Message par vile-coyote »

désolé, mon métier c'est le diagnostique, je ne change rien sans avoir la certitude que c'est la cause exact du problème !
fin de sujet pour moi :dodo:
considérer à priori que un composant est défectueux est l'assurance de remplacer sans savoir, une hypothèse que je réfute dans mon travail :oops:

peut etre parce que les couts sont sans communes mesure :idea:
mon ancienne installation https://www.apper-solaire.org/Pages/Experiences/Delcourt%20Bertrand%2085/ses%2020m2%20de%20capteurs%20tubes%20et%20son%20ballon%20combi/index.htm

bientôt un nouveau projet solaire thermique

Avatar du membre
monteric
Modérateur
Modérateur
Messages : 1637
Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
Localisation : Chavilleu (01)
Contact :

Re: Info Mano solaire pas cohérente

Message par monteric »

Bonjour Vile-coyote,

Étrange intervention, qui laisse supposer que nous sommes de bien beaux ignorants :roll:
Si ton diagnostique est tout autre je suis preneur de l'information.

Bonne journée,

Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net

Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Info Mano solaire pas cohérente

Message par j2c »

Là, l'idée, c'est déjà de désolidariser le vase pour le tester.

Ensuite, conclure de son remplacement si celui-ci est HS.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Avatar du membre
monteric
Modérateur
Modérateur
Messages : 1637
Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
Localisation : Chavilleu (01)
Contact :

Re: Info Mano solaire pas cohérente

Message par monteric »

Salut,

C'est toujours la même histoire, oui on peut tout d'abord voir sans le VE et relever des infos mais .... Cela veut dire, un premier déplacement, passer du temps sur place et si c'est le VE revenir ..Etc
Franchement pour un VE de plus de 10 ans et compte tenu du prix, il me semble raisonnable quitte a le démonter de le changer et de remettre du liquide correctement, non ?

A+

eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net

Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Info Mano solaire pas cohérente

Message par j2c »

Effectivement, ça dépend de l'approche que tu veux avoir.

Si c'est en tant que pationné qui a du temps à dépenser dans l'affaire... on peut avoir une approche efficace et minutieuse.
Si c'est juste pour dépanner, sans trop dépenser de temps..
10 ans pour un VE... il a eut une belle vie déjà. ça ne fera pas de mal de le remplacer.
Je suis d'accord avec toi, vu le prix, faut pas trop se prendre la tête.
Si on parlait du groupe de transfert, ou du ballon échangeur.. ou du panneau.. lààà, y a moyen de fignoler.


Tant que t'es sur place, il faudrait tirer au clair cette histoire de vanne bizarre peu commune. Et essayer de remettre quelque chose de standard. (ça facilitera les futures interventions).

Si le liquide n'a jamais été changé +1 pour le remplacer.




En relisant ton message de mercredi, et la réaction de Cyril.

Face à cette situation, je réagirais comme suit :

* Son VE, me semble clairement en défaut. HS ou sous dimensionné.. il n'encaisse pas l'augmentation de pression..
* Son circuit est encombré ... et la circulation se passe mal.. 80° de delta entre la sortie panneau, et l'entrée ballon... ça circule trèèèès mal.

Le fait que la circulation se passe mal, tu as une augmentation importante de la température dans le panneau, qui fait une augmentation importante de pression (on est pas en régime nominal, ce cas ne devrait arriver qu'en fin de journée quand le régulateur gère une surchauffe estivale).... Mais malgré tout, le vase devrait être dimenssionné pour gérer ce cas extrème.

Quitte à remplacer le VE, une rapide évaluation du volume du circuit (quand tu vidange... ), permettrait de voir si le vase est assez grand. (Je laisse quelqu'un complèter, pour les calculs, je suis fâché avec la théorie moi :D)

Pendant la vidange, regarder l'aspect du fluide, est-il visqueux ?
Profiter pour rincer l'installation à grandes eau.

On est en plein été, l'installation peut être remplie avec de l'eau clair pour des essais.

Si ça tourne bien, vous pouvez laisser tourner quelques semaines et voir comment ça évolue.

Si ça continue à tourner, remplacer le fluite par gu glycol à la fin de l'été.

Si ça n'a rien résolu, il faudra regarder les raccords de toit. (tuyaux, éventuelles vannes d'étranglements).

En espérant que ma réponse t'inspire dans tes recherches de solution :)
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Avatar du membre
vile-coyote
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 872
Enregistré le : mar. nov. 06, 2007 12:44 pm
Localisation : bretagne (56)

Re: Info Mano solaire pas cohérente

Message par vile-coyote »

désolé je passe pas tout les jours, mais,

je comprend les impératif à la fois économiques et de rationalisations, c'est d'ailleurs la base de mon métier ( le dépannage, au passage de système complexe alliant du chaud du froid, de la régul de la cryogénie de l'informatique et de l'électronique de puissance) mais, je ne peux concevoir me déplacer avec une idée préconçue, basé sans certitude.

la question de départ qui se pose est claire : variation de pression importante dans le circuit !
le premier diagnostique consiste à contrôler la pression du vase,
certes s'il est percé faudra le changer, mais s'il ne l'est pas, il faudra juste le regonfler, et faire une purge du circuit.

donc l'idée, je viens avec un VE il a déja 10 ans etc, sont des éléments valables, mais que je ne peux cautionner dans le raisonnement théorique.

certes dans l'approche pratiquo-pratique, partir avec un vase est judicieux, à condition d'en avoir un sous le coude :-?

désolé d'etre pointilleux :oops:
mon ancienne installation https://www.apper-solaire.org/Pages/Experiences/Delcourt%20Bertrand%2085/ses%2020m2%20de%20capteurs%20tubes%20et%20son%20ballon%20combi/index.htm

bientôt un nouveau projet solaire thermique

Avatar du membre
monteric
Modérateur
Modérateur
Messages : 1637
Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
Localisation : Chavilleu (01)
Contact :

Re: Info Mano solaire pas cohérente

Message par monteric »

Bonjour,

Je prends enfin le temps de vous donner des informations sur la situation.
Le changement du vase à été faite puis remise en pression du circuit et tout est revenu a la normale !
C'est reparti pour 10 ans ou plus ....

A+

eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net

Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Info Mano solaire pas cohérente

Message par j2c »

Super :) et une installation qui va encore tourner des années ;)
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Re: Info Mano solaire pas cohérente

Message par Balajol »

:cool:
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Répondre