passage routeur tignous à PV routeur clyric
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
passage routeur tignous à PV routeur clyric
Bonjour à tous,
J'ai auto construit mon installation photovoltaïque il y a maintenant 2 ans.
J'y ai ajouté un routeur tignous pour éviter l'injection, qui fonctionne bien en envoyant le surplus sur un radiateur, mais qui injecte une partie du surplus lorsque je branche mon CE (mono résistance blindé 3000W).
Je vais tenter d'utiliser le routeur clyric afin d'éviter de chauffer mon sous sol pour rien (1.85MWh en 2ans).
J'ai quelques questions.
J'ai retrouvé 2 vieux transfo 9V 1000mA et 9V 500mA en alternatif. est ce qu'ils conviennent ?
J'ai 2 SSR JOTTA, 1 modifié pour fonctionner avec le routeur tignous et un standard. Lequel ré utiliser avec le routeur clyric ? Est-il possible de le brancher en direct sur le routeur ?
Dans le cas où le CE est chargé au Max, est il possible de re-router le surplus sur un autre dimmer afin de ne pas injecter?
Merci
J'ai auto construit mon installation photovoltaïque il y a maintenant 2 ans.
J'y ai ajouté un routeur tignous pour éviter l'injection, qui fonctionne bien en envoyant le surplus sur un radiateur, mais qui injecte une partie du surplus lorsque je branche mon CE (mono résistance blindé 3000W).
Je vais tenter d'utiliser le routeur clyric afin d'éviter de chauffer mon sous sol pour rien (1.85MWh en 2ans).
J'ai quelques questions.
J'ai retrouvé 2 vieux transfo 9V 1000mA et 9V 500mA en alternatif. est ce qu'ils conviennent ?
J'ai 2 SSR JOTTA, 1 modifié pour fonctionner avec le routeur tignous et un standard. Lequel ré utiliser avec le routeur clyric ? Est-il possible de le brancher en direct sur le routeur ?
Dans le cas où le CE est chargé au Max, est il possible de re-router le surplus sur un autre dimmer afin de ne pas injecter?
Merci
2640Wc autoconstruit - Domoticz - routeur Tignous
- clyric
- Maitre Solaire
- Messages : 1668
- Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
- Localisation : morangis
Re: passage routeur tignous à PV routeur clyric
oulala.
pour les alimentations, je dirais qu'il faut voir... j'a tellement de surprises avec des alims qui sont sensé aller mais qui ne fonctionnement pas , du coup faut test sinon c'est prendre une officielle de chez Openenergymonitor
https://shop.openenergymonitor.com/ac-a ... euro-plug/
pour les JOTTA, oui tu peux sans les modifier, il faudra juste les mettre sur des wemos. ( tout est déjà prévu )
Pour les brancher en direct sur le pv routeur, ça n'est pas prévu, initialement et à part toi, on me l'a jamais demandé et je suis moyen partisan.
pour l'histoire de l'ECS chargé au max, oui ça déleste vers le ou les Dimmers suivants, c'est toi qui choisi la température max pour le délestage, et/ou la puissance à partir de lequel ça déleste.
cdt
Cyril
pour les alimentations, je dirais qu'il faut voir... j'a tellement de surprises avec des alims qui sont sensé aller mais qui ne fonctionnement pas , du coup faut test sinon c'est prendre une officielle de chez Openenergymonitor
https://shop.openenergymonitor.com/ac-a ... euro-plug/
pour les JOTTA, oui tu peux sans les modifier, il faudra juste les mettre sur des wemos. ( tout est déjà prévu )
Pour les brancher en direct sur le pv routeur, ça n'est pas prévu, initialement et à part toi, on me l'a jamais demandé et je suis moyen partisan.
pour l'histoire de l'ECS chargé au max, oui ça déleste vers le ou les Dimmers suivants, c'est toi qui choisi la température max pour le délestage, et/ou la puissance à partir de lequel ça déleste.
cdt
Cyril
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3110
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: passage routeur tignous à PV routeur clyric
Si tes alimentations peuvent être démontées, tu pourras savoir si elles conviennent.
Vu la consommation de ton montage (qui ne fait que relever la forme de la tension), même une alim sortant au max 100mA suffirait largement.
Pour qu'une alim puisse servir, elle doit être munie d'un transformateur.
Vu la consommation de ton montage (qui ne fait que relever la forme de la tension), même une alim sortant au max 100mA suffirait largement.
Pour qu'une alim puisse servir, elle doit être munie d'un transformateur.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
Re: passage routeur tignous à PV routeur clyric
Il s'agit bien d'alimentations à transformateurs, pas d'alim à découpage.
L'incertitude se situe donc sur la taille de la prise au bout du fil.
Je vais passer commande du matériel nécessaire.
Concernant les boitiers, qu'est-ce qui est recommandé ? (je n'ai pas d'imprimante 3D)
L'incertitude se situe donc sur la taille de la prise au bout du fil.
Je vais passer commande du matériel nécessaire.
