Page 1 sur 2
Posté : mar. mars 01, 2011 14:23 pm
par jojoduchato
A propos de pression ...
Comment mettre en pression provisoirement un circuit de plancher chauffant le temps de faire la dalle. J'avais repéré une pompe manuelle à brancher sur le collecteur mais je n'arrive plus a retrouver le truc .....
merci de votre aide
nota : on m'a dit que brancher sur le réseau d'eau qui est au environ de 3 bars suffisait mais je pense qu'il est préférable de monter au moins à 5 ou 6 bars ?
Posté : mar. mars 01, 2011 14:29 pm
par Tarassac
Bonjour,
On en a déjà parlé il n'y a pas longtemps, de mon expérience de plombier et de l'expérience d'autre forumeurs, la pression de l'eau de la ville est largement suffisante pour un P.C. ne pas oublier qu'il faut laisser la pression TOUT LE TEMPS DU COULAGE ET DE LA PRISE de la chape.
Ceci dit S'IL N'Y A PAS DE RACCORDS DANS LA CHAPE !!!
A+
Posté : mar. mars 01, 2011 21:18 pm
par thermitch
Il est interdit d'avoir des raccords dans la chape ... et fortement préférable si vous n'aimez pas les emmerdes

Posté : mer. mars 02, 2011 13:37 pm
par Tarassac
Salut Thermich,
Je l'ai vu, je l'ai vu!!!
Un jour je suis passé chez mon voisin qui faisait poser son carrelage en direct sur chape sur le P.C. (!!!!) l'arpette a balancé sa truelle au loin, mais manque de pot!! elle est tombée sur un per et l'a percé!! pas de problème, ils ont mis une jonction et ont continués comme si de rien n'était !!!!!!
A+ - Hervé
Posté : mer. mars 02, 2011 13:45 pm
par Ottiti
[quote="Tarassac"]Salut Thermich,
Je l'ai vu, je l'ai vu!!!
Un jour je suis passé chez mon voisin qui faisait poser son carrelage en direct sur chape sur le P.C. (!!!!) l'arpette a balancé sa truelle au loin, mais manque de pot!! elle est tombée sur un per et l'a percé!! pas de problème, ils ont mis une jonction et ont continués comme si de rien n'était !!!!!!
A+ - Hervé[/quote]
Salut a tous
C'est bien ce qui me fait douté de prendre un pro pour faire quelque chose.
C'est de pire en pire , tu payes pour avoir un truc correct et on te fais de la merde
C'est déplorable
A+
Posté : mer. mars 02, 2011 14:09 pm
par BJ36
Bonjour à tous,
[quote="Ottiti"]
C'est bien ce qui me fait douté de prendre un pro pour faire quelque chose.
C'est de pire en pire , tu payes pour avoir un truc correct et on te fais de la merde
C'est déplorable
[/quote]
Je fait construire pour la deuxième fois et je suis bien de ton avis Ottiti? c'est pour cela que je me limite a un minimum d'entreprise (4)
Sans compter les délais à rallonge, les petites phrases du genre "c'est pas compris dans le devis", etc..
a+
Bruno
Posté : mer. mars 02, 2011 14:47 pm
par Ottiti
Salut a tous
Perso j'ai renoncer a acheter une maison neuve, au moins si il y a des malfaçons tu les vois sur une ancienne
J'avais oubli la phrase "ce n'est pas dans le devis"

