Bonjour,
J'ai la très mauvaise impression que mon installateur a inversé les tuyaux d'arrivée et de retour des panneaux solaire sur le haut du circulateur[/img].
Ce qui fait que le capteur à droite monte avec la température mais pas celui de gauche, de plus le débitmètre ne bouge pas !
Le circulateur a l'air de bien fonctionner.
Comment pourrais-je vérifier ? Merci à vous.
Le circulateur doit etre sur le tuyau froid et pousser dans les panneaux.
Il y a de fortes chances que tes tuyaux soient inversés et que le corps du circulateur soit a l'envers. (c'est pour ca que le debitmetre indique rien).
Si c'est le cas, ton installateur est un champion....
Bas de serpentin -> circulateur > bas de panneaux -> haut de panneau -> haut de serpentin.
Regarde sur le coté du corps de circulateur, tu as une fleche.
Bah...oui !!!
Pas très fier de ne pas l'avoir vu avant mais le ballon fonctionnait et j'avais de l'eau chaude !
Par contre, ils n'ont rien vu à la réception des travaux.
Je ne sais pas quoi faire !
Bonjour,
Le jour ou tu vidanges, ou tu intervient sur l'installation faire la modif.
En l'état, il n'y a pas de risque majeur pour le circulateur.
La preuve cela fonctionne correctement depuis plus de 10 ans
Les circulateurs sont prévus pour fonctionner avec des eaux trés chaude sur les circuits de chauffage haute température.
Cela n'est que mon avis.
Tu avais de l'eau chaude, grâce à l'appoint ? ça a quand même marché.
Le gars a effectivement inversé le départ et le retour
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
Bonjour et un grand merci à vous tous pour vos retours.
Oui, j'ai toujours de l'eau chaude grâce à mon ballon. Si j'ai bien compris c'est lui qui m'en fourni depuis 10 ans !.
Je vais voir pour changer l'anode de mon ballon CHAFFAUTEAU et voir avec le constructeur de la maison s'il peut faire les travaux malgré la décennale passée (malfaçon).
Bonne journée à vous.
Meme pas en reve, ce defaut de montage ne rend pas ton installation impropre à sa destination.
Ca fonctionne, tu as eu de l'eau chaude pendant 10 ans, il y a eu une reception de travaux, c'est plié.
L'inversion de sens n'empeche pas le solaire de fonctionner, meme si c'est pas propre et un peu moins performant.
Soit tu paie un plombier pour corriger et reviser ton installation qui en a surement besoin.
Soit tu passe un peu de temps ici à la lire les differents sujet et fiches en lien avec ton probleme et tu te debrouille tout seul.
je confirme :même en inversant les lignes chaude-froide ,ça marche . Un peu moins bien . Je l'avais fait lors de mon installation et j'ai mis un peu de temps à m'en apercevoir (pas 10 ans non plus ).
Il faut chercher à présent pourquoi tu n'as plus d'eau chaude .
Sinon le mieux est de faire toi même la modif avec un soudogaz et de la brasure tendre à l'étain. Donc vidanger ,couper etc.... Il y a des tutos sur YT pour la brasure tendre si tu n'as jamais fait.
Bonjour kiki
les tuyaux sous le groupe de transfert vont bien au ballon, tu pourrais nous en faire une photo d'ensemble, afin de voir le branchement.
Le tuyau du circulateur qui est chaud, l'ai t'il aussi avant et après ?