Concernant les boitiers, qu'est-ce qui est recommandé ? (je n'ai pas d'imprimante 3D)
2640Wc autoconstruit - Domoticz - routeur Tignous
- clyric
- Maitre Solaire
- Messages : 1668
- Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
- Localisation : morangis
Re: passage routeur tignous à PV routeur clyric
les alim AC ne servent que pour avoir la synchro réseau... ça pourrait être 10mA ça fonctionnerait quand même. ( la "conso" est dans le 1 mA de mémoire )
il faut juste une alim USB-C pour le faire fonctionner.
pour le boitier, si t'as de la chance à la commande et que le TTGO est livré dans sa boite, alors le circuit rentre dedans. ( faut juste faire des trous sur le coté )
sinon, certains l'installent dans des boites de dérivations.
il faut juste une alim USB-C pour le faire fonctionner.
pour le boitier, si t'as de la chance à la commande et que le TTGO est livré dans sa boite, alors le circuit rentre dedans. ( faut juste faire des trous sur le coté )
sinon, certains l'installent dans des boites de dérivations.
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/
Re: passage routeur tignous à PV routeur clyric
Le matériel est en route...
En attendant, j'essaie de comprendre le fonctionnement.
Ci-dessous un extrait de la doc:
Dimmer IP: Est L'IP de votre 1er Dimmer qui va réceptionner la commande du PV routeur
Limite Consommation (Delta) : Est la valeur de la puissance à partir de laquelle le PV routeur va réduire la puissance du dimmer
Limite Injection (deltaneg) : Est la valeur de la puissance à partir de laquelle le PV routeur va augmenter la charge du dimmer
Charge connectée/W : Est la puissance estimative connecté au 1er dimmer, cette valeur en W facilite la régulation.
Limiteur en % : Est la 1ere sécurité pour éviter de demander trop de puissance à vos dimmer.
la valeur se définie par la somme de tous les dimmers qui sont associés à votre PV routeur
Par exemple où votre 1er routeur est limité à 80% de puissance et le 2 eme est limité à 40% .
la somme des 2 : "120" est donc à entrée dans la case Limiteur.
Il y a quelques points qui restent à éclaircir pour moi:
- où et comment paramétrer le 2eme ou 3eme, n eme, dimmer?
- Je ne comprend pas la fonction limiteur en %. De quelle puissance parle-t-on ? La puissance max déclarée plus haut en charge connectée ? Comment fonctionne le limiteur ?
En attendant, j'essaie de comprendre le fonctionnement.
Ci-dessous un extrait de la doc:
Dimmer IP: Est L'IP de votre 1er Dimmer qui va réceptionner la commande du PV routeur
Limite Consommation (Delta) : Est la valeur de la puissance à partir de laquelle le PV routeur va réduire la puissance du dimmer
Limite Injection (deltaneg) : Est la valeur de la puissance à partir de laquelle le PV routeur va augmenter la charge du dimmer
Charge connectée/W : Est la puissance estimative connecté au 1er dimmer, cette valeur en W facilite la régulation.
Limiteur en % : Est la 1ere sécurité pour éviter de demander trop de puissance à vos dimmer.
la valeur se définie par la somme de tous les dimmers qui sont associés à votre PV routeur
Par exemple où votre 1er routeur est limité à 80% de puissance et le 2 eme est limité à 40% .
la somme des 2 : "120" est donc à entrée dans la case Limiteur.
Il y a quelques points qui restent à éclaircir pour moi:
- où et comment paramétrer le 2eme ou 3eme, n eme, dimmer?
- Je ne comprend pas la fonction limiteur en %. De quelle puissance parle-t-on ? La puissance max déclarée plus haut en charge connectée ? Comment fonctionne le limiteur ?
2640Wc autoconstruit - Domoticz - routeur Tignous
- clyric
- Maitre Solaire
- Messages : 1668
- Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
- Localisation : morangis
Re: passage routeur tignous à PV routeur clyric
Le 2eme dimmer se paramettre sur le 1 et le 3eme sur le 2eme ///etc/// dans le menu de config. tu rajoutes à chaque fois l'enfant. --> note pour plus tard , faire une doc- où et comment paramétrer le 2eme ou 3eme, n eme, dimmer?
il y a 2 limiteurs: celui du routeur et celui du dimmer- Je ne comprend pas la fonction limiteur en %. De quelle puissance parle-t-on ? La puissance max déclarée plus haut en charge connectée ? Comment fonctionne le limiteur ?
exemple J'ai 2 dimmer
1er : limite 50% ( donc 50 % de sa charge connecté )
2eme : limite 80% ( 80% de sa charge )
sur le pv routeur tu mets la somme des 2 ( 80 + 50 ) -> 130%
il enverra les commandes sur le 1er et si le 1er est arrivé à max, il déleste au 2eme...
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/
Re: passage routeur tignous à PV routeur clyric
Y a t il une difference à utiliser un SSR ou un dimmer robotdyn?
