Bonjour,
Une question me chiffonne !
Sur mon régulateur Steca603 ils utilisent une alimentation 220V en TOR pour alimenter une vanne 3 voies. Ils l'appelent une vanne d'inversion 3 voies.
Ma question est donc:
Est-ce une vanne 3 voies spécifique ou n'importe quelle vanne 3 voies fait l'affaire ?
Si quelqu'un peut me donner un idée de branchement si le deuxieme cas est bon !
Merci
Posté : mar. déc. 11, 2012 20:29 pm
par david4929
Avec ma petite expérience je dirais qu’il te faut une V3V d’inversion : elle n’a besoin que d’un signal. Lorsque elle est actionnée, elle vat dans une position est lorsqu’elle n’est plus alimenté elle revient en position initial par ressort. La plupart des V3V fonctionne comme celle-ci à l’inverse il y a les vannes mélangeuses qui ont deux alimentations qui font aller dans un sens ou dans un autre et ne bouge pas lorsqu’elles ne sont plus alimentées.
Ce n’est peut-être pas très clair mais les pros vont me corriger si j’ai dit des bêtises.
Posté : mar. déc. 11, 2012 20:54 pm
par remi.450
Bonjour Picsou,
Tu peux te servir de la V3V SQS 35.03 en guise de vanne d'inversion.
Il te suffit de faire un montage électrique avec un relais à 2 contacts.
Au repos le relais alimente le côté Y1.
Quand le relais est sous tension il alimente le côté Y2 et la vanne change de position tout simplement.
Rémi
Posté : mar. déc. 11, 2012 22:53 pm
par picsou
Aie c'est ce que je redoutais.
Merci pour vos reponses rapide.
Au faite quel relais me conseillez-vous ?
Il existe deux models :
- Avec accrochage
- Sans accrochage
Lequel choisir et quel est la difference ?
Posté : ven. déc. 14, 2012 19:54 pm
par picsou
UP !!!
Personne ne connait la réponse ?
Ouff moi qui croyais etre le seul

Posté : ven. déc. 14, 2012 20:08 pm
par remi.450
Ce genre de relais avec 1 ou 2 inverseurs
http://gfinder.findernet.com//assets/Se ... /S46FR.pdf
Au fait as-tu au moins la V3V Siemens SQS 35 ???
Rémi
Posté : ven. déc. 14, 2012 21:42 pm
par picsou
[quote="remi.450"]
Au fait as-tu au moins la V3V Siemens SQS 35 ???
Rémi[/quote]
Oui oui, je l'ai en parfaite état.
Merci pour l'info du relais.
Posté : sam. déc. 15, 2012 10:32 am
par jean-yves 25
Bonjour Picsou,
Pour le choix des relais accrochage ou pas tout dépend de la sortie de ta régulation. Si la sortie est pilotée en permanence, comme beaucoup de régul, un relais normal fait l'affaire, si ta régul ne donne que des impulsions il te faut un relais à accrochage, ce qui m'étonne beaucoup.
Relais sans accrochage : alimentation en permanence sur A1 et A2
relais à accrochage : 1 impulsion sur A1 et A2 colle le relais, 1 impulsion sur B1 et B2 décolle le relais.
Tu vois c'est simple

d'où l'importance de précision dans les demandes, pas d'info sur ta régul, pas de réponse précise.
Slts
Jean-Yves 25
Posté : sam. déc. 15, 2012 20:45 pm
par picsou
Coucou Jean-Yves 25
Merci pour l'info, j'avais beau chercher sur internet, je ne trouvai pas la reponse, donc pour mon cas se sera un relais sans accrochage.
Pour les infos sur le régulation, j'avais donné les infos :"Sur mon régulateur Steca603 ils utilisent une alimentation 220V en TOR pour alimenter une vanne 3 voies"
TOR = Tout Ou Rien donc en permanance alimenté.
Encore une fois merci à tous pour vos précieux conseils.
@+ Picsou
Posté : dim. déc. 16, 2012 10:52 am
par jean-yves 25
Salut picsou,
T.O.R veut simplement dire que la tension est délivrée d'un coup, tu peux très bien avoir des impulsions en T.O.R
Pour ta régul j'avais bien vu la réf mais il n'y a rien sur le système de gestion, pour ma part je n'ai pas encore vu de régul qui ne délivre que des impulsions, hors système P.I.D, pourtant il me semble que se serait plus économique.
T.O.R = Tout Ou Rien. 0/220V ou 0/24V CC/DC, c'est la tension utilisé
ANA = Analogique, en général variation de 0V à 10VDC
Slts
Jean-Yves 25