photovoltaique:autoconsommation pour les nuls

Informations sur les capteurs et installations.

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Avatar du membre
lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2844
Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation : Robiac (30)
Contact :

Message par lebritish »

[quote="Ottiti"]
Pourquoi le rentrer sous le toit alors que c'est étudié pour souffrir dehors 8-)
[/quote]

ben c'est plus facile a integré comme ca pr moi. Les 2 fils entre le panneau et le MO sont plus long et plus fin que le fil à la sortie du MO.
C'est mal foutu ces fiches spécifique enphase tu te retrouve avec un cordon de 40cm :mad:
Fichiers joints
cable_MO.JPG

Avatar du membre
lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2844
Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation : Robiac (30)
Contact :

Message par lebritish »

[quote="Ottiti"]
NB: quelqu'un sait pour mon 245V ?[/quote]

Nop, désolé. t'as regarder la fiche du MO ? ils en disent quoi ?

tof 47
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 133
Enregistré le : mar. juil. 21, 2009 15:14 pm
Localisation : auradou 47

Message par tof 47 »

[quote="Ottiti"]Bonsoir

Je suis en triphasé mais mes phases sont plus prés de 245V que de 220V :sad:

Si je met mon MO sur une phase la puissance ne généra pas mais accepteras t il le 245V ???

Merci de m'éclairer un peu

A+[/quote]

Pour le MO Involar mac250 pas de problème c'est entre 184 et 264Volts.
J'imagine que pour l'enphase c'est pareil il doit y avoir de la marge.

j2c

Message par j2c »

[quote="Ottiti"]
NB: quelqu'un sait pour mon 245V ?[/quote]

y aurait pas un déséquilibre de phases chez toi.

entre 2 phases tu devrais avoir grosso modo 400V

entre une phase et le neutre (qui devrait être au même niveau que la terre), tu devrais avoir environ 230V (400 / racine carré de 3)

Tu peux essayer de faire une mesure de tension entre 2 phases pour t'assurer que tu as bien 400.

Tu peux essayer de prendre la tension entre une phase et une bonne terre.

Tu peux également faire un relevé des 3 phases. (et du neutre par rapport à la terre)

Normalement, sur un système équilibré, le Neutre est proche de 0V par rapport à la terre.

Avatar du membre
dopra
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 290
Enregistré le : dim. oct. 11, 2009 21:30 pm
Localisation : Drôme

Message par dopra »

[quote="Ottiti"]Bonsoir

Je suis en triphasé mais mes phases sont plus prés de 245V que de 220V :sad:

Si je met mon MO sur une phase la puissance ne généra pas mais accepteras t il le 245V ???

Merci de m'éclairer un peu

A+[/quote]

je viens de lire ça:
Engagements d’ERDF sur les
caractéristiques de la tension
La Tension Nominale est de 230 V en courant
monophasé et de 400 V en courant triphasé. ERDF
maintient la Tension de fourniture au Point de
Livraison à l’intérieur d’une plage de variation de + à
– 10% de la Tension Nominale fixée par décret....

Avatar du membre
Samounet
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 617
Enregistré le : sam. août 02, 2008 18:38 pm
Localisation : Saint Caprais (32)

Message par Samounet »

Bonjour,

Je suis en triphasé avec 240 V mini et des INVOLAR : pas de soucis !

A+++

j2c

Message par j2c »

ça fait une variation entre 207V et 253V.. ça reste donc acceptable d'un point de vue de la loi...

par contre, d'un point de vue électrique .. le travail d'équilibrage du quartier n'est pas bien fait :roll:

Avatar du membre
ramses
Administrateur
Administrateur
Messages : 2649
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
Localisation : Belgique Prov Namur
Contact :

Message par ramses »

bonjour a tous,

je ne voudrais pas etre desagreable, mais arretez de racconter n'importe quoi ou de tirer des conclusions qui n'en sont pas ! :twisted: je n'ai pas le temps pour le moment, mais je m'engage a vous expliquer "qui que quoi dont ou" sur la chose de facon claire et precise ce soir ou ce WE, il est grand temps.

