Re: vanne thermostatique et anti-légionellose

Message par webrod »

a l'instant je vois que le capteur de température des panneaux solaires est descendu à 122 et la pompe est en route!! trop bizarre!!
Modifié en dernier par webrod le jeu. sept. 03, 2020 13:33 pm, modifié 1 fois.

webrod
Newbie
Newbie
Messages : 25
Enregistré le : mar. sept. 01, 2020 12:57 pm
Localisation : Nice

Re: vanne thermostatique et anti-légionellose

Message par webrod »

bon ben le temps d'ecrire ce message et y retourner, et hop temp. capteur des panneaux à 168! et le circulateur ne tourne plus :-(
les temperatures du circulateur sont maintenant de plus de 60... tout ca en 2mn

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: vanne thermostatique et anti-légionellose

Message par j2c »

Je viens de regarde "le reste de café" :D

ça m'a l'air quand même bien visqueux.

Tes températures vues de la régulation sont cohérentes avec ce qui est présent sur site (ballon froid : Tres, capteur trop chaud: Tcapt)

Essaye de remplacer ce liquide (récupères-le dans des bidons), par de l'eau. Assures-toi que l'eau circule librement dans le circuit.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

webrod
Newbie
Newbie
Messages : 25
Enregistré le : mar. sept. 01, 2020 12:57 pm
Localisation : Nice

Re: vanne thermostatique et anti-légionellose

Message par webrod »

ok je vais faire ca. j'ai vu que l'ancien proprio avait laissé 20l de gycol et aussi le pulverisateur à pression de jardin, avec un bout de tuyau dessus et l'embout qui va bien, donc je vais me servir de cela comme il le faisait .
le remplir d'eau, puis l'injecter via la vis de gauche ici-dessous apres avoir fermé la grosse vanne du milieu et en mettant un seau sur la vanne de droite pour récupérer le glycol:
Capture.JPG
Capture.JPG (20.05 Kio) Vu 2442 fois
ces 3 vannes sont sur le tuyau d'arrivée au panneaux, juste avant le circulateur.

Lorsque à droite l'eau sort c'est que tout le glycol a été poussé par l'eau, donc je ferme à droite, et je continue de pomper (a gauche donc) pour monter en pression en me fiant au mano qui est a droite du circulateur.
c'est bien cela?
Capture2.JPG
Capture2.JPG (55.08 Kio) Vu 2442 fois
j'espère que cela suffit et que je n'aurais pas à monter de suite sur le toit!
(je préfère retarder car je ne suis pas équipé, meme pas en echelle!!)

en parrallèle, si jamais le circulateur est mort, cette réference viessmann n'existe plus, je lis dessus 25/60 130, je pense que ce sont les élements importants, donc par exemple je pourrais prendre celui ci bien noté sur amazon?:
https://www.amazon.fr/BACOENG-chauffage ... op?ie=UTF8

merci encore de votre aide!! :-)

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: vanne thermostatique et anti-légionellose

Message par j2c »

C'est un circulateur Grundfos 25-60-130.

Tu peux le remplacer par celui-là
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1810321099.htm/

Mais vu que ton circulateur tourne...

Pour ma part, j'aurais vidé le circuit, puis re-rempli.. mais ta méthode me semble pas mal dans le sens où elle va permettre de ne pas aller purger l'installation sur le toit.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

webrod
Newbie
Newbie
Messages : 25
Enregistré le : mar. sept. 01, 2020 12:57 pm
Localisation : Nice

Re: vanne thermostatique et anti-légionellose

Message par webrod »

j2c a écrit :
jeu. sept. 03, 2020 14:48 pm
C'est un circulateur Grundfos 25-60-130.

Tu peux le remplacer par celui-là
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1810321099.htm/
malheureusement deja hier soir l'annonce avait disparu, as tu un lien sur un site commercial pour que je sois sûr du modèle?
s'agit-il du alpha 1?
https://www.eco-bricolage.com/circulate ... 1HPt3kzaUk

merci!
Rod

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: vanne thermostatique et anti-légionellose

Message par j2c »

En fait, il s'agit d'un modèle qui n'existe plus neuf. UP Solar 25/60/130

Je ne sais pas si ta régulation fait du PWM (régulation de vitesse du circulateur).

SI oui, tu ne peux pas monter de circulateur électronique ...
Si non, tu peux installer un Alpha 1 ou Alpha2 à la place.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

webrod
Newbie
Newbie
Messages : 25
Enregistré le : mar. sept. 01, 2020 12:57 pm
Localisation : Nice

Re: vanne thermostatique et anti-légionellose

Message par webrod »

oui là d'ailleurs elle fonctionne, j'ai vu sa sonde bouger dans le régulateur (ecran LCD°) c'etait à 30% et c'est monté progressivement à 100% (et le circulateur faisait bien plus de bruit au fur et à mesure).

est ce que du coup celle là ferait l'affaire?
https://www.amazon.fr/BACOENG-chauffage ... op?ie=UTF8

webrod
Newbie
Newbie
Messages : 25
Enregistré le : mar. sept. 01, 2020 12:57 pm
Localisation : Nice

