Bonjour,
J'ai la très mauvaise impression que mon installateur a inversé les tuyaux d'arrivée et de retour des panneaux solaire sur le haut du circulateur

[/img].
Ce qui fait que le capteur à droite monte avec la température mais pas celui de gauche, de plus le débitmètre ne bouge pas !
Le circulateur a l'air de bien fonctionner.
Comment pourrais-je vérifier ? Merci à vous.
Re: Inversion tuyaux arrivée et retour sur circulateur :
Posté : lun. sept. 18, 2023 17:31 pm
par kironk
Le circulateur doit etre sur le tuyau froid et pousser dans les panneaux.
Il y a de fortes chances que tes tuyaux soient inversés et que le corps du circulateur soit a l'envers. (c'est pour ca que le debitmetre indique rien).
Si c'est le cas, ton installateur est un champion....
Bas de serpentin -> circulateur > bas de panneaux -> haut de panneau -> haut de serpentin.
Regarde sur le coté du corps de circulateur, tu as une fleche.
Re: Inversion tuyaux arrivée et retour sur circulateur :
Posté : mar. sept. 19, 2023 9:11 am
par Kiki
Bonjour, merci pour vos retours.
Effectivement, il y a bien les flèches sur le corps.
Le problème c'est que la garantie décennale a fini je crois !
Re: Inversion tuyaux arrivée et retour sur circulateur :
Posté : mar. sept. 19, 2023 9:13 am
par Kiki
Bonjour et merci pour vos retours.
Effectivement, il y a des flèches sur le corps.
Le problème est que la garantie décennale est terminée je crois !
Re: Inversion tuyaux arrivée et retour sur circulateur :
Posté : mar. sept. 19, 2023 10:26 am
par kironk
Regarde sur la partie fonte noire du circulateur, il doit y avoir une autre fleche.
Re: Inversion tuyaux arrivée et retour sur circulateur :
Posté : mar. sept. 19, 2023 15:43 pm
par yves35
bonjour,
Le problème est que la garantie décennale est terminée je crois !
tu veux dire que ça fait 10 ans que ça marche comme ça?
yves
Re: Inversion tuyaux arrivée et retour sur circulateur :
Posté : mar. sept. 19, 2023 16:01 pm
par Kiki
Bah...oui !!!
Pas très fier de ne pas l'avoir vu avant mais le ballon fonctionnait et j'avais de l'eau chaude !
Par contre, ils n'ont rien vu à la réception des travaux.
Je ne sais pas quoi faire !
Re: Inversion tuyaux arrivée et retour sur circulateur :
Posté : mar. sept. 19, 2023 19:48 pm
par ventura
Bonjour,
Le jour ou tu vidanges, ou tu intervient sur l'installation faire la modif.
En l'état, il n'y a pas de risque majeur pour le circulateur.
La preuve cela fonctionne correctement depuis plus de 10 ans
Les circulateurs sont prévus pour fonctionner avec des eaux trés chaude sur les circuits de chauffage haute température.
Cela n'est que mon avis.
Re: Inversion tuyaux arrivée et retour sur circulateur :
Posté : mar. sept. 19, 2023 21:56 pm
par lebritish
Kiki a écrit : ↑mar. sept. 19, 2023 16:01 pm
Pas très fier de ne pas l'avoir vu avant mais le ballon fonctionn
ait et j'av
ais de l'eau chaude !
Et maintenant tu n'as plus d'eau chaude ?
Re: Inversion tuyaux arrivée et retour sur circulateur :
Posté : mer. sept. 20, 2023 7:37 am
par domwood
Bonjour,
il va être très urgent de vérifier l'état de l'anode sacrificielle, si elle existe.
Une présentation dans la rubrique ad hoc, ainsi que la localisation dans le profil, peuvent aider aux prochains échanges sur le forum. merci.
Les bases du solaire sur l'ancien portail, accès par le lien dans ma signature. à consulter sans modération !
Re: Inversion tuyaux arrivée et retour sur circulateur :
Posté : mer. sept. 20, 2023 9:30 am
par j2c
Tu avais de l'eau chaude, grâce à l'appoint ? ça a quand même marché.
Le gars a effectivement inversé le départ et le retour

Re: Inversion tuyaux arrivée et retour sur circulateur :
Posté : mer. sept. 20, 2023 9:50 am
par Kiki
Bonjour et un grand merci à vous tous pour vos retours.
Oui, j'ai toujours de l'eau chaude grâce à mon ballon. Si j'ai bien compris c'est lui qui m'en fourni depuis 10 ans !.
Je vais voir pour changer l'anode de mon ballon CHAFFAUTEAU et voir avec le constructeur de la maison s'il peut faire les travaux malgré la décennale passée (malfaçon).
Bonne journée à vous.
Re: Inversion tuyaux arrivée et retour sur circulateur :
Posté : mer. sept. 20, 2023 10:46 am
par kironk
Meme pas en reve, ce defaut de montage ne rend pas ton installation impropre à sa destination.
Ca fonctionne, tu as eu de l'eau chaude pendant 10 ans, il y a eu une reception de travaux, c'est plié.
L'inversion de sens n'empeche pas le solaire de fonctionner, meme si c'est pas propre et un peu moins performant.
Soit tu paie un plombier pour corriger et reviser ton installation qui en a surement besoin.
Soit tu passe un peu de temps ici à la lire les differents sujet et fiches en lien avec ton probleme et tu te debrouille tout seul.
Re: Inversion tuyaux arrivée et retour sur circulateur :
Posté : mer. sept. 20, 2023 12:31 pm
par yves35
bonjour,
je confirme :même en inversant les lignes chaude-froide ,ça marche . Un peu moins bien . Je l'avais fait lors de mon installation et j'ai mis un peu de temps à m'en apercevoir (pas 10 ans non plus

).
Il faut chercher à présent pourquoi tu n'as plus d'eau chaude .
Sinon le mieux est de faire toi même la modif avec un soudogaz et de la brasure tendre à l'étain. Donc vidanger ,couper etc.... Il y a des tutos sur YT pour la brasure tendre si tu n'as jamais fait.
yves
Re: Inversion tuyaux arrivée et retour sur circulateur :
Posté : mer. sept. 20, 2023 18:34 pm
par nicoso
Bonjour kiki
les tuyaux sous le groupe de transfert vont bien au ballon, tu pourrais nous en faire une photo d'ensemble, afin de voir le branchement.
Le tuyau du circulateur qui est chaud, l'ai t'il aussi avant et après ?