vase d'expansion solaire perçé chaque année, au secours!!
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
- bascou
- Newbie
- Messages : 19
- Enregistré le : mer. déc. 13, 2006 0:23 am
- Localisation : 64120 arraute charritte
Bjr,
Voici un descriptif de mon installation solaire combiné:
-8 capteurs piac haute performance
-1 ballon sanitaire de 200l
-1 ballon de 600l pour le plancher chauffant.
-une boucle de décharge avec une couronne de per plongée dans un bidon de 200l d'eau.
En 3 ans de fonctionnement, le vase d'expansion du circuit solaire de 50l s'est percé 3 fois (petit point de corrosion en dessous du vase)!!
Mon installation tourne maintenant en eau glycolé, il s'agit en fait d'un mélange de plusieurs antigels concentrés, avec de l'eau.
Est ce la cause du pb?
Lors de mon dernier changement de vase( il y a 1 an), j'ai rajouté un raccord diélectrique sur le vase et je n'ai pas changé de liquide solaire depuis.
Des idées, des solutions???
Voici un descriptif de mon installation solaire combiné:
-8 capteurs piac haute performance
-1 ballon sanitaire de 200l
-1 ballon de 600l pour le plancher chauffant.
-une boucle de décharge avec une couronne de per plongée dans un bidon de 200l d'eau.
En 3 ans de fonctionnement, le vase d'expansion du circuit solaire de 50l s'est percé 3 fois (petit point de corrosion en dessous du vase)!!
Mon installation tourne maintenant en eau glycolé, il s'agit en fait d'un mélange de plusieurs antigels concentrés, avec de l'eau.
Est ce la cause du pb?
Lors de mon dernier changement de vase( il y a 1 an), j'ai rajouté un raccord diélectrique sur le vase et je n'ai pas changé de liquide solaire depuis.
Des idées, des solutions???
- thermitch
- Maitre Solaire
- Messages : 4065
- Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
- Localisation : Marcillé-Robert (35)
- Contact :
On a déjà eu le même cas ici ... mais je ne retrouve pas
Bizarre en effet ...
J'ai pas bien compris, avec le dièlectrique, ça a encore percé au bout d'un an ?
Pour le mélange de glycol je ne pense pas que ça joue mais il faut quand même voir si sur l'un ou l'autre type, il n'y a pas une incompatibilité au mélange.
Es-tu en mesure de préciser les types et composition de ce que tu as mélangé ?
Bizarre en effet ...
J'ai pas bien compris, avec le dièlectrique, ça a encore percé au bout d'un an ?
Pour le mélange de glycol je ne pense pas que ça joue mais il faut quand même voir si sur l'un ou l'autre type, il n'y a pas une incompatibilité au mélange.
Es-tu en mesure de préciser les types et composition de ce que tu as mélangé ?
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Bonjour,
une photo du montage serait en effet salutaire, est il posé au sol? raccord en bas ou en haut ? Toujours le même fournisseur?
Cordialement
Bertrand
une photo du montage serait en effet salutaire, est il posé au sol? raccord en bas ou en haut ? Toujours le même fournisseur?
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
- bascou
- Newbie
- Messages : 19
- Enregistré le : mer. déc. 13, 2006 0:23 am
- Localisation : 64120 arraute charritte
Le vase est posé au sol, le raccord de l'ancien était situé sur le desuus, le nouveau l'a sur le coté. Il est de marque gitral (cool, c'est passé en garantie..).
Je n'arrive pas a poster mes photos, trop lourdes.., si vs avez des conseils, j'suis preneur.
Le vase se situe à environ 2m du module comprenant le circulateur, la soupape, et les vannes thermometre.Il est branché juste avant la soupape.
Je n'arrive pas a poster mes photos, trop lourdes.., si vs avez des conseils, j'suis preneur.
Le vase se situe à environ 2m du module comprenant le circulateur, la soupape, et les vannes thermometre.Il est branché juste avant la soupape.
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Bonsoir,
Le vase est posé au sol, point de corrosion en dessous;
C'est bien le point de contact avec le sol qui se perce?
Si c'est le cas, peut être un phénomène d'électrolyse à cet endroit, je commencerai par l'isoler du sol avec une plaque de caoutchouc!
Une bien belle installation.
Cordialement
Bertrand
Le vase est posé au sol, point de corrosion en dessous;
C'est bien le point de contact avec le sol qui se perce?
Si c'est le cas, peut être un phénomène d'électrolyse à cet endroit, je commencerai par l'isoler du sol avec une plaque de caoutchouc!
Une bien belle installation.
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)