Info Mano solaire pas cohérente

Message par monteric »

Bonjour,

Aujourd'hui, petite question pour voir si on fait la meme analyse d'un probleme sur un SSC d'un copain.
Voila le truc :
- Dans la journée, ensoleillée, le mano solaire passe de 0.5 à 2.6 bars !

Bon alors a froid, la pression à 0.5 bar devrait etre à 2 bars, bon ok.
Par contre le fait qu'il y ait une grosse variation laisse penser tour de meme que le VE ne fait pas le job et je parts plus sur cette piste du VE HS.
Mais chose étrange, si on mesure la pression de gonflage du VE, celle-ci reste inchangé à 1.8 bar !
Pas d'eau de fuite par le gonfleur, donc pas percé, mais tout de meme une odeur de glycol, mais bon.
L'autre truc serait que le circuit est "bloqué" vers le VE mais je ne vois pas comment. Il y a apparemment une vanne pour pouvoir changer le VE, mais elle est celée donc impossible a fermer comme ca.

Bref des avis sur cette situation ?

Eric

PS : l'installation fonctionne mais bon ce n'est pas normal
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net

Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com

Avatar du membre
ramses
Administrateur
Administrateur
Messages : 2564
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
Localisation : Belgique Prov Namur
Contact :

Re: Info Mano solaire pas cohérente

Message par ramses »

Bonjour à tous,
monteric a écrit :si on mesure la pression de gonflage du VE, celle-ci reste inchangé à 1.8 bar !
Fais la mesure en journée sur le ballon et le mano et note les valeurs. Ensuite, bien tard en soirée (circuit refroidit), refais la même chose et note les valeurs. Ca devrait nous permettre d'avancer plus avant !

Belle journée

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Re: Info Mano solaire pas cohérente

Message par Balajol »

Bonjour,
Depuis quand cette pression à 0.5 b à froid ?
La membrane peut être également collée et la pression à chaud insuffisante pour la.décoller. Baisser la pression d' air momentanément pourrait la décoller dans ce cas. , (et monter côté circuit primaire à froid)
Cdt
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Micapi
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 71
Enregistré le : lun. mars 04, 2019 0:28 am
Localisation : 38780

Re: Info Mano solaire pas cohérente

Message par Micapi »

Bonjour
Je traine ce phénomène depuis un an.
J'ai diagnostiqué chez moi une petite fuite sur le haut du circuit au niveau de la vanne de sectionnement du purgeur.
Il fait chaud un peu de glycol fuit.
Doucement la pression chute
Un jour on arrive à zéro et on aspire un peu d'air
Une bulle d'air froid coincé et la pression est de 0.5bar
Le gaz chauffant, la pression monte vite à 2 -3 bar.

J'arrive pas à supprimer totalement ma fuite, mais étant en sommet de circuit ça continue de fonctionner. A terme j'imagine que le glycol d'oxyde.

Voilà pour mon hypothèse.
Michel
Installation : Solaire et Granulés Bouilleur (38)
https://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=10922

Avatar du membre
clyric
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1668
Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
Localisation : morangis

Re: Info Mano solaire pas cohérente

Message par clyric »

j"aurais aussi pensé sur de l'air dans le circuit et ça monte en pression
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Re: Info Mano solaire pas cohérente

Message par Balajol »

Re,
En général quant il y a de l'air en point haut, il se créé un bouchon de vapeur et il n y a plus aucune circulation. À priori l installation fonctionne 🤔
Cdt
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

yves35
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 971
Enregistré le : dim. juin 29, 2008 20:34 pm
Localisation : Rennes 35

Re: Info Mano solaire pas cohérente

Message par yves35 »

bonjour,

hypothèse: il n' y a pas assez de liquide dans le circuit ...

Le volume de caloporteur doit être égal au volume des conduits(capteurs,lignes solaire ,échangeur(s) et 1/3 du volume du vase d’expansion ) .

Comme le vase coté gaz est gonflé à 1.8 bars ,la membrane ne bouge pas jusque là .Donc la montée en pression du manomètre solaire doit être assez rapide au départ et plus lente ensuite(mais je trouve que 2.6,c'est beaucoup dans ce cas ).Je suis dans la perplexitude (mélange 50% perplexité,50% inquiétude ) :roll:

Le fait d'avoir un volume insuffisant de liquide dans le vase au repos fait aussi que quand ça chauffe il y a moins d'eau froide pour que la température moyenne du liquide ne monte pas trop. A surveiller :la température du vase quand il y a du soleil . La membrane n'aime pas trop la chaleur.

yves

Avatar du membre
vile-coyote
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 873
Enregistré le : mar. nov. 06, 2007 12:44 pm
Localisation : bretagne (56)

Re: Info Mano solaire pas cohérente

Message par vile-coyote »

bonjour à tous,

tu indique que la pression d'air mesurée dans la membrane est de 1,8 bar ,
as tu mesuré cette pression en isolant le VE ( vase d'expansion) du circuit ?
si la réponse est non, la mesure est fausse ! puisqu'elle correspond à la pression du circuit au moment ou tu mesure et non à la pression d'air.
la mesure de pression de la vessie doit toujours se faire à vide, ( VE isolé du circuit)
sinon tu mesures la pression du système. :marteau:

j'édite et rajoute,

la vanne sous le VE, est scellée ? elle est scellé ou elle ne tourne pas ?

