Fred , tu me donne tes dates de mise en service et de relevé de fin de période et je te donne les DJU sur la région de Nancy avec un logiciel du boulot.
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.

moriss
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 291
Enregistré le : mar. juil. 13, 2010 17:48 pm
Localisation : lyon

Message par moriss »

désolé de poluer ce topic, mais ou peut on trouver les dju par ville et par jour, pour anticiper, comparer, .... etc ?

merci

Avatar du membre
m_you49
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3635
Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49

Message par m_you49 »

Salut[quote="moriss"]désolé de poluer ce topic, mais ou peut on trouver les dju par ville et par jour, pour anticiper, comparer, .... etc ?
merci[/quote]Voir si c'est dispo sur des sites météo:
http://www.meteociel.fr/
http://france.lachainemeteo.com/meteo-f ... ance-0.php
http://france.meteofrance.com/france/accueil?xtor=AL-1
Il y a ça aussi sur Lyon : http://www.meteo-lyon.net/
On trouve aussi un tableau ici : http://www.abcclim.net/degres-jour-dju.html
Et en PJ tableau trouvé sur le site d'Hervé Silve.
@ +
Fichiers joints
DJU.pdf
(36.9 Kio) Téléchargé 72 fois
M.You - 49

Avatar du membre
fred
Administrateur
Administrateur
Messages : 625
Enregistré le : mar. nov. 29, 2005 19:12 pm
Localisation : Blainville sur l'eau (54)
Contact :

Message par fred »

[quote="ice 54"]Fred , tu me donne tes dates de mise en service et de relevé de fin de période et je te donne les DJU sur la région de Nancy avec un logiciel du boulot.[/quote]

salut,

Mon relevé est annualisé, le petit gars de gdf passe aux alentours du 10/09 :
- du 12/09/09 au 31/03/10 : 22 555 kwh
- du 01/04/10 au 30/06/10 : 3 397 kwh
- du 01/07/10 au 14/09/10 : 895 kwh
- du 15/09/10 au 31/03/11 : 17 175 kwh (mise en service buderus le 01/11/10)
- du 01/04/10 au 13/09/11 : 1840 kwh

ice, voilà tous les éléments en ma possession.