Autant les infos sur le thermique et ce qui y touche sont nickels sur le forum autant, depuis qlq semaines, ce qui touche le PV part dans tous les sens et pas souvent dans le bon. Je compte d'ailleurs faire un serieux nettoyage avant qu'on se fasse traiter de "rigolo" au risque de perte en credibilite sur l'ensemble.

Bien a vous tous

j2c

Message par j2c »

Ayant un sacré bagage électrique, et notamment concernant les régimes de neutre, mais ces compétences se limitent à l'industriel.

Libre à toi de faire le ménage que tu juges nécessaire.. :-)

Avatar du membre
LR83
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 657
Enregistré le : sam. janv. 12, 2013 11:55 am
Localisation : 83

Message par LR83 »

Petite remarque sur le Enphase : il faut absolument qu'il soit configuré pour le réseau électrique français. En sortie d'usine, ils ont juste une programmation par défaut (ce qui veut dire que le micro marchera mais pas forcément en respectant les normes du pays) qui doit ensuite être ajustée suivant les pays . Donc si vous en achetez, assurez-vous que le vendeur vous l'a configuré correctement. Sinon, vous pouvez le faire vous-même en utilisant la passerelle Envoy.
Concernant le câble de branchement (Engage), vous devez d'un coté mettre une terminaison et de l'autre un connecteur étanche (par exemple un connecteur Wieland) pour votre raccordement au réseau.

j2c

Message par j2c »

Arg, ça complique vachement les choses si on achète juste un micro-onduleur.

Je pense que je vais me rapprocher des micro-onduleur un peu plus puissant (genre 500W pour 2 panneaux), non étanche, et bien moins cher.. que je déporterais à l'intérieur (dans la cave).

Il restera à trouver un moyen de protéger la liaison panneau => MO .. (sans doute par un gros fusible au plus près des panneaux ). afin d'éviter de foutre le feu en cas de court-circuit.

Avatar du membre
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3097
Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
Localisation : 57420 FEY

Message par Ottiti »

Bonjour

Mon MO emphase est bien arrivée en Lorraine depuis 3 jours mais il est toujours a la Poste :sad:
Je ne pourrais le récupérer que samedi :sad:

Pour ma tension effectivement l'installation de mon coin est très "merdique"
Nous devons être en bout de réseau ou en bout de "boucle".
De plus pas mal de maison du village sont en triphasé.
Les 245V c'est sur toutes mes phases a +/- 2 volt prés
donc je dois faire avec, mes lampes hallogénes claque rapidement :sad:
elles ne doivent pas aimer 8-)

Je vais étudier le passage en mono n'ayant pas de gros besoin electrique a part une plaque de cuisine vitro céramique mais câblé en mono par le précédent propriétaire.

A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur

Avatar du membre
pruneau_44
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 64
Enregistré le : mar. mars 20, 2007 20:02 pm
Localisation : saint-herblain (44)

Message par pruneau_44 »

[quote="j2c"]Je pense que je vais me rapprocher des micro-onduleur un peu plus puissant (genre 500W pour 2 panneaux), non étanche, et bien moins cher.. que je déporterais à l'intérieur (dans la cave).
[/quote]

penser a ajouter un relais pour la protection VDE126 (que n'ont pas ce genre d'onduleur)

Avatar du membre
ramses
Administrateur
Administrateur
Messages : 2649
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
Localisation : Belgique Prov Namur
Contact :

Message par ramses »

Bonjour a tous,

mais arretez SVP de raconter des conneries, je vous ai clairement ecrit que j'allais vous expliquer les choses !

Bien a vous tous

bilou69

Message par bilou69 »

bonsoir à tous,

afin de reprendre dans le calme le topic ''autoconsommation pour les nuls'' :roll:

j'ai repris avec l'aide de LR83 le branchement de mon installation (photos postées le weekend dernier).

cela vous plait mieux !? :lol:

un grand merci à LR83

A+
Modifié en dernier par bilou69 le dim. avr. 21, 2013 20:07 pm, modifié 2 fois.

Répondre

Retourner vers « Photovoltaïque »