ce serait pas un VE démontable sans vannes, dont le mécanisme serait bloqué ? ( le petit ressort avec le plongeur a torique, qu ipar exemple empécherait la vanne de tourner ?

une tite photo ?
mon ancienne installation https://www.apper-solaire.org/Pages/Experiences/Delcourt%20Bertrand%2085/ses%2020m2%20de%20capteurs%20tubes%20et%20son%20ballon%20combi/index.htm

bientôt un nouveau projet solaire thermique

Avatar du membre
ramses
Administrateur
Administrateur
Messages : 2564
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
Localisation : Belgique Prov Namur
Contact :

Re: Info Mano solaire pas cohérente

Message par ramses »

Bonjour à tous,

en résumé de ce qui est dit ci-dessus, je vais me répéter une nouvelle fois : Fais la mesure en journée sur le ballon et le mano et note les valeurs. Ensuite, bien tard en soirée (circuit refroidit), refais la même chose et note les valeurs. Ca devrait nous permettre d'avancer plus avant !

Bien à vous tous

Avatar du membre
monteric
Modérateur
Modérateur
Messages : 1644
Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
Localisation : Chavilleu (01)
Contact :

Re: Info Mano solaire pas cohérente

Message par monteric »

Bonjour,

Alors comme je ne suis pas sur site et que mon copain, envoi les infos petit a petit, difficile de vous répondre rapidement et de façon tres précise a vos questions.
Ce qui ne change jamais dans une journée quelque soit l'heure, c'est la pression du VE (bien évidemment en charge, mon copain ne le demonte pas, il ne peut pas).
Il y a bien une vanne qui est bridée (voir photo)
vanne.jpg
vanne.jpg (72.5 Kio) Vu 4366 fois
Ce qui évolue dans la journée :
- le matin (enfin quand le circuit solaire est froid) la pression est de 0.5b
- Au fur et a mesure que le circuit solaire monte en température, la pression monte jusqu'a 3.1b
- Les panneaux montes jusqu'a 140°C puis le circulateur s'arrete, j'imagine avec la regluation qui bloque a cette température. Juste vant l'arrte, les panneaux sont donc tres haut en T° mais apparemment la T° amenée au ballon (échangeur) elle est à 68°C. Mais il y a tujours un debit (debitmetre) ce qui veut dire que le debit doit etre faible et que l'on ne transporte pas correctement le fluide.

Pour ma part je penche pour deux problemes :
- LE VE est KO, apparemment pas percé mais il ne fonctionne pas correctement. Si la membrane peut s'emdommager alors ca peut etre l'explication.
- Il manque du fluide ce qui explique la pression faible a froid, puis en T° haute une mauvaise circulation.

De mon point de vu le changement du VE s'impose, de toute facon ce n'est ni couteux ni une grosse intervention et l'installaiton a 10 ans donc ca peut etre une maintenance "classique".

Avez vous des remarques par rapport a cette interprétation ?

A+

eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net

Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com

Avatar du membre
clyric
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1668
Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
Localisation : morangis

Re: Info Mano solaire pas cohérente

Message par clyric »

si la température amené est de 68 et 140 en panneau, t'as de toute façon un problème de débit.
ça coule pas assez vite.
( mon avis )
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Re: Info Mano solaire pas cohérente

Message par Balajol »

Bonjour Eric,
Je pense Egalement que ce sont les 2 Premières choses à regarder, en Priorité remonter la Pression à froid pour vérifier que ce vase fonctionne puis le remplacer si toujours variation trop importante de la Pression à chaud.
Par la suite gérer cette fuite à Priori en point haut..
Le raccord semble bien être ce que j'ai décri dans mon premier message, desserrer l' écrou côté vase devrait permettre au clapet de se fermer.

Cdt
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Avatar du membre
monteric
Modérateur
Modérateur
Messages : 1644
Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
Localisation : Chavilleu (01)
Contact :

Re: Info Mano solaire pas cohérente

Message par monteric »

Salut,

Je ne suis pas du tout certain qu'il y ait une fuite, mon copain a fait "remplacer" son toit il y a quelques mois et je penche plutot pour un manque (pour le moment).
De mon point de vue il y a de toute facon un soucis avec ce VE car meme si il avait une fuite, donc un manque de fluide on resterait avec un pression basse, sans variation importante.

A+

Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net

Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com

Avatar du membre
monteric
Modérateur
Modérateur
Messages : 1644
Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
Localisation : Chavilleu (01)
Contact :

Re: Info Mano solaire pas cohérente

Message par monteric »

RE ...

Oui j'ai pensé aussi qu'en enlevant directement le VE via l'ecrou a gauche ca devrait le faire car ca ressemble a un clapet de fermeture mais c'est tout de meme étrange ce raccord avec une purge et se T qui a un sellé ?
C'est aussi une vanne a votre avis ?

A+

eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net

Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3110
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Info Mano solaire pas cohérente

Message par j2c »

En regardant bien, C'est sans doute une vanne avec un capuchon sur le dessus pour éviter une manipulation .. sans doute un truc en carré).. et une purge.

Je n'ai jamais vu ce genre de truc nul part.

Vu l'oxcidation du bouzin, faut mieux.... manipuler tôt le matin.. histoire de ne pas se faire ébouillanter en milieu de journée si un truc pète.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.