mais je l'ai déja entendu
Maintenant je fais moi même ou je prends des auto entrepreneurs et je bosse avec si je peux. Si je prends un pro je suis sur son dos , dans "mon" magasin je passe mon temps a corriger le travail des "pros" mais bon cela me permet de garder mon boulot
Le pb c'est qu'avec l'age et mes pbs de dos je peux en faire de moins en moins et ça me désole fortement.
Ce mail ne concerne bien sur pas les "pros" que nous avons sur ce forum, ils y en a tous de même de sérieux et de bien mais c'est une minorité de plus en plus et même eux je suis sur qu'ils en pâtissent aussi. Installer des capteurs sur un toit mal fait, ou brancher une installation sur des tuyaux trop petits ou des câbles trop fin , ils doivent connaitre.
A+
Posté : mer. mars 02, 2011 18:12 pm
par olab
Un jour je suis passé chez mon voisin qui faisait poser son carrelage en direct sur chape sur le P.C. (!!!!) l'arpette a balancé sa truelle au loin, mais manque de pot!! elle est tombée sur un per et l'a percé!! pas de problème, ils ont mis une jonction et ont continués comme si de rien n'était !!!!!!
C'est mal !!
Mais qu'est-ce qu'il pouvaient faire d'autre ?
Casser le carrelage et la chape pour changer la longueur de PER et probablement la sous-couche ??
Il existe peut-être des solutions de réparation, genre manchon PER + solvant fort faisant fondre le PER pour réaliser une soudure ? Quelqu'un en connaît ?
Posté : mer. mars 02, 2011 18:56 pm
par Tarassac
remplacer la boucle percée non??
Posté : mer. mars 02, 2011 19:00 pm
par olab
[quote="Tarassac"]remplacer la boucle percée non??[/quote]Elle était accessible ?

Posté : mer. mars 02, 2011 20:26 pm
par ROCHA 84
Bonsoir,
Il y a un raccord dans un de mes circuits de plancher chauffant, c'est un raccord laiton spécifique à la marque des tubes, pas de problème depuis 24 ans (j'avais quand même par précaution localisé sur un plan la position du dit raccord)
Posté : mer. mars 02, 2011 20:50 pm
par Tarassac
Oui il aurait peut-être fallu déposer les 2 ou 3 m² de carrelage qu'ils étaient en train de faire, mais c'était possible.
A+
Posté : mer. mars 02, 2011 22:43 pm
par m_you49
Bonsoir.
[quote="jojoduchato"]A propos de pression ...
Comment mettre en pression provisoirement un circuit de plancher chauffant le temps de faire la dalle. J'avais repéré une pompe manuelle à brancher sur le collecteur mais je n'arrive plus a retrouver le truc .....
nota : on m'a dit que brancher sur le réseau d'eau qui est au environ de 3 bars suffisait mais je pense qu'il est préférable de monter au moins à 5 ou 6 bars ? Merci de votre aide [/quote]Mon plancher (2 niveaux) est à son 30ème hiver, mais le montage a failli me foutre en déprime. J'ai mis en pression (du réseau) avant coulage plancher. Ensuite coulage : no pb.
En attente de séchage, vent + gel à -7°C par une belle nuit de novembre. Un circuit (sur 9) percé au rez de chaussée (salle de bain).
Après localisation et casse du béton, réparation avec tuyau plastique et collier inox, puis regarnissage béton. Jamais bougé depuis.
Mais à l'étage (en plein vent), les 6 circuits morts !!! On a donc refait 6 circuits dans la chape de finition. Depuis, 300 m de tuyaux percés dorment dans le plancher du haut

Avec les 400 m du bas, on a donc acheté 1 km de PER de 16/20
Mon seul conseil : surveillez la météo ou glycolez !!! Ou alors, coulez en été

Bonne nuit et @ +
Posté : jeu. mars 03, 2011 0:06 am
par gaby
Bonjour,
j'ai fait une réparation sur un plancher chauffant avec un raccord a glissement enveloppe par de la gaine thermoretractable pour eviter les phénomène de corrosion, depuis 5 ans pas de probleme.
Posté : ven. mars 04, 2011 22:07 pm
par thermitch
La seule technique admise par les DTU : le raccord doit rester accessible.
Lorsque l'accident arrive au coulage :
- on répare
- on pose un plot genre polystyrène en réservation
- il y aura sous l'habillage de sol une trappe d'accès
Pour ce qui est du comportement de
certains pros, merci encore une fois de ne pas généraliser comme ça