bonjour,
J'ajoute un deuxième champ solaire à mon installation de départ (3 Tinox de 2,5m2 à 20°) en rajoutant 3 autres à 70° contre un mur plein sud.
Il me reste du PER gris de 16mm pour plancher chauffant.
Il me semble plus rigide et plus épais que du PER bleu ou rouge classique.
J'envisage de l'utiliser pour faire les liaisons en le passant dans du tube IRO de 25 et de la gaine de 25 pour les sections courbées. Le tout isolé par des manchons isolants autocollants en armaflex noirs.
Le circuit sera toujours visitable et court sur une 15 de mètres au plafond d'une cave en terre battue.
Résiste t-il plus au chaud que le PER classique ?
Les raccords PER "classiques" sont ils adaptés ?
Les deux circuits sont indépendants avec deux circulateurs
Merci pour vos éclairages
Liaisons en PER plancher chauffant
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
-
- Newbie
- Messages : 43
- Enregistré le : lun. sept. 26, 2022 19:19 pm
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 193
- Enregistré le : mer. mai 11, 2011 17:22 pm
- Localisation : Vosges
Re: Liaisons en PER plancher chauffant
Du PER gris? Ce serait pas du Polybutylene?
Deja qu'en PER ca irait pas, en PB ce serait encore pire.....
Les temperatures et pression d'utilisation sont inscrite sur le tube.
Deja qu'en PER ca irait pas, en PB ce serait encore pire.....
Les temperatures et pression d'utilisation sont inscrite sur le tube.
Bouilleur 10/8kW / BT Mixte 800/200 Solaire / Pac
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3115
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: Liaisons en PER plancher chauffant
Pour du solaire.. en plus avec du glycol, je ne prendrai aucun risque.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
-
- Newbie
- Messages : 43
- Enregistré le : lun. sept. 26, 2022 19:19 pm
Re: Liaisons en PER plancher chauffant
et en multicouche, c est possible ?
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3115
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: Liaisons en PER plancher chauffant
Même débat.
Une coupure de courant de quelques minutes, à la remise en route, tu fais exploser tes flexibles.
L'économie ne vaut clairement pas le coup.. ni le coût.. (des dégâts en cas de problème.)
Une coupure de courant de quelques minutes, à la remise en route, tu fais exploser tes flexibles.
L'économie ne vaut clairement pas le coup.. ni le coût.. (des dégâts en cas de problème.)
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 193
- Enregistré le : mer. mai 11, 2011 17:22 pm
- Localisation : Vosges
Re: Liaisons en PER plancher chauffant
Le MC style Henco tient quelques heures à 90°C a condition de ne pas depasser les 6 bars.
Au dessus les raccords sautent.
Tu peux faire une liaison en MC a condition d'avoir les premiers metres en cuivre ou inox annelé
qui eux supporteront les périodes de stagnation.
Au dessus les raccords sautent.
Tu peux faire une liaison en MC a condition d'avoir les premiers metres en cuivre ou inox annelé
qui eux supporteront les périodes de stagnation.
Bouilleur 10/8kW / BT Mixte 800/200 Solaire / Pac