Page 1 sur 1

difficultés pratiques pour une installation PV

Posté : lun. oct. 04, 2021 21:16 pm
par lebritish
Bonjour a tous,

Je viens vous parler ici d'un projet d'installation PV + batterie + réseau. Merci de ne pas questionner le choix des batteries cette installation est pour une amie, c'est pas pour moi.

Données d'entrées: 3.7kWc (10 panneaux) + onduleur hybride 6kW + 4.8 kWh de batterie pylontec US2000.
Les panneaux seront situés à 75m de la maison.
De par chez nous il pleut pas souvent mais alors quand il pleut c'est le déluge, les fameux épisodes cévenols! Il y a 10 jours on a pris plus de 250mm en 3h. Rebelote ce WE avec 200mm

Le dilemme : soit je mets l'onduleur et les batteries sous les panneaux soit je les mets dans la maison.
Dans le cas ou l'onduleur et les panneaux sont sous les panneaux il va falloir trouver une armoire électrique ad-hoc de grande dimension et suffisamment étanche (mais ventilée!!!) pour supporter un épisode cévenol, donc installée très en hauteur. En plus j'ai le prbl de température négatives pour les batteries. C'est pas simple
Dans le cas ou je mets l'onduleur et les batteries dans la maison il faudra que je transporte du courent continu 350V, 11A sur 75m en sachant qu'il est impossible de faire une tranchée pour enterrer la gaine. Il y a du rocher partout et impossible d'y accéder avec une machine. De plus il y a 5 niveaux à descendre. Ce sont des murs en pierres sèches qui forment des terrasses.

Qu'est ce qui vous semble le plus pertinent? le plus sécurisé ? des idées ?
Et quid des normes ? A t-on le droit de laisser une gaine avec des fils électriques directement sur le sol (DC ou AC)? Je suppose que non ? que doit on mettre pour protéger les fils ?

A+

Thierry

Re: difficultés pratiques pour une installation PV

Posté : lun. oct. 04, 2021 21:58 pm
par YELLOW WHEELY BIN
Salut le british...

peux-tu travailler en aérien ?

https://professionnels.promotelec.com/f ... sharepanel

bon courage,

YWB

Re: difficultés pratiques pour une installation PV

Posté : mar. oct. 05, 2021 9:34 am
par j2c
Perso, faire transiter du continu sur une telle distance.. ça me semble délicat.

Si tu as la possibilité de faire un local technique à coté de tes panneaux (cabanon de jardin.. ou un truc en dur).. ça serait l'idéal.

En hiver, tes batteries, il te faut des antigel.. et sur isoler le cabanon.

Re: difficultés pratiques pour une installation PV

Posté : mar. oct. 05, 2021 10:02 am
par clyric
pas mieux... surtout du 350V en continu... faut pas se rater

sur isoler le cabanon et surtout anti feu.

Re: difficultés pratiques pour une installation PV

Posté : mar. oct. 05, 2021 10:14 am
par j2c
Et si en plus, tu as la possibilité de le semi-enterrer (attention aux inondations), ça te permettra de profiter de l'inertie de la terre pour lutter contre le gel...

Mais c'est clairement pas économique, vu qu'il va falloir sortir quelques tonnes de terre.

Re: difficultés pratiques pour une installation PV

Posté : mar. oct. 05, 2021 11:47 am
par ventura
Bonjour,
Perso une tranché de 70 cm un cable RO2V ( Rigide Ordinaire 2 Vinyles ) sous gaine ,30 cm de sable ou terre sans cailloux, le grillage de sécurité puis 40 cm de terre .Il me semble isolation 1000 V
La section des brins cuivres 6 ou 10mm2 à faire calculer par le grossiste qui te vend le cable( il ont les logiciels pour ca)ils seront de bon conseil.L'appareillage à l'abrit dans la maison.
En triphasé 3 x 400V on utilise ces cables ( le moins cher, le passe par-tout)
Les cables 20 000V de ERDF sont bien enterrés le long de nos routes.

Re: difficultés pratiques pour une installation PV

Posté : mar. oct. 05, 2021 12:04 pm
par domwood
Bonjour

ouais, dilemme, c'est sûr.

isoler et bien ventiler un local batterie, c'est peut-être pas simple. du cable chauffant thermostaté pour les extrèmes, ça peut être une solution en considérant que les grands froids sont souvent synonymes de bonne production.

j'aurais aussi pensé à de l'aérien, mais c'est peut-être compliqué sur le site en question. Et je suis pas fan non plus de trimballer du DC de cette tension.

