Il y a une semaine, j'ai terminé l'installation d'un CESI pour un copain.
300l avec 5m2
Par soucis de coût et de simplicité, j'ai réalisé la liaison ballon/capteur en PER (excépté les deux premiers metres au niveau du capteurs qui sont en cuivre).
Hier mon copain m'appelle (et oui il a trouvé le N° du SAV meme le dimanche

Penser vous que finalement s'était inévitable et que deux metres de cuivre ne sont pas suffisant?
Ou que je dois continuer dans cette voie on me disant que s'était peut etre le PER qui avait un défaut?
Il faut dire que l'installation est légèrement surdimentionné en ce moment avec 5m2 de surface d'ouverture à 55° et 300l d'ECS. Le ballon semble le plus souvent proche de 75 80°C et donc l'eau y circulant proche des 90°c (voir plus)
Donc je vais etre obligé de refaire ou réparer. Qu'en pensez vous sur le choix possible :
- réparer et attendre en croisant les doigts
changer en cuivre recuit
changer en multicouche (çà résiste à combien?)