Posté : lun. févr. 20, 2012 19:21 pm
par yanmarc
Bonjour à tous
Actuellement j'ai un chauffage central au bois qui alimente 6 radiateurs, mais avec l'ECS électrique!
J'ai déjà eu une étude et un devis pour ECS et appoint de chauffage en solaire par une entreprise mais je souhaite réaliser mon installation et comander au groupement d'APPER
Je prévois pour l'instant 4 capteurs au-dessus du ballon. La longueur des tuyauteries ne dépassera pas 5 m. Cuivre ou inox je ne sais pas.
Le plancher chauffant est installé mais non raccordé. En sortie de chauffage c'est diamètre 22 puis 18 ensuite. J'ai besoin de conseil pour sélectionner le matériel: circulateurs, vannes 3 voies mélangeuses, raccords entre capteurs, sondes, clapets, régulation...
Je joins un croquis ; merci.
Posté : mar. févr. 21, 2012 12:08 pm
par rayon-idf
Bonjour yanmarc,
Comment tu comptes chauffer ton ballon combi en absence de soleil ? D'après ton schéma si le poêle à bois n'est pas allumé, les radiateurs vont épuiser très vite les calories du ballon.
Posté : mar. févr. 21, 2012 14:40 pm
par yanmarc
Je ne souhaite pas chauffer le ballon en absence de soleil; le poêle à bois chauffe les radiateurs, je conserve le cumulus electrique. Je ne sais pas en combien de temps le ballon se refroidira...merci pour cette réponse.
Posté : mar. févr. 21, 2012 15:36 pm
par remi.450
Bonjour,
Tu devrais regarder ce site pour voir le schéma hydraulique des circuits radiateur et plancher chauffant.
http://solaire.open-dream.com/
On ne peut envoyer directement l'eau qui sort du ballon dans le plancher car la température risque d'être trop élevée.
De plus il ne faut pas que le débit dans le bouilleur soit interrompu.
Conclusion c'est 3 circulateurs.
Concernant le refroidissement du ballon, il faut connaître les déperditions de l'habitation. Pour info : 1 degré de perdu dans un ballon de 1m3, c'est 1,16 kWh de soutiré.
Rémi
Posté : mar. févr. 21, 2012 18:34 pm
par yanmarc
bonjour Rémi.
Si je comprends il faut un circulateur pour les radiateurs et un pour le plancher chauffant.Je pensais que les vannes3 voies mélangeuses feraient l'affare.Si l'eau du ballon est trop chaude pour le plancher chauffant on peut prendre l'eau moins chaude sur le retour avec la vanne 3 voies ou fermer ou stopper le circulateur si c'est encore trop chaud ?
Posté : mar. févr. 21, 2012 18:40 pm
par Tarassac
Bonjour,
Non, ce n'est pas à cause de la température ambiante qu'il ne faut pas d'eau trop chaude dans le plancher chauffant, mais juste que les matériaux du P.C ne supportent pas de température trop élévée!
Pour bien faire il te faudrai un circuit radiateur et un autre pour le plancher chauffant.
sur le mien, j'ai un peu triché, j'ai pris le plancher chauffant au bout de la ligne radiateur avec une vanne trois voies et un circulateur.
Hervé
Posté : mer. févr. 22, 2012 11:11 am
par yanmarc
Bonjour,
Ce sera deux circulateurs pour le chauffage. Celui du plancher s'arrêtera si l'eau est trop chaude.merci pour les précisions.
Et pour la tuyauterie solaire, cuivre ou inox et quels raccords?
yannick
Posté : mer. févr. 22, 2012 12:29 pm
par remi.450
Bonjour,
Rien ne vaut une animation pour comprendre l'hydraulique.
http://www.techno-froid.com/index.php?o ... &Itemid=32
Animation très bien faites.
Il suffit de cliquer sur les liens "montage en ....."
Rémi
Posté : mer. févr. 22, 2012 13:48 pm
par domwood
bonjour
on peut alimenter le plancher chauffant à travers une vanne thermostatique 43°C (genre vta de ESBE)
testé chez moi sur une cuisinière bois et maintenant sur une chaudière bois raccordée à un tampon. la thermostatique mélange avec le retour pour limiter à 43 °C dans la dalle. hyper simple, économique, schémas dans les docs ESBE pour configurations radias plus plancher chauffant.
Posté : mer. févr. 22, 2012 13:55 pm
par Tarassac
Bonjour,
Je trouve que 43° c'est beaucoup, et je n'ai jamais trouvé de vanne thermostatique qui descend en dessous, et quand on a trop chaud, il faut aller régler la vanne à la main? ou y-a-t-il une vanne mélangeuse après??
Hervé
Posté : mer. févr. 22, 2012 14:06 pm
par domwood
bonjour
j'ai un système plutôt simple
la vanne est réglée une fois pour toutes.
un circu et une vta (320 ? à vérifier)
pour que mon circu se mette en route, il faut thermostat ambiance fermé (demande de chauffage), thermostat dans le ballon fermé (présence effective d'eau chaude dans mon tampon) et thermostat sécurité fermé (en cas d'avarie pour ne pas envoyer d'eau trop chaude) tous ces thermostats sont de récup' à bulbe.
voir page 13 pour des exemples de mise en oeuvre chauffage
http://infoweb.esbe.se/files/55668/Ther ... 3_A_LR.pdf
voir page 6 de ce doc pour les usages et les températures des vannes
Posté : mer. févr. 22, 2012 17:33 pm
par Guinebault
Posté : mer. févr. 22, 2012 19:57 pm
par remi.450
Posté : mer. févr. 22, 2012 20:32 pm
par Tarassac
bonjour,
@domwood super, je n'avais pas vu ces VTA de 20° à 43° !! que veut dire Kvs<2>2 ??
Hervé
Posté : mer. févr. 22, 2012 20:53 pm
par domwood
bonsoir
mention de kvs pages 8 et 10
débit collectif ou petit débit il semblerait
important avant de commander : ça existe en diviseuse et en mélangeuse
cdlt