Pas de tranchée possible, et à l'arrache, j'aurais regardé si un cable rigide RO3V protégé par un tube d'adduction d'eau polyéthylène genre plymouth aurait pas fait l'affaire. Flen42 et Ramsès auraient certainement un avis sur le minimum côté sécu/obligations/normes à appliquer. T'as bien raison de demander conseil, parce que quand c'est pas chez soi... :roll:

Re: difficultés pratiques pour une installation PV

Posté : mar. oct. 05, 2021 12:29 pm
par lebritish
ventura a écrit :
mar. oct. 05, 2021 11:47 am
Bonjour,
Perso une tranché de 70 cm un cable RO2V ( Rigide Ordinaire 2 Vinyles ) sous gaine ,30 cm de sable ou terre sans cailloux, le grillage de sécurité puis 40 cm de terre .Il me semble isolation 1000 V
Au risque de me répéter il est impossible d'y accéder avec une machine. Donc 75m de tranchée dans la roche avec une pioche, je te regarde faire !!!!
Ah oui, 40cm de terre? ça n'existe pas ici !!!

Re: difficultés pratiques pour une installation PV

Posté : mar. oct. 05, 2021 12:31 pm
par lebritish
j2c a écrit :
mar. oct. 05, 2021 10:14 am
Et si en plus, tu as la possibilité de le semi-enterrer (attention aux inondations), ça te permettra de profiter de l'inertie de la terre pour lutter contre le gel...

Mais c'est clairement pas économique, vu qu'il va falloir sortir quelques tonnes de terre.
Ben même réponse. On est que de la roche et accès impossible avec un BRH, donc impossible de creuser

Re: difficultés pratiques pour une installation PV

Posté : mar. oct. 05, 2021 12:38 pm
par lebritish
domwood a écrit :
mar. oct. 05, 2021 12:04 pm
Pas de tranchée possible, et à l'arrache, j'aurais regardé si un cable rigide RO3V protégé par un tube d'adduction d'eau polyéthylène genre plymouth aurait pas fait l'affaire. Flen42 et Ramsès auraient certainement un avis sur le minimum côté sécu/obligations/normes à appliquer. T'as bien raison de demander conseil, parce que quand c'est pas chez soi... :roll:
C'est un peu ca mon idée, surtout que tous les 15m il faut descendre le long d'un mur en pierre de 2m de haut.

Existe t-il un moyen "aux normes" ou au pire sécurisé de faire cela. Moi je pensais mettre 2 conduites. Une pour le + et une pour le - en DC.

Chaque conduite séparée de 1m serait composée ainsi: 1 cable "photovoltaïque" 4mm2, Plymouth de 20mm (3.2mm d’épais) et ensuite un tuyau métallique rigide de 40mm de diamètre. Là je pense que d'un point de vue protection mécanique on est pas mal surtout que comme déjà dit le site est uniquement accessible à pied.

Par contre ça m'étonnerais que ca soit dans les normes !!!

Re: difficultés pratiques pour une installation PV

Posté : mar. oct. 05, 2021 12:45 pm
par j2c
A mon avis, t'as besoin de gérer la sécurité.
La norme.. c'est bien, mais parfois c'est un peu de la branlette de cerveau ;)

Le seul risque que tu as là, avec tes conducteurs continu, c'est le court-circuit. (Fusible dans le circuit au plus près des panneaux). Un coupe circuit DC serait également une bonne idée pour permettre d'intervenir.

Re: difficultés pratiques pour une installation PV

Posté : mar. oct. 05, 2021 12:58 pm
par domwood
Si tu trimballes le DC, c'est royal pour les batteries et la surveillance de l'install. Tout l'équipement sensible à distance du lieu de vie, c'est pas l'idéal.

Re: difficultés pratiques pour une installation PV

Posté : mar. oct. 05, 2021 16:38 pm
par lebritish
Pour moi on peux trimbaler le DC sans problème surtout si on mets 2 "conduites" séparées. Je vois difficilement comment on pourrait avoir un court circuit. De toute façon il y aura bien sûr des fusibles coté panneaux et un sectionneur coté onduleur.

Re: difficultés pratiques pour une installation PV

Posté : mer. oct. 06, 2021 8:23 am
par monteric
Salut Thierry,

Alors je vais peut etre dire des betises, car je ne suis pas un spécialiste des batteries ;-)
Tu peux pas mettre juste un onduleur coté panneaux pour faire ta liaison en AC puis , retransformer en DC pour le stock de batteries a l'interieur ?
J'imagine bien que ca ajoute du matos et que c'est un peu bete de transformer et retransformer, mais du coup c'est simple a l'extérieur, sécurisé, facile a mettre a hauteur, simple a transporter en AC sur la distance et top pour les batteries a l’intérieur ...

A+

Eric

PS : j'ai pas encore fais ta promo ;-)

Re: difficultés pratiques pour une installation PV

Posté : mer. oct. 06, 2021 11:00 am
par j2c
La double conversion va faire perdre en rendement. Mais c'est juste au doigt levé. (t'as au moins 5% qui part dans la conversion)