2640Wc autoconstruit - Domoticz - routeur Tignous
- clyric
- Maitre Solaire
- Messages : 1668
- Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
- Localisation : morangis
Re: passage routeur tignous à PV routeur clyric
non, mais le dimmer robotdyn est reconnu sans problème sur mon montage, et sans galère... donc tu ne prends pas un SSR ( si c'est ça la question )
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/
Re: passage routeur tignous à PV routeur clyric
pour mon CE de 3000w (1 seule resistance), il faut que je m'oriente vers le dimmer 24A par sécurité ?
2640Wc autoconstruit - Domoticz - routeur Tignous
- patrick07
- Maitre Solaire
- Messages : 1869
- Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
- Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
- Contact :
Re: passage routeur tignous à PV routeur clyric
Bonsoir,
24A c'est l’ampérage maxi du triac monté dessus, rien à voir avec la puissance que tu peux tirer en sortie.
C'est limite de la pub mensongère ou du gros enfumage de noob parce qu'avec le dissipateur riquiqui ça ne tient pas les 3000W.
24A c'est l’ampérage maxi du triac monté dessus, rien à voir avec la puissance que tu peux tirer en sortie.
C'est limite de la pub mensongère ou du gros enfumage de noob parce qu'avec le dissipateur riquiqui ça ne tient pas les 3000W.
- clyric
- Maitre Solaire
- Messages : 1668
- Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
- Localisation : morangis
Re: passage routeur tignous à PV routeur clyric
oui, comme le dit Patrick, il faut prendre le 16-20A comme toute façon c'est de l'enfumage coté passage de puissance. ( pour du Pic ok, mais en puissance continu... pas fait pour )
ça passe que avec un ventilateur qui peut se commander.
de toute façon, ça n'a AUCUN intérêt de lui balancer 3000W pour chauffer l'eau... déjà t'aura jamais autant de surplus et en plus, si sur une journée t'as autant de puissance instantané... tu fais quoi du reste de la journée?
vu que ton ballon sera chaud en 1h...
Perso je préco d éviter de dépasser 1000W, ça fonctionne très bien ainsi et ça chauffe bien assez... et le reste à exploiter ailleurs ( PAC ou autre )
ça passe que avec un ventilateur qui peut se commander.
de toute façon, ça n'a AUCUN intérêt de lui balancer 3000W pour chauffer l'eau... déjà t'aura jamais autant de surplus et en plus, si sur une journée t'as autant de puissance instantané... tu fais quoi du reste de la journée?
vu que ton ballon sera chaud en 1h...
Perso je préco d éviter de dépasser 1000W, ça fonctionne très bien ainsi et ça chauffe bien assez... et le reste à exploiter ailleurs ( PAC ou autre )
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/
Re: passage routeur tignous à PV routeur clyric
j'ai reçu une partie du materiel.
la partie routeur est opérationnelle.
en revanche, j'ai un compteur qui m'indique la puissance instantanée en Watts juste avant le Linky, et la valeur de conso (qui reste stable) n'est pas la meme sur le compteur et sur le routeur. j'ai entre 100W et 200W de plus sur le routeur.
est-ce mon transformateur AC qui provoque cet écart?
la partie routeur est opérationnelle.
en revanche, j'ai un compteur qui m'indique la puissance instantanée en Watts juste avant le Linky, et la valeur de conso (qui reste stable) n'est pas la meme sur le compteur et sur le routeur. j'ai entre 100W et 200W de plus sur le routeur.
est-ce mon transformateur AC qui provoque cet écart?
2640Wc autoconstruit - Domoticz - routeur Tignous
- clyric
- Maitre Solaire
- Messages : 1668
- Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
- Localisation : morangis
Re: passage routeur tignous à PV routeur clyric
oui, c'est normal.
t'as pris quoi comme alimentation? celle de chez openenergy monitor ?
le linky mesure des VA, je mesure une valeur avec un certain déphasage ( proche de 0 ) et avec une tension fixe donc les valeurs ne sont pas les mêmes.
ce qui compte c'est le routage et la détection du 0
t'as pris quoi comme alimentation? celle de chez openenergy monitor ?
le linky mesure des VA, je mesure une valeur avec un certain déphasage ( proche de 0 ) et avec une tension fixe donc les valeurs ne sont pas les mêmes.
ce qui compte c'est le routage et la détection du 0
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/
Re: passage routeur tignous à PV routeur clyric
non, c'est une alim de recup (transfo qui sort en AC)
mon petit compteur supplémentaire est un Eastron qui m'affiche les vraies valeur instantanées.
je pense que je vais commander celui de open energy monitor.
autre sujet:
le wemos sur lequel j'installe le soft dimmer pour jotta (en attendant de recevoir le robotdyn) ne conserve pas ses parametres wifi apres reboot. y a t il une manip particuliere ?
mon petit compteur supplémentaire est un Eastron qui m'affiche les vraies valeur instantanées.
je pense que je vais commander celui de open energy monitor.
autre sujet:
le wemos sur lequel j'installe le soft dimmer pour jotta (en attendant de recevoir le robotdyn) ne conserve pas ses parametres wifi apres reboot. y a t il une manip particuliere ?
2640Wc autoconstruit - Domoticz - routeur Tignous