Page 1 sur 1
Posté : lun. févr. 06, 2012 11:52 am
par jeje
Bonjour,
Voici un petit truc pour ceux qui comme moi ont perdu la petite bande métallique qui cale la sonde dans un doigt de gant : il suffit de démonter un vieil essuie glace et de récupérer les petits plats en inox qui tiennent caoutchouc.
A+
Posté : lun. févr. 06, 2012 13:00 pm
par patrick13
J'ai fait des "U" avec des chutes de câble rigide dont j'ai retiré la gaine afin de conserver le cuivre. Environ 3 "U" par doigt de gant.
Le plus important étant de ne pas blesser le câble de la sonde.
@+
Posté : lun. févr. 06, 2012 18:40 pm
par ezza
salut
Oui du cuivre et un peux de pâte de contact, améliore le temps de latence (la réactivité) de la mesure, on à pas besoin de rajouter du PID
(pour une sonde qui assure une régulation)
Apluch
Posté : lun. févr. 06, 2012 20:20 pm
par andrebayle
Bonsoir tous
Je profite du sujet pour donner une information.
Nous avons depuis peu dans ma commune un réseau de chauffage urbain.
Sur les sous stations clients, il y deux types de sondes. Les unes dans des doigts de gants pour la partie comptage, les autres en applique pour la partie régulation.
Sur pas mal d'installation nous avons constaté 5° de différence entre les sondes doigts de gants et les sondes appliques, malgré que l' installateur ait pris la précaution d'y mettre de la pâte thermique.
Les 5° de moins étant constaté sur les sondes appliques.
Attention donc aux mélange des différents types de sondes