circulateur grundfos solar upm3 15-75 130

Message par nabla »

Bonjour,

Dans la doc technique de ce circulateur, il est indiqué : "Minimum inlet pressure 0.5bar". Est-ce que ce chiffre est à relier au NPSH de la pompe ? Cela voudrait dire qu'il faut une hauteur d'eau de 5m à l'entrée du circulateur pour qu'il veuille bien démarrer sans cavitation ? ça me semble élevé... Des avis ?

doc :
https://boutique-solaire-diffusion.eu/i ... chment=272

Avatar du membre
ventura
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 991
Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
Localisation : narbonne (11 )

Re: circulateur grundfos solar upm3 15-75 130

Message par ventura »

Bonsoir,
La pompe ou le circulateur fonctionne à pression atmosphérique.
Le seul souci c'est la cavitation, la destruction autour de la turbine
C'est bien la hauteur minimale de pression à l'aspiration pompe ou circulateur .NPSH
En circuit ouvert 5m de cE (Colonne d'eau)

En circuit fermé une pression de 0,5 bar.
En général les professionnels montent la pression du circuit entre 1 et 2 bars, pour avoir une petite réserve d'eau ou glycol par le vase d'expansion
Certain fabriquant préconisent 1 bar à 100°C comme NPSH

nabla
Newbie
Newbie
Messages : 41
Enregistré le : jeu. sept. 01, 2022 20:07 pm

Re: circulateur grundfos solar upm3 15-75 130

Message par nabla »

Merci pour ta réponse.

Je comprends mieux la raison de ça maintenant :
ventura a écrit :
lun. sept. 19, 2022 19:34 pm
...
En général les professionnels montent la pression du circuit entre 1 et 2 bars, pour avoir une petite réserve d'eau ou glycol par le vase d'expansion
...
Ce que je visualise pas bien, par contre, c'est que le circuit étant une boucle, circulateur éteint, s'il y a 1 bar à l'entrée du circulateur, il y a aussi 1 bar à la sortie non ? La pression est la même sur toute la boucle ?

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: circulateur grundfos solar upm3 15-75 130

Message par j2c »

oui.

Mais quand le circulateur va se mettre en route, il va y avoir une différence de pression entre l'entrée et la sortie.
Si la pression se trouvant dans le circuit est trop faible, cette différence de pression va créer une dépression à l'entrée du circulateur qui va se mettre à caviter.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Avatar du membre
ramses
Administrateur
Administrateur
Messages : 2563
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
Localisation : Belgique Prov Namur
Contact :

Re: circulateur grundfos solar upm3 15-75 130

Message par ramses »

salut a tous,

dans notre beau Royaume, pour éviter les problèmes de cavitation sur les install de chauffage, l'habitude est d'ajouter 0.5Bar à la hauteur d'eau entre le circu de la chaudière et le point le plus haut du circuit.

Bien à vous tous

nabla
Newbie
Newbie
Messages : 41
Enregistré le : jeu. sept. 01, 2022 20:07 pm

Re: circulateur grundfos solar upm3 15-75 130

Message par nabla »

Ok, merci ça y'est je crois que j'ai compris :grin: