Dimensionnement circulateur + tubes (drainback)
Posté : sam. févr. 25, 2023 17:03 pm
Bonjour
Pour mon projet solaire (viewtopic.php?t=11002) je cherche à dimensionner les tubes et le circulateur.
- Système drainback
- Hauteur du haut de panneau par rapport au ballon : 5m
- Panneau sous vide, surface ouverture 8.64
- Longueur aller 16m retour 9m toujours sous vase de stockage 4m Total 29 m admettons 30m J'ai pu lire qu'il fallait compter un débit de 50 l/h/m² (panneaux probables de chez fun discount je n'ai pas trouvé les recommandations constructeurs) soit 430l//min. Mais ça ne tient pas compte de l'orientation des panneaux (Sud-est dans mon cas).
Pour les tubes j'envisage 3 solutions
1/ Cuivre écroui avec coude soudé 18/16 vitesse 0,6m/s perte de charge linéaire 1100 mmH2O
2/ Cuivre recuit 16/14 vitesse 0,78 perte de charge linéaire 2000 mmH2O
3/ Inox annelée DN16 vitesse 0,6m/s perte de charge linéaire je ne sais pas
J'ai compris qu'il fallait être entre 0,3 et 0,7 m/s le 16/14 dépasse cette vitesses mais comme mes panneaux sont pas idéalement orientés et qu'un fonctionnement en mode dégradé l'été est sans importance je me dit que ça suffit peut-être. De plus j'ai déjà un peu de matériel en 14/16 !
L'inox annelé n'est certes pas l'idéale pour du drainback mais mes pentes minimal sont porche des 10% je me dit que ça peux aller et que c'est bien plus simple à installer et que c'est moins cher !
Coté circulateur 6mH2O me semble un peu juste pour l'amorçage. Je me tourne vers une station de pompage 1 voie de energyduegi équipée d'un Grunfos UPM Solar 7,5mH2O et un débit qui même avec les perte de charge de 30m de cuivre 16/14 suffisant. La régulation ce ferra via un arduino et une solution libre si ça existe ou du diy. Je vais faire un autre post pour ce sujet.
Bon weekend à tous
Jonas
Pour mon projet solaire (viewtopic.php?t=11002) je cherche à dimensionner les tubes et le circulateur.
- Système drainback
- Hauteur du haut de panneau par rapport au ballon : 5m
- Panneau sous vide, surface ouverture 8.64
- Longueur aller 16m retour 9m toujours sous vase de stockage 4m Total 29 m admettons 30m J'ai pu lire qu'il fallait compter un débit de 50 l/h/m² (panneaux probables de chez fun discount je n'ai pas trouvé les recommandations constructeurs) soit 430l//min. Mais ça ne tient pas compte de l'orientation des panneaux (Sud-est dans mon cas).
Pour les tubes j'envisage 3 solutions
1/ Cuivre écroui avec coude soudé 18/16 vitesse 0,6m/s perte de charge linéaire 1100 mmH2O
2/ Cuivre recuit 16/14 vitesse 0,78 perte de charge linéaire 2000 mmH2O
3/ Inox annelée DN16 vitesse 0,6m/s perte de charge linéaire je ne sais pas
J'ai compris qu'il fallait être entre 0,3 et 0,7 m/s le 16/14 dépasse cette vitesses mais comme mes panneaux sont pas idéalement orientés et qu'un fonctionnement en mode dégradé l'été est sans importance je me dit que ça suffit peut-être. De plus j'ai déjà un peu de matériel en 14/16 !
L'inox annelé n'est certes pas l'idéale pour du drainback mais mes pentes minimal sont porche des 10% je me dit que ça peux aller et que c'est bien plus simple à installer et que c'est moins cher !
Coté circulateur 6mH2O me semble un peu juste pour l'amorçage. Je me tourne vers une station de pompage 1 voie de energyduegi équipée d'un Grunfos UPM Solar 7,5mH2O et un débit qui même avec les perte de charge de 30m de cuivre 16/14 suffisant. La régulation ce ferra via un arduino et une solution libre si ça existe ou du diy. Je vais faire un autre post pour ce sujet.
Bon weekend à tous
Jonas