38 a écrit : ↑dim. mai 03, 2020 0:11 amVile-coyote, tu parles de ce genre d'isolant : https://www.materiaux-naturels.fr/produ ... calfeutrer ?
A+
Sylvain