Re: vanne thermostatique et anti-légionellose

Message par webrod »

alors ce matin voilà le comportement habituel:
1) des que la température des capteurs est monté la pompe s'est mise en route, a vitesse variable de 30% jusque 100%
2) le tuyau qui va jusqu'au ballon est chaud/tiede,
3) le tuyau qui sort du ballon est froid (normal le ballon est à 20), il reste froid jusqu'au circulateur MAIS juste aprés le circulateur il est à 80!!

conclusion l'eau ne circule pas. je ne me rends pas compte à ce moment là si le circulateur tourne ou pas, masi ce qui est sur c'est que l'eau ne circule pas.
j'ai hésiter à ouvrir la vis pour regarder dans le circulateur, mais à 80° j'ai préféré ne pas ouvrir, je ne sais pas si du liquide aurait gicler, ou juste couler un peu.
et là il s'est arrêté (+ de 130)

je vais voir pour trouver la purge sur le toit et aussi remplacer par de l'eau

webrod
Newbie
Newbie
Messages : 25
Enregistré le : mar. sept. 01, 2020 12:57 pm
Localisation : Nice

Re: vanne thermostatique et anti-légionellose

Message par webrod »

alors tout est rentré dans l'ordre.
problème d'air visiblement!

je n'ai par contre pas pu purger via la vide purge en haut, car impossible de rentrer la clé 5mm (ni 4mm), le trou carré de la 4 est trop petite, il faut du 5, mais là c'est le rond qui est trop "epais".
donc ca ne rentre pas...
du coup j'ai juste dévisser l'ecrou à coté et bien revissé dés que ca a coulé.
ca n'a pas vraiment corrigé le problème, par contre, j'ai plusieurs fois purgé la vis du circulateur à chaque fois je voais le debitmetre indiqué autre chose que 0, mais que quelques secondes, puis à nouveau 0, mais au bout d'un moment il est resté à 8. et depuis 2 jours aucun problème , l'eau est monté à 64 degré!

donc en gros le circulateur tournait, mais l'eau ne bougeait pas, il devait tourner dans une bulle d'air ou quelque chose comme cela.
j'ai aussi purgé au niveau du bas du ballon, un tuyau du circuit des capteurs, en sortie de ballon tout en bas (ou arrivée je ne sais plus) il y a une purge automatique que l'on peut dévisser à la main (petit capuchon noir) il y avait un tout petit peu d'air qui est sorti, mais jamais de liquide. j'ai refermé le capuchon.
j'ai aussi vidé l'air du ballon d'eau morte, (situé en haut du ballon), purge automatique comme en bas, et là par contre énormément d'air, ca a duré longtemps, genre 20s.
le vase d'expansion chauffage rouge relié au ballon avait sa vanne fermée, je l'ai ouverte, j'ai entendu de l'eau pendant son remplissage, puis plus rien.
la pression est à 0, il faudra que je le monte en pression quand je réactive le chauffage.

merci de votre aide!
Rod

webrod
Newbie
Newbie
Messages : 25
Enregistré le : mar. sept. 01, 2020 12:57 pm
Localisation : Nice

Re: vanne thermostatique et anti-légionellose

Message par webrod »

j2c a écrit :
ven. sept. 04, 2020 9:22 am
En fait, il s'agit d'un modèle qui n'existe plus neuf. UP Solar 25/60/130

Je ne sais pas si ta régulation fait du PWM (régulation de vitesse du circulateur).

SI oui, tu ne peux pas monter de circulateur électronique ...
Si non, tu peux installer un Alpha 1 ou Alpha2 à la place.

que je comprenne bien, mon circulateur à 3 vitesses, mais il est aussi contrôlé en % via la régulateur (PWM c'est cela?).
j'imagine qu'il change la fréquence du courant. donc ce n'est pas un circulateur électronique c'est cela?

j'ai contacté viessman express qui me recommande cette alternative si jamais je dois le changer un jour:
- Pompe Yonos Para avec convert. signaux - Référence ZK02512 - 419 € prix public HT

c'est quand meme cher!
qu'en pensez vous?

merci
Rod

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: vanne thermostatique et anti-légionellose

Message par j2c »

Je pense que c'est plus cher que le groupe de transfert...

Ton régulateur envoie des train d'ondes.. Il ne change pas la fréquence du courant.

En gros, il fait On pendant 2 secondes, Off pendant 1 seconde et repart sur On. (exemple pour une commande à 66%)
L'inertie du circulateur fait que ça continue à tourner pendant le OFF.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

webrod
Newbie
Newbie
Messages : 25
Enregistré le : mar. sept. 01, 2020 12:57 pm
Localisation : Nice

Re: vanne thermostatique et anti-légionellose

Message par webrod »

ha je ne connaissais pas !!!

merci à tous pour toute l'aide!!!
a bientôt peut etre sur ce thread:
viewtopic.php?f=23&p=133312#p133312

:-)