Page 1 sur 2
Posté : lun. déc. 10, 2012 22:23 pm
par ledignois
Bonjour,
J'utilise dans mon installation de chauffage solaire des clapets anti-retour qui, l'âge aidant (4ans), ne jouent plus leur rôle.
Ce sont des anti-retours cylindriques 15-21 en laiton constitués d'un clapet en plastique et d'un ressort de rappel.
Peut-être que cette technologie n'est pas adaptée à mon usage ?
Mon installation :
- Eau sanitaire à 40°C maxi (comportant quelques boues malgré un filtre en amont de l'installation)
- Faibles différences de pression pour le déclenchement (le circulateur a une différence de pression de 4m H2O, et il fait circuler une boucle de chauffage par le sol d'environ 80m (de mémoire) de PER 13-16)
Parmi les types de clapets existant, en connaissez vous de mieux adaptés ?
Merci.
Posté : mar. déc. 11, 2012 19:28 pm
par valtrede
Bonjour,
A priori plus fiable, tu as les clapets à battant
http://www.apper-solaire.org/Pages/Grou ... attant.pdf
Posté : mar. déc. 11, 2012 21:44 pm
par ledignois
Merci de ta réponse.
En imaginant que je le monte sur un tuyau vertical, le sens passant du bas en haut, ça ne risque pas de rester coincé entr'ouvert à cause de l'accumulation de boues ?
Ce sont les clapets du groupement. Sais tu si on peut trouver une doc avec des caractéristiques techniques ?
Posté : mar. déc. 11, 2012 21:55 pm
par ROCHA 84
Bonsoir,
Je suis d'accord avec Valtrède, ils ont en outre l'avantage de n'engendrer que très peu de perte de charge, par contre il faut un ensemble battant/portée entièrement en laiton si on veut monter en température; car il en exite avec des battants recouverts d'une matière synthétique pour assurer l'étancheité.
Posté : mar. déc. 11, 2012 22:05 pm
par ledignois
Le cas échéant je prendrai ceux du groupement. (Je passe par Aix de temps en temps).
D'ailleurs, c'est moi ou le lien pour les prix est HS ?
Posté : mer. déc. 12, 2012 13:01 pm
par enthalpîe
[quote="valtrede"]Bonjour,
A priori plus fiable, tu as les clapets à battant
http://www.apper-solaire.org/Pages/Grou ... attant.pdf[/quote]
et ça se monte horizontal ou vertical ? la doc est pas claire ou je suis bouché ?
Posté : mer. déc. 12, 2012 18:17 pm
par Bernard (de Cagnes)
Bonsoir,
ben si, axe du clapet horizontal, canalisation verticale, l'axe est perpendiculaire au tube

Posté : mer. déc. 12, 2012 18:37 pm
par enthalpîe
[quote="Bernard (de Cagnes)"]Bonsoir,
ben si, axe du clapet horizontal, canalisation verticale, l'axe est perpendiculaire au tube

[/quote]
bon donc je ne peux le mettre sur une tuyauterie horizontale
Posté : mer. déc. 12, 2012 20:00 pm
par remi.450
enthalpîe a écrit :
bon donc je ne peux le mettre sur une tuyauterie horizontale
Ben si on peut le mettre sur une canalisation horizontale. Il faut surtout mettre le battant en haut.
Les doc ça sert à quoi ........
Axe clapet à placer horizontalement, la meilleure position
étant: axe horizontal sur canalisation verticale,
Posté : mer. déc. 12, 2012 21:49 pm
par valtrede
[quote="ledignois"]Merci de ta réponse.
En imaginant que je le monte sur un tuyau vertical, le sens passant du bas en haut, ça ne risque pas de rester coincé entr'ouvert à cause de l'accumulation de boues ? Je ne m'avancerais pas trop, mais le passage n'a rien à voir avec un clapet à ressort, donc moins de risque d'être bouché
Ce sont les clapets du groupement. Oui Sais tu si on peut trouver une doc avec des caractéristiques techniques ?[/quote]
Je crois que non, mais ce sont des clapets tout a fait classique, entièrement en métal. J'en avais acheté d'autres chez richarson: quasiment pas de différence.
Posté : mer. déc. 12, 2012 21:53 pm
par valtrede
[quote="ledignois"]Le cas échéant je prendrai ceux du groupement. (Je passe par Aix de temps en temps).
D'ailleurs, c'est moi ou le lien pour les prix est HS ?[/quote]
Les tarifs sont la :
http://www.apper-solaire.org/Pages/Grou ... /index.htm
Je passerai en revue les liens pour voir si certains sont morts.
Eric
Posté : mer. déc. 12, 2012 22:58 pm
par enthalpîe
remi.450 a écrit :[referp=86531;quote="enthalpîe"]
bon donc je ne peux le mettre sur une tuyauterie horizontale
Ben si on peut le mettre sur une canalisation horizontale. Il faut surtout mettre le battant en haut.
[/quote]
le battant ? l'axe du battant . oui c'est évident pour qu'il puisse se fermer par gravité
Les doc ça sert à quoi ........
Axe clapet à placer horizontalement, la meilleure position
étant: axe horizontal sur canalisation verticale,
ça sert si elle sont compréhensibles. moi j'ai pas compris
Posté : mer. déc. 12, 2012 23:14 pm
par m_you49
Salut.
Si c'est comme sur les photos, ça me semble clair (enfin, je pense). Y a même le sens d'indiqué avec une flèche.
@ +
Posté : jeu. déc. 13, 2012 10:11 am
par enthalpîe
oui et il est représenté à l'horizontal
bon je sais quoi acheter
merci

Posté : mar. janv. 22, 2013 9:59 am
par Fidèle Castor
Bonjour a tous,
En quelle matière est fait le joint des clapets du groupement ?
Et quelle est leur tenue à la température ?
Je pose la question parce que pompes-direct les vend un peu moins cher et leur clapet est avec une membrane de Néoprène dont la tenue est annoncée pour 60°C maxi.